witam,
poszukuje UPSa (nie online) ktory bedzie wspolpracowal z (najlepiej)
dowolonym agregatem. macie jakies sprawdzone modele?
moc UPSa 1500-3000VA z naciskiem na 3000VA.
pytanie dodatkowe: czy bardziej patrzec na UPSa czy bardziej na agregat?
Ukaniu
Guest
Wed Jan 18, 2012 2:01 pm
Użytkownik "K" <a@b.c> napisał w wiadomości
news:jf6fb6$iuc$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
witam,
poszukuje UPSa (nie online) ktory bedzie wspolpracowal z (najlepiej)
dowolonym agregatem. macie jakies sprawdzone modele?
moc UPSa 1500-3000VA z naciskiem na 3000VA.
pytanie dodatkowe: czy bardziej patrzec na UPSa czy bardziej na agregat?
W przypadku takich wymagań zwykle wtedy sprzedajemy GE MATCH 3000.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
http://www.power-serwis.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 18, 2012 2:08 pm
Hello K,
Wednesday, January 18, 2012, 1:52:04 PM, you wrote:
Quote:
poszukuje UPSa (nie online) ktory bedzie wspolpracowal z (najlepiej)
dowolonym agregatem. macie jakies sprawdzone modele?
Nie ma takich.
Quote:
moc UPSa 1500-3000VA z naciskiem na 3000VA.
pytanie dodatkowe: czy bardziej patrzec na UPSa czy bardziej na agregat?
Bardziej na agregat. Niestety, z UPSami wprost współpracują tylko
najlepsze agregaty inwertorowe - z przetwarzaniem napięcia i
falownikiem. Są drogie.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Ukaniu
Guest
Wed Jan 18, 2012 2:15 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:6337150776$20120118140837@squadack.com...
Quote:
Bardziej na agregat. Niestety, z UPSami wprost współpracują tylko
najlepsze agregaty inwertorowe - z przetwarzaniem napięcia i
falownikiem. Są drogie.
RoMan "ja" mam juz mnogo instalacji z wymienionym Matchem i działają. Ale to
nie jest pułap cenowy chińczyka.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 18, 2012 2:24 pm
Hello Ukaniu,
Wednesday, January 18, 2012, 2:15:47 PM, you wrote:
Quote:
Bardziej na agregat. Niestety, z UPSami wprost współpracują tylko
najlepsze agregaty inwertorowe - z przetwarzaniem napięcia i
falownikiem. Są drogie.
RoMan "ja" mam juz mnogo instalacji z wymienionym Matchem i działają. Ale to
nie jest pułap cenowy chińczyka.
Ale nawet Twoje Matche nie podołają merketowemu agregatowi za kilkaset
PLN. Osobiście bałbym się nawet podłączyć. A żądanie było "z dowolnym
agregatem".
A jesli mówimy o nie poziomie Chińczyka, to własnie wpadamy w
rozwiązanie, które jest sensowne - agregat z przetwarzaniem, pracujący
z obrotami adekwatnymi do obciążenia a nie wynikającymi z
bezposredniego napędzania alternatora na sztywno połączonego z
wyjściem. Na dłuższą metę się opłaci - koszt paliwa niższy.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
K
Guest
Wed Jan 18, 2012 2:48 pm
W dniu 18-01-2012 14:24, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Ukaniu,
Wednesday, January 18, 2012, 2:15:47 PM, you wrote:
Bardziej na agregat. Niestety, z UPSami wprost współpracują tylko
najlepsze agregaty inwertorowe - z przetwarzaniem napięcia i
falownikiem. Są drogie.
RoMan "ja" mam juz mnogo instalacji z wymienionym Matchem i działają. Ale to
nie jest pułap cenowy chińczyka.
Ale nawet Twoje Matche nie podołają merketowemu agregatowi za kilkaset
PLN. Osobiście bałbym się nawet podłączyć. A żądanie było "z dowolnym
agregatem".
A jesli mówimy o nie poziomie Chińczyka, to własnie wpadamy w
rozwiązanie, które jest sensowne - agregat z przetwarzaniem, pracujący
z obrotami adekwatnymi do obciążenia a nie wynikającymi z
bezposredniego napędzania alternatora na sztywno połączonego z
wyjściem. Na dłuższą metę się opłaci - koszt paliwa niższy.
z dowolnym w sensie nie marketowym. klient dostanie info ze ma kupic cos
markowego z dolnej polki.
z tego co sie rozpytalem to orvaldi i ever twierdza, ze ich onlineowe
upsy dzialaja z "dowolnym agregatem"
pozdrawiam.
K
Guest
Wed Jan 18, 2012 2:48 pm
W dniu 18-01-2012 14:15, Ukaniu pisze:
[quote]U
Ukaniu
Guest
Wed Jan 18, 2012 3:44 pm
Użytkownik "K" <a@b.c> napisał w wiadomości
news:jf6il3$4r4$2@mx1.internetia.pl...
Quote:
W dniu 18-01-2012 14:15, Ukaniu pisze:
RoMan "ja" mam juz mnogo instalacji z wymienionym Matchem i dzia?aj?. Ale
to
nie jest pu?ap cenowy chi?czyka.
jaka cena za takie cudo?
Wydaje sie, że powinno się sprzedać poniżej 6 tys netto.
Po dokładne ustalenia to już prywatnie.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
K
Guest
Wed Jan 18, 2012 10:33 pm
W dniu 18-01-2012 15:44, Ukaniu pisze:
[quote]U
Ukaniu
Guest
Thu Jan 19, 2012 8:48 am
Użytkownik "K" <a@b.c> napisał w wiadomości
news:jf7dr4$hug$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W dniu 18-01-2012 15:44, Ukaniu pisze:
Wydaje sie, ?e powinno si? sprzeda? poni?ej 6 tys netto.
Po dok?adne ustalenia to ju? prywatnie.
to za drogo dla klienta. klient mierzy cos do 2k pln
Oj to będzie cięzko o UPS tolerujący agregat. Jeśli są takie wymagania
cenowe na 3 kVA można też proponować używany zregenerowany.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
Andrzej Lawa
Guest
Thu Jan 19, 2012 8:54 am
W dniu 18.01.2012 14:08, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Bardziej na agregat. Niestety, z UPSami wprost współpracują tylko
najlepsze agregaty inwertorowe - z przetwarzaniem napięcia i
falownikiem. Są drogie.
Oj, nie tylko...
Ja mam dwa UPSy: Trust (1000VA) i Lestar (1500VA) oraz "chiński" agregat
2,5kW (tzn. niby niemiecki, ale kosztował jakieś 700zł).
Lestar działa pięknie, natomiast Trust czasem uważa, że agregat nie daje
zasilania, a czasem że daje - generalnie jeśli obciążenie wyniesie
minimum jakieś 500W, to prąd z agregatu będzie się "podobał" Trustowi.
L501 aneryS
Guest
Thu Jan 19, 2012 12:38 pm
Użytkownik "Andrzej Lawa" <alawa_news@lechistan.SPAM_PRECZ.com> napisał w
wiadomości news:4f17cc34$1@news.home.net.pl...
Quote:
Ja mam dwa UPSy: Trust (1000VA) i Lestar (1500VA) oraz "chiński" agregat
2,5kW (tzn. niby niemiecki, ale kosztował jakieś 700zł).
Lestar działa pięknie, natomiast Trust czasem uważa, że agregat nie daje
zasilania, a czasem że daje - generalnie jeśli obciążenie wyniesie
minimum jakieś 500W, to prąd z agregatu będzie się "podobał" Trustowi.
A jakby założyć filtr dolnoprzepustowy między agregatem, a tym Trustem?
Poważnie mówię... Porządne dławiki (i pozostałe przyległości oczywiście), by
napięcia użytecznego nie skwasić, a harmoniczne wysłać na urlop, aby
urządzenie nie wariowało...? Tak gdybam... już się zmywam...
--
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
Ukaniu
Guest
Thu Jan 19, 2012 12:45 pm
Użytkownik "L501 aneryS" <spam.nie.jest@spoko.pl> napisał w wiadomości
news:4f1800b8$1@news.home.net.pl...
Quote:
A jakby założyć filtr dolnoprzepustowy między agregatem, a tym Trustem?
Poważnie mówię... Porządne dławiki (i pozostałe przyległości oczywiście),
by napięcia użytecznego nie skwasić, a harmoniczne wysłać na urlop, aby
urządzenie nie wariowało...? Tak gdybam... już się zmywam...
Problem jest ze stałością częstotliwości i napięcia. Tego filtrowanie nie
załatwi. UPS nie lubią dużych odchyłek od 50 Hz często mierzą df/dt i dU/dt
i jak są za duże to odpadają z sieci na baterie.
--
Pozdrawiam,
Łukasz
Andrzej Lawa
Guest
Thu Jan 19, 2012 12:49 pm
W dniu 19.01.2012 12:38, L501 aneryS pisze:
Quote:
A jakby założyć filtr dolnoprzepustowy między agregatem, a tym Trustem?
Poważnie mówię... Porządne dławiki (i pozostałe przyległości
oczywiście), by napięcia użytecznego nie skwasić, a harmoniczne wysłać
na urlop, aby urządzenie nie wariowało...? Tak gdybam... już się zmywam...
Pewnie masz rację, ale na tyle rzadko muszę odpalać ten agregat, że
większym problemem jest odparowujące z gaźnika paliwo ;)
Gdybym miał potrzebę jego używania kilka razy w miesiącu, to bym
kombinował, a tak... Skórka nie warta wyprawki
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jan 19, 2012 12:52 pm
Hello L501,
Thursday, January 19, 2012, 12:38:30 PM, you wrote:
Quote:
Ja mam dwa UPSy: Trust (1000VA) i Lestar (1500VA) oraz "chiński" agregat
2,5kW (tzn. niby niemiecki, ale kosztował jakieś 700zł).
Lestar działa pięknie, natomiast Trust czasem uważa, że agregat nie daje
zasilania, a czasem że daje - generalnie jeśli obciążenie wyniesie
minimum jakieś 500W, to prąd z agregatu będzie się "podobał" Trustowi.
A jakby założyć filtr dolnoprzepustowy między agregatem, a tym Trustem?
Poważnie mówię... Porządne dławiki (i pozostałe przyległości oczywiście), by
napięcia użytecznego nie skwasić, a harmoniczne wysłać na urlop, aby
urządzenie nie wariowało...? Tak gdybam... już się zmywam...
1. To nie jest kwestia harmonicznych tylko niestałości napięcia
generowanego przez tanie agregaty.
2. Nie zdajesz sobie sprawy z wielkosci dławików, jakie byłyby
potrzebne do budowy takiego filtra.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl