Witam,
moje pytanie jest chyba bardziej z zakresu elektryki niz elektroniki,
urazonych przepraszam.
szkic do problemu (4kB):
http://kastor.ds.pg.gda.pl/~gacek/x.gif
Jak łatwo się domyślić potrzebuję takiego elementu/układu X,
który przy zamkniętym obwodzie z lewej zwiera punkty A i B, przy
otwartym stanowi rozwiarcie. Oba obwody to 230V, prąd zmienny. Przez
obwód, do którego należą A i B nie będzie płynąć żaden duży
prąd (konkretnie A i B mają być podłączone do zacisków
"pstryczka" od światła na klatce schodowej).
Obwód po lewej stronie to model (w rzeczywistości to będzie czujka
ruchu oryginalnie przeznaczona do zasilania halogenu).
I wracając do tematu - co to powinno być?
--
gacek
Bogdan Gutknecht
Guest
Fri Jan 12, 2007 2:08 pm
Przekaźnik 220V.
Ale możesz zastanowić się nad bezpośrednim wykorzystaniem tego styku - bez
żadnego dodatkowego elementu.
Oczywiście na klatce nie masz wyłącznika schodowego?
Guest
Fri Jan 12, 2007 2:44 pm
Bogdan Gutknecht wrote:
Quote:
Przekaźnik 220V.
Ale możesz zastanowić się nad bezpośrednim wykorzystaniem tego styku - bez
żadnego dodatkowego elementu.
Chce odseparowac te dwa obwody. lewy z czujka ruchu bedzie zasilany z
mieszkania, drugi jakostam z klatki (w ktora chce mozliwie jak najmniej
ingerowac).
Quote:
Oczywiście na klatce nie masz wyłącznika schodowego?
Nie. klasyczny wlacznik ze sprezynka.
--
gacek