LeNiN
Guest
Mon Mar 22, 2004 12:15 am
Witam,
Szukam tabeli, rozpiski

jaki max prad moze płynąć przewodem danej
średnicy. Moze ktos widzial w necie ? Właściwie to potrzebuje przewody do
instalacji do swietlowek 30W i w sumie 18 przewodów, dlatego chciałbym kupic
jakis kabel wielozylowy, lecz zastanawiam sie jakie te żyły musza mieć
srednice ? (powszechnie sa dostepne raczej cienkie)
--
Pozdrawiam ----> Krzysztof
GG: 1079451
SP9RJT
Guest
Mon Mar 22, 2004 12:25 am
Quote:
Witam,
Szukam tabeli, rozpiski

jaki max prad moze płynąć przewodem danej
średnicy. Moze ktos widzial w necie ? Właściwie to potrzebuje przewody do
instalacji do swietlowek 30W i w sumie 18 przewodów, dlatego chciałbym
kupic
jakis kabel wielozylowy, lecz zastanawiam sie jakie te żyły musza mieć
srednice ? (powszechnie sa dostepne raczej cienkie)
Dla gęstości prądu 2A/mm^2 d = 0,8 * SQRT(I)
Dla gęstości prądu 2,6A/mm^2 d = 0,7 * SQRT(I)
Albo d = SQRT(I/2)
GM
tomek tarasiuk
Guest
Mon Mar 22, 2004 12:52 am
Adam Dybkowski <adybkows@amwaw.edu.pl> napisał(a):
Quote:
SP9RJT wrote:
jakis kabel wielozylowy, lecz zastanawiam sie jakie te żyły musza mieć
srednice ? (powszechnie sa dostepne raczej cienkie)
Dla gęstości prądu 2A/mm^2 d = 0,8 * SQRT(I)
Dla gęstości prądu 2,6A/mm^2 d = 0,7 * SQRT(I)
Ale właśnie o to chodzi, czy kupić kabel wg formułki 2A/mm^2 czy raczej
2,6A/mm^2 (czyli o mniejszej średnicy przy tym samym prądzie)?
Do takich świetlówek to może być cienki kabel. Trudność polega na tym że
MUSI TO BYĆ KABEL Z ODPOWIEDNIĄ IZOLACJĄ. Tomek
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Adam Dybkowski
Guest
Mon Mar 22, 2004 7:16 am
SP9RJT wrote:
Quote:
jakis kabel wielozylowy, lecz zastanawiam sie jakie te żyły musza mieć
srednice ? (powszechnie sa dostepne raczej cienkie)
Dla gęstości prądu 2A/mm^2 d = 0,8 * SQRT(I)
Dla gęstości prądu 2,6A/mm^2 d = 0,7 * SQRT(I)
Ale właśnie o to chodzi, czy kupić kabel wg formułki 2A/mm^2 czy raczej
2,6A/mm^2 (czyli o mniejszej średnicy przy tym samym prądzie)?
--
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
AS
Guest
Mon Mar 22, 2004 7:14 pm
Quote:
Ale właśnie o to chodzi, czy kupić kabel wg formułki 2A/mm^2 czy raczej
2,6A/mm^2 (czyli o mniejszej średnicy przy tym samym prądzie)?
Takie małe gęstości prądu to chyba dla uzwojeń transformatora,
gdzie środkowa część uzwojenia ma kiepskie chłodzenie.
Pozdr.
Andrzej
AS
Guest
Mon Mar 22, 2004 9:49 pm
SP9RJT wrote:
Quote:
Witam,
Szukam tabeli, rozpiski

jaki max prad moze płynąć przewodem danej
średnicy. Moze ktos widzial w necie ? Właściwie to potrzebuje przewody do
instalacji do swietlowek 30W i w sumie 18 przewodów, dlatego chciałbym
kupic
jakis kabel wielozylowy, lecz zastanawiam sie jakie te żyły musza mieć
srednice ? (powszechnie sa dostepne raczej cienkie)
Dla gęstości prądu 2A/mm^2 d = 0,8 * SQRT(I)
Dla gęstości prądu 2,6A/mm^2 d = 0,7 * SQRT(I)
Albo d = SQRT(I/2)
Do zasilania swietlówek powinien być przewód energetyczny wytrzymujący
napięcie sieci, a wielożyłowy teletechniczny, bo musi on mieć
odpowiednią wytrzymałość napięciową izolacji. Skrętka komputerowa lub
inny podobny przewód na pewno się dotego nie nadaje, bo jak dostanie
przebicia to wszystko się zjara. Dlatego nie polecam takich kombinacji.
Jeśli chodzi o przekroje to dla przewodów w tynku stosuje się gestości
prądu do około 6A/mm^2.
Do łączenia każdej ze świetlówek z osobna wystarczy najcieńszy przewód
energetyczny. Inna sprawa, to kolory przewodów, które w instalacjach
elektrycznych są ściśle przypisane.
Pozdr.
Andrzej
Krzysztof Kucharski
Guest
Tue Mar 23, 2004 1:00 am
Użytkownik "LeNiN" <yrava26@cbpmgn.barg.cy (ROT13)> napisał w wiadomości
news:c3kf09$8o6$1@inews.gazeta.pl...
[...]
Quote:
Szukam tabeli, rozpiski

jaki max prad moze płynąć przewodem danej
średnicy. Moze ktos widzial w necie ? Właściwie to potrzebuje przewody do
instalacji do swietlowek 30W i w sumie 18 przewodów, dlatego chciałbym
kupic
jakis kabel wielozylowy, lecz zastanawiam sie jakie te żyły musza mieć
srednice ? (powszechnie sa dostepne raczej cienkie)
[...]
Poszukaj np. książek: "Poradnik inżyniera elektryka" lub "Poradnik montera
elektryka". Są tam odpowiednie tabele, obrazujące wszelkie mozliwe
przypadki - montaż w korytkach zamkniętych, montaz natynkowy itp.
Krzysztof Kucharski SQ9JKK
Rogal
Guest
Tue Mar 23, 2004 4:28 am
http://www.tranzystor.pl/tekst/teksty/a_hv.txt.html
Rozdział V.Obciążalność prądowa przewodów