Witam!!

Nie wie ktoś, jak to jest ze zmianą mocy przyłącza elektrycznego?? W tej
chwili do mieszkania mamy doprowadzone 3 fazy, jednak obciążalność ich jest
za mała dla zastosowania elektryczego podgrzewacza wody służącego do
zaopatrywania w ciepła wodę łazienki. Zdaję sobie sprawę, że trzeba będzie
na pewno podpiąć kabel od licznika do łazienki, dosyć gruby, na wszystkie 3
fazy Smile... . Ale co poza tym?? Jak wygląda przejście na "wyższy poziom
obciążalności"?? Wymieniają mi tylko bezpieczniki przed licznikiem czy
wymieniają połowę kabli, co z licznikiem, jakie tego są koszty i kto je
ponosi?? Parę lat temu wymieniali w kamienicy kable idące "pionowo", więc
przypuszczam, że te wytrzymałyby zwiększone obciążenie Smile... Ale co powinno
być wymienione, żeby instalacja nadawała się do podpięcia takiego
grzejnika?? Dodam, że mieszkam w tzw. starym budownictwie, mamy licznik
dwutaryfowy trójfazowy + ogrzewanie elektryczne w całym domu. Na liczniku
jest napisane:
"3x220/380V 15 (60) A". Do bezpieczników przedlicznikowych dostęp jestr
utrudniony :/... A do zakładów energetycznych nie dzwonię, bo to nie ja
jestem właścicielem mieszkania, jednak właściciel nie chce dzownić, bo wie,
że to duży problem i że to się nie da Razz... . Dlatego pytam tu Smile... . Wiem,
że pytanie mało konkretne, ale będę baardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i
wszelką pomoc Smile...

Pozdrawiam
Konop

J.F.
Guest

Sat Nov 27, 2004 1:11 am   



On Sat, 27 Nov 2004 01:30:27 +0100, Konop wrote:
Quote:
Nie wie ktoś, jak to jest ze zmianą mocy przyłącza elektrycznego?? W tej
chwili do mieszkania mamy doprowadzone 3 fazy, jednak obciążalność ich jest
za mała dla zastosowania elektryczego podgrzewacza wody służącego do
zaopatrywania w ciepła wodę łazienki. Zdaję sobie sprawę, że trzeba będzie
na pewno podpiąć kabel od licznika do łazienki, dosyć gruby, na wszystkie 3
fazy Smile... . Ale co poza tym?? Jak wygląda przejście na "wyższy poziom
obciążalności"?? Wymieniają mi tylko bezpieczniki przed licznikiem czy
wymieniają połowę kabli, co z licznikiem, jakie tego są koszty i kto je
ponosi?? Parę lat temu wymieniali w kamienicy kable idące "pionowo", więc
przypuszczam, że te wytrzymałyby zwiększone obciążenie Smile

No wiesz - gdyby tak wszyscy chcieli, to trzeba by kable do licznika,
pion, doprowadzenie do budynku, transformator, linia zasilajaca
dzielnice ... czyli jednak musisz sie zglosic do "elektrowni" ..

Duzo brakuje ? bo troche mozna przeciazyc ..

J.

Konop
Guest

Sat Nov 27, 2004 12:43 pm   



Quote:
No wiesz - gdyby tak wszyscy chcieli, to trzeba by kable do licznika,
pion, doprowadzenie do budynku, transformator, linia zasilajaca
dzielnice ... czyli jednak musisz sie zglosic do "elektrowni" ..

Dobra, ale mi chodziło o sytuacje optymistyczną... . Czyli, że w okolicy
jest rezerwa, w budynku w pionach tez jest rezerwa i styknie... . Co trzeba
zrobić i jakie są tego koszty Smile... . Bo jasne, że nikt nie będzie dla
jednego mieszkania wymieniać transformatora zasilającego całą okolicę Wink...
..

Quote:
Duzo brakuje ? bo troche mozna przeciazyc ..

Hmmm... no tego właśnie nie wiem... . Jedyne, co mogłbem sprawdzić, to napis
na liczniku: "220/380V 15 (60) A". Ile brakuje - nie wiem (jak to
najłatwiej sprawdzić??)... . Wiem tylko, że w sumie w mieszkaniu może mam te
20pare kW, które są potrzebne do ogrzewacza... . Ale jednak jest też
ogrzewanie elektryczne i inne urządzenia (3 piece w 3 pokojach to łącznie
9kW) itp, więc raczej nie ma mowy o jakiejś rezerwie... . A wyłączanie
innych urządzeń na czas mycia rąk czy kąpieli to chyba kiepski pomysł Razz...

Pozdrawiam
Konop

J.F.
Guest

Sat Nov 27, 2004 1:40 pm   



On Sat, 27 Nov 2004 13:43:45 +0100, Konop wrote:
Quote:
Duzo brakuje ? bo troche mozna przeciazyc ..

Hmmm... no tego właśnie nie wiem... . Jedyne, co mogłbem sprawdzić, to napis
na liczniku: "220/380V 15 (60) A". Ile brakuje - nie wiem (jak to
najłatwiej sprawdzić??)... . Wiem tylko, że w sumie w mieszkaniu może mam te

Dorwij kiedys inkasenta - jakie sa bezpieczniki przed licznikiem ?
Topikowe to przez krotki czas mozesz na 120% wykorzystac, chyba nawet
mocniej.

Quote:
20pare kW, które są potrzebne do ogrzewacza... . Ale jednak jest też
ogrzewanie elektryczne i inne urządzenia (3 piece w 3 pokojach to łącznie
9kW) itp, więc raczej nie ma mowy o jakiejś rezerwie... . A wyłączanie
innych urządzeń na czas mycia rąk czy kąpieli to chyba kiepski pomysł Razz...

No wlasnie niekoniecznie - to sie chyba nazywalo przekaznik
priorytetowy - jak myjesz rece to sie wylaczaja piece elektryczne
i juz nie masz klopotu. A przez 10 minut piece nie wystygna.

Wiekszy klopot moze byc ze od wylaczenia/wlaczenia pieca moze sie
zresetowac komputer :-(

Ewentualnie - klasyczny bojler malej mocy [2kW] z duzym zbiornikiem.


J.

Konop
Guest

Sat Nov 27, 2004 5:48 pm   



Quote:
Dorwij kiedys inkasenta - jakie sa bezpieczniki przed licznikiem ?
Topikowe to przez krotki czas mozesz na 120% wykorzystac, chyba nawet
mocniej.

No oki, kiedyś dorwę Smile... . Jeśli to jedyne wyjście Smile...

Quote:
No wlasnie niekoniecznie - to sie chyba nazywalo przekaznik
priorytetowy - jak myjesz rece to sie wylaczaja piece elektryczne
i juz nie masz klopotu. A przez 10 minut piece nie wystygna.

Hmmm... no, jeśli by wyłączało tylko piece i by wystarczyło, to rzeczywiście
looz Very Happy... .

Quote:
Wiekszy klopot moze byc ze od wylaczenia/wlaczenia pieca moze sie
zresetowac komputer Sad

Tzn. chodzi Ci o spadki napięcia, czy o to, że przekaźnik priorytetowy nie
może zasilać niczego poza piecami itp??

Quote:
Ewentualnie - klasyczny bojler malej mocy [2kW] z duzym zbiornikiem.

Sądzę, że bojler mógłby mieć większą moc Smile... . Tak kilk kW to się dać nie
obawiałbym, bo tyle rezerwy będzie... . Jednak bojler o ogrzewacz
przepływowy mają swoje wady i zalety. Póki co postaram sięwybadać, zcy
przeszedłby grzejnik przepływowy elektryczny. Jak nie, wrócimy do gazowego,
który ma tą wadę, że może być zainstalowany tylko w kuchni (w łazience jest
mało miejsca blisko komina :/), więc rury z ciepłą wodą idą przez pól
mieszkania :/... .

Pozdrawiam
Konop

Dariusz Dorochowicz
Guest

Mon Nov 29, 2004 4:13 pm   



Użytkownik "Konop" <konop13@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:co8hr3$k37$1@inews.gazeta.pl...

Quote:
"3x220/380V 15 (60) A". Do bezpieczników przedlicznikowych dostęp jestr
utrudniony :/... A do zakładów energetycznych nie dzwonię, bo to nie ja
jestem właścicielem mieszkania, jednak właściciel nie chce dzownić, bo
wie,
że to duży problem i że to się nie da Razz... . Dlatego pytam tu Smile... .
Wiem,


E tam, powiedz jak jest i już. W razie czego zawsze możesz zadzwonić jeszcze
raz na inny numer i przedstawić się jako właściciel. Nie wiem, jak w Twoich
stronach, ale generalnie nie ma problemu z uzyskaniem odpowiedniej
informacji. Możesz też powiedzieć, że planujesz zakup lokalu, tylko chcesz
zebrać potrzebne informacje...
Właśnie zmieniałem instalację u siebie - więc trochę pytałem. Na pytanie ile
prądu mogę wziąć padło inne - a ile pan chce? Kwestia zapłacenia za
instalację. Problem był tylko ze zgłoszeniem licznika do zaplombowania. Jak
chciałem najpierw zgłosić, że będę rozplombowywał - to powiedzieli żeby im
nie zawracać głowy i zadzwonić po fakcie - jak zadzwoniłem po faceta od
plomby - to się zaczęli wypytywać, czy czasem nie są zerwane plomby
legalizacyjne itp - samo plombowanie poszło bezboleśnie. Szczęka mi opadła
jak fachowiec się zdziwił, że jest zamontowana różnicówka.
Jeżeli chcesz dodać te 20kW (aż tyle?) do 10kW to raczej będziesz
potrzebował zmienić dojście do licznika, licznik (3x15A to coś koło 10kW - z
tym, że raczej mniej - no i kwestia o ile mniejsze są bezpieczniki), kabel
do ogrzewacza i dodać bezpiecznik - bo to prawie na pewno powinno iść
osobnym kablem. Aha, doprowadzenie do licznika powinien robić facet z
uprawnieniami do tego, tym bardziej, że dostęp do bezpieczników
przedlicznikowych bedzie niestety prawie na pewno konieczny - o ile
rzeczywiście tyle prądu potrzebujesz. Ja bym w takie miejsca swoich łap
raczej nie pchał - widziałem jak to wygląda.
A właścicielowi powiedz, że sporo się teraz zmieniło.
Aha, coś na temat ilości prądu powinieneś mieć na umowie z elektrownią - Ty
czy właściciel.

DD

Konop
Guest

Mon Nov 29, 2004 7:30 pm   



Quote:
Jeżeli chcesz dodać te 20kW (aż tyle?) do 10kW to raczej będziesz
potrzebował zmienić dojście do licznika, licznik (3x15A to coś koło 10kW -
z
tym, że raczej mniej - no i kwestia o ile mniejsze są bezpieczniki), kabel
do ogrzewacza i dodać bezpiecznik - bo to prawie na pewno powinno iść
osobnym kablem. Aha, doprowadzenie do licznika powinien robić facet z
uprawnieniami do tego, tym bardziej, że dostęp do bezpieczników
przedlicznikowych bedzie niestety prawie na pewno konieczny - o ile
rzeczywiście tyle prądu potrzebujesz. Ja bym w takie miejsca swoich łap
raczej nie pchał - widziałem jak to wygląda.
Aha, coś na temat ilości prądu powinieneś mieć na umowie z elektrownią -
Ty
czy właściciel.

Oki, umowę ma właściciel, ale dotarłem do bezpieczników przed licznikiem -
3x35A. O ile dobrze kombinuję, to wystarczy do każdego ogrzewacza... . Ale
czy będzie nadmiar na tyle duży, żeby zasilić ogrzewanie domu i inne
urządzenia??.. Nie sądzę... . Podzwonię, choć z wyliczeń wyszło mi, że
jednak ogrzewanie wody gazem wychodzi taniej :/... . Więc może się nie
zdecyduję na to w ogóle...

Pozdrawiam
Konop