RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak zrealizować sygnalizację napięcia 230V z diodą w obwodzie z przekaźnikiem?

Sygnalizacja napięcia

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować sygnalizację napięcia 230V z diodą w obwodzie z przekaźnikiem?

Krzysiek
Guest

Thu Sep 23, 2010 10:03 am   



Mam w puszce w prosty sposób połączony przekaźnik z przewodami od dwóch
pomp które je zasilają na 230V. Jednocześnie mogą obie pompy pracować,
tylko jedna z nich, lub żadna.
Chcę zrobić jakąś sygnalizację (dioda byłaby najlepsza) że w danym
obwodzie płynie prąd. Jak to zrobić najprościej na 230V żeby najmniej
kwh to brało? Transformator już mi się do puszki nie zmieści.
Czy wystarczy odpowiednio duży opornik włączyć w szereg z taką diodą?
Jeśli tak, to jaki? 100k OM?

--
Krzysiek

J.F.
Guest

Thu Sep 23, 2010 10:28 am   



Użytkownik "Krzysiek" <anonim@anonim.pl> napisał w wiadomości
news:i7f8js$9a4$1@news.onet.pl...
Quote:
Chcę zrobić jakąś sygnalizację (dioda byłaby najlepsza) że w
danym obwodzie płynie prąd. Jak to zrobić najprościej na 230V
żeby najmniej kwh to brało? Transformator już mi się do puszki
nie zmieści.

Neonowka.

Quote:
Czy wystarczy odpowiednio duży opornik włączyć w szereg z taką
diodą? Jeśli tak, to jaki? 100k OM?

Dioda dobrze swieci jak ma ~20mA, wiec opornik raczej 12k. Tylko
ze wtedy w oporniku wydziela sie 5W mocy.

Najlepiej tak jak RoMan radzil : szeregowo opornik ~500 om/0.5W,
kondensator 270nF zbocznikowany opornikiem 1M, mostek prostowniczy,
a z mostka zasilamy kondensator 1-100 uF i LED.
Kondensator 270nF ogranicza prad do 20mA, opornik 1M rozladowuje go
po wylaczeniu, zeby nie kopal przy demontazu, opornik ogranicza
impuls w chwili wlaczenia, a wyjsciowy kondensator sie do tego
przylacza.

Ewentualnie - opornik 500, choc lepiej 1k, kondensator 270nF i
dwie diody polaczone antyrownolegle, lub jedna dwukolorowa
dwukoncowkowa.

Neonowka naprawde bierze np 2mA i 100V, wiec dla niej wystarcza
opornik 50-100k, i znacznie mniej mocy go grzeje.

Albo .. zarowka odpowiedniej mocy i niskiego napiecia w szereg z
pompa. Ale pompa moze brac spory prad rozruchowy.

J.

Krzysiek
Guest

Thu Sep 23, 2010 11:19 am   



W dniu 2010-09-23 12:28, J.F. pisze:

Quote:
[...]
Albo .. zarowka odpowiedniej mocy i niskiego napiecia w szereg z pompa.
Ale pompa moze brac spory prad rozruchowy.


A jak jest zrobione światełko np. przy włącznikach dzwonkowych?

Michoo
Guest

Thu Sep 23, 2010 11:48 am   



W dniu 23.09.2010 13:19, Krzysiek pisze:
Quote:
A jak jest zrobione światełko np. przy włącznikach dzwonkowych?
neonówką


--
Pozdrawiam
Michoo

Krzysiek
Guest

Thu Sep 23, 2010 12:00 pm   



W dniu 2010-09-23 13:48, Michoo pisze:
Quote:
W dniu 23.09.2010 13:19, Krzysiek pisze:
A jak jest zrobione światełko np. przy włącznikach dzwonkowych?
neonówką


Dzięki, o to mi chodziło.
Czyli wystarczy że podłączę taką kontrolkę do obwodu:
http://eltronix.pl/products/1986

EM
Guest

Thu Sep 23, 2010 12:40 pm   



Quote:
Dzięki, o to mi chodziło.
Czyli wystarczy że podłączę taką kontrolkę do obwodu:
http://eltronix.pl/products/1986

Są też przecież kontrolki LED na 230VAC. W środku kondensator, mostek i co tam
jeszcze potrzeba. Świecą dobrze, mocy nie pobierają znaczącej.

http://www.aphelektra.com/p/pl/2238vye/kontrolka+led+10mm230v+zolta.html
http://eltronix.pl/products/14229

Taka LEDowa raczej jest lepiej widoczna.
--
Pozdr
EM

Krzysiek
Guest

Thu Sep 23, 2010 12:48 pm   



W dniu 2010-09-23 14:40, EM pisze:
Quote:
Dzięki, o to mi chodziło.
Czyli wystarczy że podłączę taką kontrolkę do obwodu:
http://eltronix.pl/products/1986

Są też przecież kontrolki LED na 230VAC. W środku kondensator, mostek i
co tam jeszcze potrzeba. Świecą dobrze, mocy nie pobierają znaczącej.

http://www.aphelektra.com/p/pl/2238vye/kontrolka+led+10mm230v+zolta.html
http://eltronix.pl/products/14229

Taka LEDowa raczej jest lepiej widoczna.

Dzięki, o to chodziło!

J.F.
Guest

Thu Sep 23, 2010 1:21 pm   



Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i7fhs1$5ie$1@news.onet.pl...
Quote:
http://eltronix.pl/products/1986
Są też przecież kontrolki LED na 230VAC. W środku kondensator,
mostek i co tam jeszcze potrzeba. Świecą dobrze, mocy nie
pobierają znaczącej.
http://www.aphelektra.com/p/pl/2238vye/kontrolka+led+10mm230v+zolta.html
http://eltronix.pl/products/14229

Taka LEDowa raczej jest lepiej widoczna.

Zachodzi pytanie dodatkowe - ktory z tych produktow dluzej swieci
:-)

Niby wiadomo ze LED, ale za 5 zl ? :-)

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Thu Sep 23, 2010 1:24 pm   



Hello J.F.,

Thursday, September 23, 2010, 3:21:04 PM, you wrote:

Quote:
http://eltronix.pl/products/1986
Są też przecież kontrolki LED na 230VAC. W środku kondensator,
mostek i co tam jeszcze potrzeba. Świecą dobrze, mocy nie
pobierają znaczącej.
http://www.aphelektra.com/p/pl/2238vye/kontrolka+led+10mm230v+zolta.html
http://eltronix.pl/products/14229
Taka LEDowa raczej jest lepiej widoczna.
Zachodzi pytanie dodatkowe - ktory z tych produktow dluzej swieci
Smile
Niby wiadomo ze LED, ale za 5 zl ? Smile

W kontrolce z LEDem są bateryjki... I taka kontrolka często "pokazuje
fazę" tam, gdzie jej nie ma.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Krzysiek
Guest

Fri Sep 24, 2010 8:27 am   



W dniu 2010-09-23 14:40, EM pisze:
Quote:
Dzięki, o to mi chodziło.
Czyli wystarczy że podłączę taką kontrolkę do obwodu:
http://eltronix.pl/products/1986

Są też przecież kontrolki LED na 230VAC. W środku kondensator, mostek i
co tam jeszcze potrzeba. Świecą dobrze, mocy nie pobierają znaczącej.

http://www.aphelektra.com/p/pl/2238vye/kontrolka+led+10mm230v+zolta.html
http://eltronix.pl/products/14229

Taka LEDowa raczej jest lepiej widoczna.

kupione podłączone i dobrze świeci.

--
Krzysiek

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować sygnalizację napięcia 230V z diodą w obwodzie z przekaźnikiem?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map