RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak zrealizować pomiar sygnału 4-20 mA z pętli w Atmedze z użyciem 100?

4..20mA do atmegi

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować pomiar sygnału 4-20 mA z pętli w Atmedze z użyciem 100?

murmi
Guest

Fri Sep 23, 2005 12:02 pm   



chciałbym za pomocą wbudowanego A/C w atmege mierzyć sygnał z pętli prądowej
4..20 mA.
Coraz bardziej kusi mnie użycie jednego/jedynego rezystora (rzedu 100 om),
ktory zalatwi przejscie na 0.4-2V napiecia.

Teraz jednak pojawia sie problem, gdyz referencja w procu bedzie do 2.5V i
jesli dodamy niewykorzystane 0.4 V (wiem, ze brak pradu oznacza uszkodzenie
linii) to 40% zakresu jest niewykorzystywane :(

a moze separacje galwaniczna da sie łatwo zrobic?
uklady xtr są zniechęcające zarówno co do dostępności detalicznej jak i cen
:/

murmi

JohnyR
Guest

Fri Sep 23, 2005 12:11 pm   



Dlaczego 100 omów, jeśli prąd nigdy nie będzie większy niż 20mA - daj 120
omów.

murmi
Guest

Fri Sep 23, 2005 12:24 pm   



Użytkownik "JohnyR" <wustu@kki.net.pl> napisał w wiadomości
news:dh0utu$kpp$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Dlaczego 100 omów, jeśli prąd nigdy nie będzie większy niż 20mA - daj 120
omów.

no fakt - moze byc 120 Smile


pytanie czy bez separacji galwanicznej się obejdzie nadal bez odpowiedzi :(

murmi

Greg(G.Kasprowicz)
Guest

Fri Sep 23, 2005 1:34 pm   



pod adresem masz gtowy schemat calego sterowniak z taka petla:
http://www.fuw.edu.pl/~gkasprow/docs/ster_laser.pdf
rozwiazanei z samym rezystorem jest nieeleganckei i ryzykowne dla procka
mzoe to moje ci podpasuje

murmi
Guest

Fri Sep 23, 2005 1:53 pm   



Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <gkasprow@gmail.com> napisał w wiadomości
news:dh13qc$s0t$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
pod adresem masz gtowy schemat calego sterowniak z taka petla:
http://www.fuw.edu.pl/~gkasprow/docs/ster_laser.pdf
rozwiazanei z samym rezystorem jest nieeleganckei i ryzykowne dla procka
mzoe to moje ci podpasuje

Wielkie dzięki!

W ogóle cała Twoja strona domowa jest interesująca :)

btw. gdzie kupowałeś TEN 3-2422??

murmi

Greg(G.Kasprowicz)
Guest

Fri Sep 23, 2005 5:36 pm   



Quote:
W ogóle cała Twoja strona domowa jest interesująca Smile

Thx:)
bwde rozwijal w miare wolnego czasu..
Kilakdziesiat projektow czeka na wrzucenie na www

Quote:
btw. gdzie kupowałeś TEN 3-2422??
w ELFA:)


murmi
Guest

Fri Sep 23, 2005 7:15 pm   



Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <gkasprow@gmail.com> napisał w wiadomości
news:dh1i05$pnp$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W ogóle cała Twoja strona domowa jest interesująca :)

Thx:)
bwde rozwijal w miare wolnego czasu..
Kilakdziesiat projektow czeka na wrzucenie na www

btw. gdzie kupowałeś TEN 3-2422??
w ELFA:)

ELFA...cena jak zwykle "zachęcająca" ;)

murmi

SP9LWH
Guest

Fri Sep 23, 2005 8:59 pm   



Użytkownik "murmi" <murmiTEGO_NIE_MA@op.pl> napisał w wiadomości
news:dh1nqg$8i4$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
ELFA...cena jak zwykle "zachęcająca" Wink

Były już wielokrotnie dyskusje na ten temat
ELFA na prawdę na część produktów ma bardzo dobre ceny i poza ELFA nie da
się ich kupić jednostkowo w Polsce taniej i tak samo szybko. Dotyczy to
wielu kondensatorów i układów scalonych.
Zresztą wybór jak zwykle należy do klienta.

Marcin Stanisz
Guest

Sat Sep 24, 2005 5:49 pm   



On Fri, 23 Sep 2005 15:11:00 +0200, JohnyR wrote:

Quote:
Dlaczego 100 omów, jeśli prąd nigdy nie będzie większy niż 20mA - daj 120
omów.

Niektóre urządzenia (np. przetworniki Rosemounta) mają standardowo
rozszerzony zakres do 21mA, a prądem (chyba) 23mA sygnalizują rozmaite
błędy. Tak samo jest w dół.

Pozdrawiam
--
Marcin Stanisz

"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"

jerry1111
Guest

Mon Sep 26, 2005 8:29 am   



SP9LWH wrote:

Quote:
Były już wielokrotnie dyskusje na ten temat
ELFA na prawdę na część produktów ma bardzo dobre ceny i poza ELFA nie
da się ich kupić jednostkowo w Polsce taniej i tak samo szybko. Dotyczy

Apropos Elfy - ja tam czasami kupuje nie z powodu dostepnosci,
a z powodu mniejszej ceny. Mniejszej niz RS/Farnell ;-)


--
Jerry

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować pomiar sygnału 4-20 mA z pętli w Atmedze z użyciem 100?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map