Mariusz K.
Guest
Fri Feb 09, 2007 10:12 am
Witam
buduje sobie sterowanie do promiennikow IR ktore siadza w piecu
Sterowanie jest realizowane poprzez moduly IGBT z procka PWM'em
Zasilanie z sieci 230V , prostownik , elektrolity itd... problem pojawia
sie
w momecie wlaczenia zabawki do sieci B16 leci az milo w momecie
ladowania elektrolitow.Urzadzenie jest 6 kanalowe w kazdym z kanalow siedza
2x330uF 400V
Jak rozwiazac problem wstepnego ladowania ? , obciazenie na kanal ok 6A.
Rezystory na stale raczej nie wchodza w gre.
Mam pare wonych portow w procku i moge sterowac np.przekaznikami ktore na
chwile beda
zalaczac w szereg rezystory ale jak obliczyc ich rezystancje i moc ?
Moze istnieje jakies inne rozwiazanie problemu , prosze o porade.
Oczywiscie nie bede zasilal tego wszystkiego z jednej fazy

ale B16 leci
juz przy podlaczaniu
1 kanalu , a nie chce wymieniac bezpiecznikow w tablicy na C16.
Pozdrawiam
Mariusz K.
Krzysiek
Guest
Fri Feb 09, 2007 10:17 am
Quote:
Witam
buduje sobie sterowanie do promiennikow IR ktore siadza w piecu
Sterowanie jest realizowane poprzez moduly IGBT z procka PWM'em
Zasilanie z sieci 230V , prostownik , elektrolity itd... problem pojawia
sie
w momecie wlaczenia zabawki do sieci...
Najprostszym i jednoczesnie skutecznym pomyslem jest wlasnie zastosowanie
styczników (2szt). Na poczatku zalacza sie stycznik "pomocniczy" ktory
powoduje ladowanie pojemnosci przez reszystancje, po narosnieciu napiecia
zalacza sie drugi styczxnik.
Stala czasowa takiego ukladu obliczyc latwo, ewentulnie, lepiej, mozna
zrobic pomiar napiecia na pojemnosciach i zalaczac 2 stycznik dopiero w
momencie narosniecia napiecia na C.
Pozdr.
Krzysiek
Tartak Elektryk
Guest
Fri Feb 09, 2007 10:36 am
Falowniki posiadające duże pojemności za prostownikiem posiadają:
- rezystor ograniczający prąd w momencie włączenia zasilenia i zwierany po
naładowaniu konmdensatorów lub
- prostownik sterowany lub półsterowany
RomanF
Użytkownik "Mariusz K." <r2d2.@enet.pl> napisał w wiadomości
news:eqhe47$fq6$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam
buduje sobie sterowanie do promiennikow IR ktore siadza w piecu
Sterowanie jest realizowane poprzez moduly IGBT z procka PWM'em
Zasilanie z sieci 230V , prostownik , elektrolity itd... problem pojawia
sie
w momecie wlaczenia zabawki do sieci B16 leci az milo w momecie
ladowania elektrolitow.Urzadzenie jest 6 kanalowe w kazdym z kanalow
siedza
2x330uF 400V
Jak rozwiazac problem wstepnego ladowania ? , obciazenie na kanal ok 6A.
Rezystory na stale raczej nie wchodza w gre.
Mam pare wonych portow w procku i moge sterowac np.przekaznikami ktore na
chwile beda
zalaczac w szereg rezystory ale jak obliczyc ich rezystancje i moc ?
Moze istnieje jakies inne rozwiazanie problemu , prosze o porade.
Oczywiscie nie bede zasilal tego wszystkiego z jednej fazy

ale B16
leci
juz przy podlaczaniu
1 kanalu , a nie chce wymieniac bezpiecznikow w tablicy na C16.
Pozdrawiam
Mariusz K.
Mariusz K.
Guest
Fri Feb 09, 2007 10:49 am
"Krzysiek" <kobrebski_Wywal_To_Prosze@o2.pl> wrote in message
news:eqhe8s$fql$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam
buduje sobie sterowanie do promiennikow IR ktore siadza w piecu
Sterowanie jest realizowane poprzez moduly IGBT z procka PWM'em
Zasilanie z sieci 230V , prostownik , elektrolity itd... problem pojawia
sie
w momecie wlaczenia zabawki do sieci...
Najprostszym i jednoczesnie skutecznym pomyslem jest wlasnie zastosowanie
styczników (2szt). Na poczatku zalacza sie stycznik "pomocniczy" ktory
powoduje ladowanie pojemnosci przez reszystancje, po narosnieciu napiecia
zalacza sie drugi styczxnik.
Stala czasowa takiego ukladu obliczyc latwo, ewentulnie, lepiej, mozna
zrobic pomiar napiecia na pojemnosciach i zalaczac 2 stycznik dopiero w
momencie narosniecia napiecia na C.
ale po co 2 styczniki , wystarczy 1 zestyk zwierny , i moze to byc
przekaznik
na powiedzmy 16A.
Problemem jest ta rezystancja , jak ja obliczyc ?
czas ladowania wstepnego zalozmy 5s.
Pozdrawiam
Mariusz K.
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2007 11:05 am
On Fri, 9 Feb 2007 10:12:11 +0100, Mariusz K. wrote:
Quote:
buduje sobie sterowanie do promiennikow IR ktore siadza w piecu
Sterowanie jest realizowane poprzez moduly IGBT z procka PWM'em
A nie lepsze byloby grupowe - pare [pol?] okresie z sieci, przerwa na
kolejne itp ?
Quote:
ladowania elektrolitow.Urzadzenie jest 6 kanalowe w kazdym z kanalow siedza
2x330uF 400V
Jak rozwiazac problem wstepnego ladowania ? , obciazenie na kanal ok 6A.
Rezystory na stale raczej nie wchodza w gre.
Mam pare wonych portow w procku i moge sterowac np.przekaznikami ktore na
chwile beda
zalaczac w szereg rezystory ale jak obliczyc ich rezystancje i moc ?
Wsadzisz 22 ohm to ograniczysz prad do 10A [max 15 w szczytach].
Moc chwilowa 2, no 3kW - ale blyskawicznie spada.
A do wytracenia masz energii tyle co w elektrolitach -
6*2*330u*320^2/2 = 200J. Solidny drutowy 20W powinien wytrzymac.
Quote:
Moze istnieje jakies inne rozwiazanie problemu , prosze o porade.
Dlawik zamiast rezystora. Podlaczac kanaly kolejno po jednym.
triak i wyzwalac go pod koniec polokresu stopniowo podwyzszajac
napiecie.
Quote:
Oczywiscie nie bede zasilal tego wszystkiego z jednej fazy
Ale jesli myslisz o podlaczeniu prostownika [mostek 3ph] w trojkat [a
wypadaloby] to troche inny projekt sie tworzy ..
J.
Lukasz Spychalski
Guest
Fri Feb 09, 2007 11:14 am
On Fri, 09 Feb 2007 10:12:11 +0100, Mariusz K. wrote:
Quote:
problem pojawia sie
w momecie wlaczenia zabawki do sieci B16 leci az milo w momecie ladowania
elektrolitow.Urzadzenie jest 6 kanalowe w kazdym z kanalow siedza 2x330uF
400V
Jak rozwiazac problem wstepnego ladowania ?
Z zycia wziete: 2x390 uF/400V - pomiedzy mostkiem a elektrolitami po
stronie minusa siedza polaczone szeregowo 3 rezystory: 2x 4.7/5W i
bezpiecznikowy 4.7/5W/135oC zwierane triakiem po zastartowaniu zasilacza.
Bramka triaka jest sterowana z oddzielnego uzwojenia przetwornicy
napieciem ujemnym. Chcesz schemat?
--
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
"ty wybierac ten pomysl ty potrzeba wobec wladza"
(c) Lidl, z instrukcji obslugi pilota uniwersalnego
Mariusz K.
Guest
Fri Feb 09, 2007 11:31 am
dzieki za podpowiedzi , juz kolega J.F. wyjasnil mi sprawe
jak policzyc rezystor , mysle ze dam sobie rade.
w triaki nie chce sie bawic bo to dodatkowe laminaty i robota
a plytki mam juz potrawione i obsadzone
Mam nadzieje ze zadziala ,a jak nie to wespre sie stara sprawdzona metoda
w szereg chwilowo zarowa 100W i powinno banglac.
pozdrawiam
Mariusz K.
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2007 2:11 pm
On Fri, 9 Feb 2007 11:31:48 +0100, Mariusz K. wrote:
Quote:
dzieki za podpowiedzi , juz kolega J.F. wyjasnil mi sprawe
jak policzyc rezystor , mysle ze dam sobie rade.
Mam nadzieje ze zadziala ,a jak nie to wespre sie stara sprawdzona metoda
w szereg chwilowo zarowa 100W i powinno banglac.
Naprawde sugeruje dlawik. Moze jakis od swietlowek ?
J.
Desoft
Guest
Fri Feb 09, 2007 2:53 pm
Użytkownik "Mariusz K." <r2d2.@enet.pl> napisał w wiadomości
news:eqhg3q$msp$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
"Krzysiek" <kobrebski_Wywal_To_Prosze@o2.pl> wrote in message
news:eqhe8s$fql$1@atlantis.news.tpi.pl...
Witam
buduje
[ciach]
Quote:
ale po co 2 styczniki , wystarczy 1 zestyk zwierny , i moze to byc
przekaznik
na powiedzmy 16A.
Problemem jest ta rezystancja , jak ja obliczyc ?
czas ladowania wstepnego zalozmy 5s.
Zdecydowanie za długo.
Na pewno mniej niż sekundę.
Widziałem układ który miał równolegle do kondensatora przekaźnik, który
zwierał rezystor.
Desoft
EM
Guest
Fri Feb 09, 2007 3:35 pm
Mariusz K. napisał(a):
Quote:
buduje sobie sterowanie do promiennikow IR ktore siadza w piecu
Sterowanie jest realizowane poprzez moduly IGBT z procka PWM'em
Zasilanie z sieci 230V , prostownik , elektrolity itd... problem pojawia
sie
w momecie wlaczenia zabawki do sieci B16 leci az milo w momecie
ladowania elektrolitow.Urzadzenie jest 6 kanalowe w kazdym z kanalow siedza
2x330uF 400V
Jak rozwiazac problem wstepnego ladowania ? , obciazenie na kanal ok 6A.
Rezystory na stale raczej nie wchodza w gre.
Mam pare wonych portow w procku i moge sterowac np.przekaznikami ktore na
chwile beda
zalaczac w szereg rezystory ale jak obliczyc ich rezystancje i moc ?
Czyżby tam nie było szeregowych rezystorów ?
Każdy zasilacz z prostownikiem i kondensatorem (poza pewnymi wyjątkami w
ATX) posiada rezystor ograniczający impulsy prądowe.
Jeśli nawet dasz układ rozruchowy, a potem będziesz zwierał go, to i tak
powinien być jakiś sensowny rezystor.
--
Pozdr
EM