Guest
Thu Apr 19, 2007 12:17 pm
Witam,
wiem, że grupa nie do końca w tym temacie, ale nie znalazłem lepszej.
Chcę podłączyć w jedym pomieszczeniu kilkadziesiąt komputerów z
monitorami CRT. Niestety mam już negatywne doświadczenia z CRT
polegające na tym, że one przy uruchamianiu pobierają bardzo dużo
prądu, m.in. ze względu na DEGASUSA - czy jakoś tak, w każdym razie
rozmagnesowywanie. Obicążenie jest na tyle duże, że siadają mi
bezpieczniki.
Czy jest ktoś zorientowany jaki pobór mocy w piku ma taki
(statystyczny) monitorek CRT (na tabliczce znamionowej jest np.
100-240V 2A) ? Jak powinna być zaprojektowana właściwa sieć
elektryczna, aby znosić takie chwilowe przeciążenia (mam wrażenia że
pobór mocy jest wyższy od znamionowego) ? A może po prostu muszę
zaplanować na każde stanowisko np... :/ 1kW ??
--
Michał
Adam C
Guest
Thu Apr 19, 2007 12:32 pm
Czy jest ktoś zorientowany jaki pobór mocy w piku ma taki
(statystyczny) monitorek CRT (na tabliczce znamionowej jest np.
100-240V 2A) ? Jak powinna być zaprojektowana właściwa sieć
elektryczna, aby znosić takie chwilowe przeciążenia (mam wrażenia że
pobór mocy jest wyższy od znamionowego) ? A może po prostu muszę
zaplanować na każde stanowisko np... :/ 1kW ??
--
Michał
W piku nawet 50A zależy od wykonania.
Wystarczy włączać je po kolei i nie ma problemu.
BartekK
Guest
Thu Apr 19, 2007 12:32 pm
michal.kowalewski@gmail.com napisał(a):
Quote:
Czy jest ktoś zorientowany jaki pobór mocy w piku ma taki
(statystyczny) monitorek CRT (na tabliczce znamionowej jest np.
100-240V 2A) ? Jak powinna być zaprojektowana właściwa sieć
elektryczna, aby znosić takie chwilowe przeciążenia (mam wrażenia że
pobór mocy jest wyższy od znamionowego)
Bezpieczniki zwloczne (typu C), mozesz liczyc na udar pradowy 6-10A na
szt monitora, wiec albo bedziesz wlaczac je osobno a nie wszystkie
razem, albo rozdzielic obwody - na kazde stanowisko dac bezpiecznik
szybki np B10 (jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bo na samym
zwlocznym C25 to bym nie ryzykowal), a calosc zabezpieczyc zwlocznym
Cilestam lub wrecz na kilka faz jesli sa dostepne.
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Guest
Thu Apr 19, 2007 3:48 pm
Dzięki za odpowiedzi. Generalnie zastanawiam się czy nie lepiej
przerzucić się na LCD, zdaje się, że niższe koszty eksploatacji przez
niższy pobór mocy, no i żadnych problemów z pikami.
Jeszcze odnośnie CRT, to np. jak wyłaczą choćby na chwilkę prąd i gdy
już wróci, wszystkie CRTki chcą się włączyć naraz, kable zasilające
chcą wręcz odparować

i wtedy za każdy razem leci bezpiecznik.
--
Michał
scx
Guest
Thu Apr 19, 2007 9:50 pm
Dnia 19 Apr 2007 07:48:42 -0700, michal.kowalewski@gmail.com napisał(a):
Quote:
no i żadnych problemów z pikami.
Oj taka przetworniczka zasilająca LCDa też potrafi ładnie pociągnąć przy
włączeniu do kotaktu