Witam,
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Pytanie: czy jest jakiś miernik, którym można zlokalizować, na których
kablach jest przebicie?
Pytanie bardziej do elektryków, ale nia ma takiej grupy, więc tutaj, bo
najbardziej zbliżona.
Pozdr. WG
Virus_7
Guest
Sun Feb 19, 2006 4:40 pm
WG napisał(a):
Quote:
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Tato zastosował kiedyś taki trik z dwoma jednakowymi transformatorami.
Jeden przy liczniku, drugi przy urządzeniu. O ile się nie mylę to były
to 220V <-> 40V
--
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
nuclear
Guest
Sun Feb 19, 2006 5:12 pm
Użytkownik "Virus_7" <rot13.ivehf_7@b2.cy> napisał w wiadomości
news:dta70f$s9$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
WG napisał(a):
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był
spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Tato zastosował kiedyś taki trik z dwoma jednakowymi transformatorami.
Jeden przy liczniku, drugi przy urządzeniu. O ile się nie mylę to były
to 220V <-> 40V
tak naprawde to w tej sytuacji wystarcza 230->230 za bezpiecznikiem, ale czy
o to chodzi? dzialac bedzie, ale przebicie zostanie, i "gdzies" moze ziemia
kopac po deszczu
Paweł Bochenek
Guest
Sun Feb 19, 2006 5:15 pm
WG <wgebka@interia.pl> napisał(a):
Quote:
Witam,
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Pytanie: czy jest jakiś miernik, którym można zlokalizować, na których
kablach jest przebicie?
Pytanie bardziej do elektryków, ale nia ma takiej grupy, więc tutaj, bo
najbardziej zbliżona.
Pozdr. WG
Jest -> pl.sci.inzynieria.
A jeszcze lepiej forum na
www.ise.pl.
A najlepiej poszukaj tej ekipy która uszkodziła kabel i jeszcze nie potrafiła
tego naprawić
Wracając do meritum: oczywiście sa takie mierniki ale nie do kupienia na
allegro

, ich koszt rzędu 10 kzł. Po prostu znajdź firmę która ma taką
usługę w ofercie .
pzdr., PB
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
swinio
Guest
Sun Feb 19, 2006 5:16 pm
Witam:
Miernik rezystancji izolacji - poprosić kogoś z elektryków żeby zmierzył
izolację kabla.
Jeżeli pomiar bedzie zły - to trzeba sprawdzić gdzie był naprawiany.
Pomiar robi się napięciem 2500V. Każda żyła względem pozostałych.
Dla kabli o napięciu roboczym do 1kV:
- dla polwinitu rezystancja izolacji powinna wynosić conajmiej 20mega omów /
km ( w temp 20 st )
- dla polietylenu 75mega omów / km .
swinio
Quote:
Witam,
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Pytanie: czy jest jakiś miernik, którym można zlokalizować, na których
kablach jest przebicie?
Pytanie bardziej do elektryków, ale nia ma takiej grupy, więc tutaj, bo
najbardziej zbliżona.
Pozdr. WG
RR
Guest
Sun Feb 19, 2006 7:57 pm
WG napisał(a):
Quote:
Witam,
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Pytanie: czy jest jakiś miernik, którym można zlokalizować, na których
kablach jest przebicie?
Pytanie bardziej do elektryków, ale nia ma takiej grupy, więc tutaj, bo
najbardziej zbliżona.
Pozdr. WG
Jaki długi masz ten kabel ?
WG
Guest
Sun Feb 19, 2006 9:04 pm
Quote:
Witam,
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Pytanie: czy jest jakiś miernik, którym można zlokalizować, na których
kablach jest przebicie?
Pytanie bardziej do elektryków, ale nia ma takiej grupy, więc tutaj, bo
najbardziej zbliżona.
Pozdr. WG
Jaki długi masz ten kabel ?
Ok. 50m. w ziemi.
Pozdr. WG
WG
Guest
Sun Feb 19, 2006 9:09 pm
Quote:
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był
spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Tato zastosował kiedyś taki trik z dwoma jednakowymi transformatorami.
Jeden przy liczniku, drugi przy urządzeniu. O ile się nie mylę to były
to 220V <-> 40V
tak naprawde to w tej sytuacji wystarcza 230->230 za bezpiecznikiem, ale
czy
o to chodzi? dzialac bedzie, ale przebicie zostanie, i "gdzies" moze
ziemia
kopac po deszczu ;-)
Ciekawa prowizorka, tym bardziej, że uwalony kabel zasila dość żywotne
urządzenia, a z wymiana muszę poczekać do wiosny.
Czy możesz kilka słów więcej napisać, jakieś gotowe transformatory są do
kupienia, czy trzeba coś rzeźbić samemu?
Pozdr. WG
Wmak
Guest
Sun Feb 19, 2006 11:00 pm
Quote:
Czy możesz kilka słów więcej napisać, jakieś gotowe transformatory są do
kupienia, czy trzeba coś rzeźbić samemu?
Pozdr. WG
Firma INDEL:
http://www.indel.pl/menu.htm
Produkuje transformatory bezpieczeństwa 230/230V
Ceny proporcjonalne do mocy,
500VA poniżej 200zł, 1000VA ponad 350.
Takiego 100VA używam od 2 lat do zasilania grzałki ok 800W, umieszczonej na
zewnątrz, właśnie ze względu na upływność do konstrukcji i "wywalanie"
różnicówki.
Na początku w momencie włączania czasem wyrzucało zabezpieczenie nadprądowe
ze względu na magnesowanie rdzenia.
Na szukanie układu "soft-startu" nie było czasu.
Musiałem zastosować zwłoczny bezpiecznik i "odwrócić" trafo, bo jest tak
wymyślone, że na wtórnym daje nieco większe napięcie, tak by pod obciążeniem
było nominalne.
Teraz pracuje jako trochę obniżające i problem się skończył.
Wtórna strona, odizolowana od pierwotnej jest "pływająca", jest bezpiecznie
a różnicówki nie wyzwala.
W twoim przypadku podziemnego kabla będzie bezpiecznie tylko wtedy, gdy jest
tylko jeden punkt upływu.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Paweł Bochenek
Guest
Sun Feb 19, 2006 11:43 pm
swinio <swiniaczek@buziaczek.pl> napisał(a):
Quote:
Witam:
Miernik rezystancji izolacji - poprosić kogoś z elektryków żeby zmierzył
izolację kabla.
Jeżeli pomiar bedzie zły - to trzeba sprawdzić gdzie był naprawiany.
Że jest zły to chyba o tym własnie wątkodawca pisze? tak zrozumiałem w każdym
razie. I chyba szuka _gdzie_ jest uszkodzenie a nie _czy_ jest...
pzdr., PB
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Paweł Bochenek
Guest
Sun Feb 19, 2006 11:53 pm
Wmak <wmak@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał(a):
[ciach]
Quote:
Teraz pracuje jako trochę obniżające i problem się skończył.
Wtórna strona, odizolowana od pierwotnej jest "pływająca", jest bezpiecznie
a różnicówki nie wyzwala.
W twoim przypadku podziemnego kabla będzie bezpiecznie tylko wtedy, gdy jest
tylko jeden punkt upływu.
Przepraszam bardzo że się wetnę: a w jaki sposób niby uzyskać wiedzę nt.
ilości tych uszkodzeń??
I drugie pytanie: dlaczego niby "bedzie bezpiecznie" przy jednym uszkodzeniu??
pzdr., PB
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Władysław Skoczylas
Guest
Mon Feb 20, 2006 6:18 am
Użytkownik "Paweł Bochenek" <pawelboch@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:dta5if$kcj$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
WG <wgebka@interia.pl> napisał(a):
Witam,
Jestem zielony więc proszę o pomoc:
Mam kable w ziemi, kiedyś uszkodzone, naprawiane, pewien czas był spokój,
teraz wywala różnicówka - jest zapewne przebicie do ziemi.
Pytanie: czy jest jakiś miernik, którym można zlokalizować, na których
kablach jest przebicie?
Pytanie bardziej do elektryków, ale nia ma takiej grupy, więc tutaj, bo
najbardziej zbliżona.
Pozdr. WG
Jest -> pl.sci.inzynieria.
A jeszcze lepiej forum na
www.ise.pl.
A najlepiej poszukaj tej ekipy która uszkodziła kabel i jeszcze nie
potrafiła
tego naprawić
Wracając do meritum: oczywiście sa takie mierniki ale nie do kupienia na
allegro

, ich koszt rzędu 10 kzł. Po prostu znajdź firmę która ma taką
usługę w ofercie .
pzdr., PB
Wydaje mi się że zwykły megier wystarczy (megaomomierz)
Władysław
Roman
Guest
Mon Feb 20, 2006 10:11 am
"WG" <wgebka@interia.pl> wrote in message
news:dtan97$itt$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Ok. 50m. w ziemi.
Znasz mniej więcej trasę tego kabla ?
Obchodzisz (mostkujesz) różnicówkę, aby podawane było ciągle napięcie do
kabla, odłączasz jego PE (jeśli jest) na obu końcach kabla.
Przygotowujesz cienki przewodzik 50 metrowy, podłączasz jeden koniec gdzieś
do uziemienia przy tablicy rozdzielczej, drugi koniec do jednej końcówki
mierniczka nastawionego na AC, kilkaset volt. Drugi koniec mierniczka
łączysz z jakimś dużym gwoździem, szpilą. Idziesz wzdłuż trasy kablowej i co
kawałek wbijasz szpilkę w ziemię - powinieneś dość dokładnie zlokalizować
miejsce upływu - pojawienie się napięcia na mierniku.
Można powtórzyć pomiar po zamianie przewodu L i N w kablu - gdyby pierwotne
przebicie było na N.
Uwaga: Całość najlepiej robić w gumowych rękawiczkach i suchym obuwiu.
Roman
Krzysztof
Guest
Mon Feb 20, 2006 7:55 pm
Quote:
Wracając do meritum: oczywiście sa takie mierniki ale nie do kupienia na
allegro

, ich koszt rzędu 10 kzł. Po prostu znajdź firmę która ma taką
usługę w ofercie .
http://www.lubzel.pl/zut/vario.html
Miałem okazję takim urządzeniem szukać uszkodzenia kabla. Po użyciu metody
udarów prądowych miejsce uszkodzenia ładnie "puchnie"
Jeśli to krótki kabel to po użyciu tej metody najbardziej optymalnym
wyjsciem będzie wymienić odcinek w całości.
--
Krzysztof SQ8LUW
Biała Podlaska
WG
Guest
Tue Feb 21, 2006 12:15 am
Quote:
Ok. 50m. w ziemi.
Znasz mniej więcej trasę tego kabla ?
Obchodzisz (mostkujesz) różnicówkę, aby podawane było ciągle napięcie do
kabla, odłączasz jego PE (jeśli jest) na obu końcach kabla.
Przygotowujesz cienki przewodzik 50 metrowy, podłączasz jeden koniec
gdzieś
do uziemienia przy tablicy rozdzielczej, drugi koniec do jednej końcówki
mierniczka nastawionego na AC, kilkaset volt. Drugi koniec mierniczka
łączysz z jakimś dużym gwoździem, szpilą. Idziesz wzdłuż trasy kablowej i
co
kawałek wbijasz szpilkę w ziemię - powinieneś dość dokładnie zlokalizować
miejsce upływu - pojawienie się napięcia na mierniku.
Można powtórzyć pomiar po zamianie przewodu L i N w kablu - gdyby
pierwotne
przebicie było na N.
Uwaga: Całość najlepiej robić w gumowych rękawiczkach i suchym obuwiu.
Kabel pod brukiem (to pierwsze primo), a doświadczenie nauczyło mnie, że
tylko położenie nowego kabla załatwi sprawę (to drugie primo...)
Pozdr. WG