Mon Jul 23, 2007 6:49 am
Czołem.
W jednej z szaf sterujących mam gromadę przekaźników czasowych RTx310.
Pierwotnie cała logika sterująca była zasilana z niezależnego źródła
napięcia, ale ze względów p.poż. ( urządzenie pracuje 24/7, zasilanie
mocą jest odcinane przez system p.poż. ) musiałem zasilić wszystko z
tego samego napięcia, co sterowane układy. Od tego momentu zaczęły się
problemy - RTx310 lubią się wieszać, pewnie na skutek śmieci na
zasilaniu. Mógłbym zasilać je tak jak poprzednio, tj. z odrębnej sieci
poprzez stycznik, albo próbować filtrować zasilanie - co w tym przypadku
zastosować, co by było skuteczne ?
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
RobMac
Guest
Mon Jul 23, 2007 7:54 pm
PeJot@o2.pl napisał(a):
Quote:
Czołem.
W jednej z szaf sterujących mam gromadę przekaźników czasowych RTx310.
Pierwotnie cała logika sterująca była zasilana z niezależnego źródła
napięcia, ale ze względów p.poż. ( urządzenie pracuje 24/7, zasilanie
mocą jest odcinane przez system p.poż. ) musiałem zasilić wszystko z
tego samego napięcia, co sterowane układy. Od tego momentu zaczęły się
problemy - RTx310 lubią się wieszać, pewnie na skutek śmieci na
zasilaniu. Mógłbym zasilać je tak jak poprzednio, tj. z odrębnej sieci
poprzez stycznik, albo próbować filtrować zasilanie - co w tym przypadku
zastosować, co by było skuteczne ?
IMHO najłatwiej zasilić z odrębnej sieci, bo niby czym filtrować? No
chyba, że jesteś w stanie wyeliminować źródło zakłóceń (niech zgadnę -
falownik?). Pozostaje jescze pytanie którędy te zakłócenia się przenoszą
i jaki mają charakter?
--
RobMac
Guest
Tue Jul 24, 2007 6:21 am
RobMac napisał(a):
Quote:
IMHO najłatwiej zasilić z odrębnej sieci, bo niby czym filtrować? No
chyba, że jesteś w stanie wyeliminować źródło zakłóceń (niech zgadnę -
falownik?).
Nie, najczęściej jest to stado silników komutatorowych mocy 1-2 kW,
czasem z miękkim startem, praca / postój w trybie sekundowym.
Quote:
Pozostaje jescze pytanie którędy te zakłócenia się przenoszą
i jaki mają charakter?
Wydaje mi się że chodzi o spadki napięcia przy rozruchu. W każdym razie
przy zasilaniu z odrębnej sieci problemu nie było.
Jeśli już zasilać z odrębnej sieci, to jak to zrobić, aby przy odcięciu
zasilania głównego odciąć zasilanie stewrowania ? Zwykły stycznik
załączony miesiącami chyba nie będzie dobrym rozwiązaniem. Może
stycznik półprzewodnikowy - ale w katalogach widzę takie na dziesiątki
amperów, a na zasilanie sterowania idzie od 0.1-1 A AC.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
JanuszR
Guest
Tue Jul 24, 2007 9:38 am
Quote:
W jednej z szaf sterujących mam gromadę przekaźników czasowych RTx310.
Pierwotnie cała logika sterująca była zasilana z niezależnego źródła
napięcia, ale ze względów p.poż. ( urządzenie pracuje 24/7, zasilanie
mocą jest odcinane przez system p.poż. ) musiałem zasilić wszystko z
tego samego napięcia, co sterowane układy. Od tego momentu zaczęły się
problemy - RTx310 lubią się wieszać, pewnie na skutek śmieci na
zasilaniu. Mógłbym zasilać je tak jak poprzednio, tj. z odrębnej sieci
poprzez stycznik, albo próbować filtrować zasilanie - co w tym przypadku
zastosować, co by było skuteczne ?
O UPSie nie pomyślałeś?
JanuszR
Guest
Tue Jul 24, 2007 9:40 am
JanuszR napisał(a):
Quote:
O UPSie nie pomyślałeś?
Chyba nie te pieniądze na taki problem, nie wspominając o miejscu w
szafie - mam ledwie kilka wolnych pól na szynie.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
RobMac
Guest
Tue Jul 24, 2007 9:11 pm
PeJot@o2.pl napisał(a):
Quote:
JanuszR napisał(a):
O UPSie nie pomyślałeś?
Chyba nie te pieniądze na taki problem, nie wspominając o miejscu w
szafie - mam ledwie kilka wolnych pól na szynie.
nie jestem pewien czy ups pomógłby, raz już coś podobnego ćwiczyłem.
--
RobMac
RobMac
Guest
Tue Jul 24, 2007 9:22 pm
PeJot@o2.pl napisał(a):
Quote:
Nie, najczęściej jest to stado silników komutatorowych mocy 1-2 kW,
czasem z miękkim startem, praca / postój w trybie sekundowym.
Pozostaje jescze pytanie którędy te zakłócenia się przenoszą
i jaki mają charakter?
Wydaje mi się że chodzi o spadki napięcia przy rozruchu. W każdym razie
przy zasilaniu z odrębnej sieci problemu nie było.
No to może lepiej filtrować u źródła, jakieś filtry LC przy silnikach...
Quote:
Jeśli już zasilać z odrębnej sieci, to jak to zrobić, aby przy odcięciu
zasilania głównego odciąć zasilanie stewrowania?
Czy aby na pewno trzeba odcinać zasilanie automatyki (sterowania)? Może
wystarczy zdjąć zasilanie z obwodów wykonawczych?
Zwykły stycznik
Quote:
załączony miesiącami chyba nie będzie dobrym rozwiązaniem.
A bistabilnych nie może być?
--
RobMac
Guest
Wed Jul 25, 2007 6:40 am
RobMac napisał(a):
Quote:
Czy aby na pewno trzeba odcinać zasilanie automatyki (sterowania)? Może
wystarczy zdjąć zasilanie z obwodów wykonawczych?
W razie pożaru automatyka p.poż. odcina zasilanie główne i jak dotąd to
wystarczało. Ale nie mogę wykluczyć że źródłem pożaru będzie sama szafa
sterująca w której siadło zabezpieczenie, a poza tym nie chciałbym, aby
w tym pomieszczniu było cokolwiek pod napięciem w razie pożaru.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem