Verox
Guest
Tue Nov 18, 2008 10:46 pm
Hej,
Buduje układ sterowania, gdzie sygnały sterujące są doprowadzone do procesora
długimi (10-30m) przewodami. Chce wyeliminować efekt ,,anteny'' i wymyśliłem
coś takiego:
http://matrix.verox.pl/~verox/procek.png
Ale... Czy to ma sens ? Chodzi mi głównie o to czy przez układ dioda-rezystor
nie będą dostawały mi się śmieci na zasilanie.
I jeszcze prośba o rade - jak najlepiej rozwiązać wyprowadzenie z procesora
sygnałów sterujących (do transoptorów) ? Rozumiem że wyprowadzenie 30
metrowego drutu z nogi procesora nie jest specjalnie fortunnym pomysłem.
--
begin 755 signature.exe
[tomek <at> kalety <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
John Smith
Guest
Wed Nov 19, 2008 12:58 am
Quote:
Buduje układ sterowania, gdzie sygnały sterujące są doprowadzone do procesora
długimi (10-30m) przewodami. Chce wyeliminować efekt ,,anteny'' i wymyśliłem
coś takiego:
http://matrix.verox.pl/~verox/procek.png
Ale... Czy to ma sens ? Chodzi mi głównie o to czy przez układ dioda-rezystor
nie będą dostawały mi się śmieci na zasilanie.
I jeszcze prośba o rade - jak najlepiej rozwiązać wyprowadzenie z procesora
sygnałów sterujących (do transoptorów) ? Rozumiem że wyprowadzenie 30
metrowego drutu z nogi procesora nie jest specjalnie fortunnym pomysłem.
No prawie ma sens, obydwa układy mają połączenie galwaniczne w punkcie VDD.
Zakłócenia będą się dobrze przenosić przez rezystory.
Jeżeli transoptory nie są absolutnie konieczne, to polecam układy Analoga
AduM.
Jeżeli linie mają po 30m to warto pomyśleć o układzie transmisji różnicowej
np. RS485.
K.
Mario
Guest
Wed Nov 19, 2008 1:11 am
Verox pisze:
Quote:
Hej,
Buduje układ sterowania, gdzie sygnały sterujące są doprowadzone do procesora
długimi (10-30m) przewodami. Chce wyeliminować efekt ,,anteny'' i wymyśliłem
coś takiego:
http://matrix.verox.pl/~verox/procek.png
Ale... Czy to ma sens ? Chodzi mi głównie o to czy przez układ dioda-rezystor
nie będą dostawały mi się śmieci na zasilanie.
Owszem. Możesz zrobić osobne zasilanie. Przy pomocy przetwornika DC/DC
np AM1S-0505. Daje 200mA w zupełności wystarczy. Koszt około 25zł.
Quote:
I jeszcze prośba o rade - jak najlepiej rozwiązać wyprowadzenie z procesora
sygnałów sterujących (do transoptorów) ? Rozumiem że wyprowadzenie 30
metrowego drutu z nogi procesora nie jest specjalnie fortunnym pomysłem.
Daj za prockiem ULN2803 albo coś z otwartym kolektorem czy drenem jak
SN7407. Możesz tez dać optoizolator na wyjściu a w drugiej płytce na
wejsciu :)
--
Pozdrawiam
MD
Verox
Guest
Wed Nov 19, 2008 7:46 pm
On Wed, 19 Nov 2008 00:58:58 +0100, John Smith napisał:
Quote:
Buduje układ sterowania, gdzie sygnały sterujące są doprowadzone do procesora
długimi (10-30m) przewodami. Chce wyeliminować efekt ,,anteny'' i wymyśliłem
coś takiego:
http://matrix.verox.pl/~verox/procek.png
Ale... Czy to ma sens ? Chodzi mi głównie o to czy przez układ dioda-rezystor
nie będą dostawały mi się śmieci na zasilanie.
I jeszcze prośba o rade - jak najlepiej rozwiązać wyprowadzenie z procesora
sygnałów sterujących (do transoptorów) ? Rozumiem że wyprowadzenie 30
metrowego drutu z nogi procesora nie jest specjalnie fortunnym pomysłem.
No prawie ma sens, obydwa układy mają połączenie galwaniczne w punkcie VDD.
Zakłócenia będą się dobrze przenosić przez rezystory.
Poradziłem sobie z DC/DC, dziękuje za porade.
Quote:
Jeżeli transoptory nie są absolutnie konieczne, to polecam układy Analoga
AduM.
Fajne to

Naprawde :-)
Quote:
Jeżeli linie mają po 30m to warto pomyśleć o układzie transmisji różnicowej
np. RS485.
To nie ma sensu, to ma być wejście z czujników kontaktronowych etc, pchanie
tam procka i rs485 mija się z celem
--
[tomek <at> kalety <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
John Smith
Guest
Wed Nov 19, 2008 8:15 pm
Quote:
Jeżeli linie mają po 30m to warto pomyśleć o układzie transmisji różnicowej
np. RS485.
To nie ma sensu, to ma być wejście z czujników kontaktronowych etc, pchanie
tam procka i rs485 mija się z celem
"Nie mów hop, dopóki nie ..." zrobisz i przetestujesz urządzenia.
Trzydzieści metrów to kawał druta i chwilę trzeba się zastanowić gdy
zakłócenia utrudnią pracę.
K.
Rafal(sxat)
Guest
Wed Nov 26, 2008 5:15 pm
Quote:
http://matrix.verox.pl/~verox/procek.png
Ale... Czy to ma sens ? Chodzi mi głównie o to czy przez układ
dioda-rezystor
nie będą dostawały mi się śmieci na zasilanie.
nie wiem ja bym wstawil opornik po obu stronach diody

moze byc to dziwne
ale wlasnie brak tego opornika palil mi diode (suma opornikow zawsze byla
taka sama)
Raf