RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak zminimalizować zakłócenia w TV spowodowane 3-fazowym silnikiem w kotłowni?

Zaklocenia w TV spowodowane praca silnika 3-fazowego

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zminimalizować zakłócenia w TV spowodowane 3-fazowym silnikiem w kotłowni?

chojny
Guest

Sat Nov 18, 2006 9:15 pm   



Witam
Otoz jest taki problem.
W domu w kotlowni jest podlaczony silnik 3-fazowy (najczesciej silnik
pracuje przez krotki okres (2-10s) co kilka minut). Podczas pracy
silnika pojawiaja sie zaklocenia w TV w pokoju sasiadujacym z kotlownia.
W innych, oddalonych od kotlowni tez, ale duzo mniejsze. Zaklocenia TV
spowodowane sa zapewne zakloceniami napiecia, ktore z kolei spowodowane
sa duzym poborem pradu przez silnik.
Wynika z tego, ze zaklocenia napiecia zmiennego musza przechodzic przez
zasilacz w TV. Racja?

W jaki sposob pozbyc sie tych zaklocen?

Wrzucic do TV jakis inny, stabilniejszy zasilacz? W tym jest pewnie
transofrmatorowy, ktory jak sadze jest bardzo podatny na tego typu
zaklocenia.

A moze podlaczyc przez UPS? Tylko to juz bylby wiekszy wydatek.

Dobrze kombinuje? Moze jest jakies prostsze rozwiazanie?

Niestety sprawe znam na odleglosc i nie moge samemu posprawdzac.

pozdrawiam
chojny

Wmak
Guest

Sat Nov 18, 2006 10:41 pm   



chojny <chojnyWYTNIJJJJ@interia.pl> napisał(a):

Quote:
Witam
Otoz jest taki problem.
W domu w kotlowni jest podlaczony silnik 3-fazowy (najczesciej silnik
pracuje przez krotki okres (2-10s) co kilka minut). Podczas pracy
silnika pojawiaja sie zaklocenia w TV w pokoju sasiadujacym z kotlownia.
W innych, oddalonych od kotlowni tez, ale duzo mniejsze. Zaklocenia TV
spowodowane sa zapewne zakloceniami napiecia, ktore z kolei spowodowane
sa duzym poborem pradu przez silnik.
Wynika z tego, ze zaklocenia napiecia zmiennego musza przechodzic przez
zasilacz w TV. Racja?

W jaki sposob pozbyc sie tych zaklocen?

Wrzucic do TV jakis inny, stabilniejszy zasilacz? W tym jest pewnie
transofrmatorowy, ktory jak sadze jest bardzo podatny na tego typu
zaklocenia.

A moze podlaczyc przez UPS? Tylko to juz bylby wiekszy wydatek.

Dobrze kombinuje? Moze jest jakies prostsze rozwiazanie?

Niestety sprawe znam na odleglosc i nie moge samemu posprawdzac.

pozdrawiam
chojny

Jak wyglądają te zakłócenia na ekranie telewizora ?
Jeśli mają postać iskier to mogą się przenosić przez kable sieciowe,
powietrze, antenę lub kabel antenowy.
Takie zakłócenia najlepiej wytłumić filtrem przy silniku lub jego styczniku.
Gdyby przyczyną był niestabilny zasilacz, to zakłócenia miałyby postać zmian
w poziomych i pionowych wymiarach obrazu.
Jaki to model telewizora - chyba nie lampowy Rubin albo Elektron sprzed
ponad ćwierć wieku - to ostatnie telewizory z transformatorowymi zasilaczami.
Współczesne telewizory mają zasilacze impulsowe - na wejściu prostownik z
dużym kondensatorem elektrolitycznym a potem przetwornica.
Nie zauważają spadku napięcia do conajmniej 160V a niektóre stabilizują
nawet od 100V, nawet gdy nominalnie mają podane napięcie zasilania 220-240V.
Aby na takim telewizorze widać było zmianę wymiarów obrazu, żarówki w
mieszkaniu musiałyby bardzo mocno przygasać w momencie startu silnika.
Wmak

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Tomek
Guest

Sat Nov 18, 2006 11:56 pm   



Quote:
Wynika z tego, ze zaklocenia napiecia zmiennego musza przechodzic przez
zasilacz w TV. Racja?

Nie koniecznie. Jeśli ten silnik emituje silne pole elektromagnetycznie to
przy małej odległości (przez ścianę) może ono indukować coś w cewkach
odchylających kineskopu - zakładam, że to TV kineskopowy a nie LCD :)

Znam taki przypadek z monitorem komputerowym - po włączeniu jakiegokolwiek
sprzętu dużej mocy (np. czajnik elektryczny) obraz na ekranie drgał. Okazało
się monitor stoi tyłem do ściany dokładnie w miejscu gdzie pod tynkiem
przebiega główny kabel zasiląjący Smile Odsunięcie biurka o metr w bok
rozwiązało problem :)

Quote:
A moze podlaczyc przez UPS? Tylko to juz bylby wiekszy wydatek.

Nie kupować UPSa a pożyczyć od kogoś na kilka minut. Uruchomić, odłączyć
kabel zasilający UPSa od sieci - TV będzie pracował z akumulatora i
przekonać się czy "efekty" znikną.

Jeśli nie sprawdzić antenę TV (nie masz czasem tzw. siatkowej ze
wzmacniaczem ?) Podłącz np. tuner TVSAT, magnetowid, DVD itp. i sprawdź czy
ten sygnał też jest zakłócany.

Tomek

Wmak
Guest

Sun Nov 19, 2006 11:40 am   



Tomek <spamowi@nie.com> napisał(a):


Quote:
Nie koniecznie. Jeśli ten silnik emituje silne pole elektromagnetycznie to
przy małej odległości (przez ścianę) może ono indukować coś w cewkach
odchylających kineskopu - zakładam, że to TV kineskopowy a nie LCD :)


Czy coś się indukuje w cewkach odchylających jest mało istotne - największe
oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego jest w nieekranowanej szyjce
kineskopu, pomiędzy katodami a cewkami odchylającymi - tutaj pole
zakłócające najbardziej odchyla strumień elektronów.
Wmak


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

MAc
Guest

Sun Nov 19, 2006 3:28 pm   



chojny napisał(a):

Quote:
Dobrze kombinuje? Moze jest jakies prostsze rozwiazanie?

IMHO źle.
Po pierwsze - jakiego typu są te zakłócenia i jak się objawiają.
Po drugie - Zakłócenia usuwa się likwidując źródo zakłóceń. (nazwijmy to
potocznie odkłócaniem)

Praca u źródła daje lepsze efekty niż kombinowanie z odbiornikiem.

(jeżeli odległość od kotłowni ma znaczenie to sugeruje mi to zakłócenia
idące w powietrzu a nie po kablach zasilających)