Witam
Podczas wymiany akumulatoró w UPS APC Smart - UPS 650 v/s zwarłem dodatni
przewód do metalowej konstrukcji (masy) poleciał dym i smród i UPS się nie
załącza. Moje doświadczenie w tego rodzaju sprzętu są znikome a i pewnie na
schemat nie ma szans.
Więć od czego zacząć poszukiwania? Podejżewam trafo ale ten ma tyle kabli że
bez schematu to nie wiem co który jak i gdzie?
Ewentualnie czy zna ktoś jakiś serwis który takie urządzenia naprawia w
Bydgoszczy lub okolicy?
Zależy mi na tym sprzęcie tym bardziej że dopiero co kupiłem nowe
akumulatory.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
LemonR
Artur Miller
Guest
Fri Oct 15, 2004 9:03 am
Użytkownik "LemonR" <LemonR@gazeta.pl> napisał w wiadomoci
news:cko0go$76t$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam
Podczas wymiany akumulatoró w UPS APC Smart - UPS 650 v/s zwarłem dodatni
przewód do metalowej konstrukcji (masy) poleciał dym i smród i UPS się nie
załącza. Moje doświadczenie w tego rodzaju sprzętu są znikome a i pewnie
na
schemat nie ma szans.
ja znalazlem schematy 300-tki i 500-tki ... google na ruskich stronach
znalazlo
Quote:
Więć od czego zacząć poszukiwania? Podejżewam trafo ale ten ma tyle kabli
że
bez schematu to nie wiem co który jak i gdzie?
czemu trafo ? jak polecial dym, to cos siw zjaralo i powinno byc widac co
....
@
LemonR
Guest
Fri Oct 15, 2004 9:14 am
Quote:
czemu trafo ? jak polecial dym, to cos siw zjaralo i powinno byc widac co
...
właśnie na niczym nie widać najbardziej śmierdzą przekaźniki ale je
sprawdziłem
LemonR
Artur Miller
Guest
Fri Oct 15, 2004 9:41 am
Użytkownik "LemonR" <LemonR@gazeta.pl> napisał w wiadomoci
news:cko80j$gen$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
czemu trafo ? jak polecial dym, to cos siw zjaralo i powinno byc widac
co
...
właśnie na niczym nie widać najbardziej śmierdzą przekaźniki ale je
sprawdziłem
a tranzystory na radiatorach ? przyczepione sa klamrami jakimis chyba ...
@
LemonR
Guest
Fri Oct 15, 2004 10:48 am
Quote:
a tranzystory na radiatorach ? przyczepione sa klamrami jakimis chyba ...
Sprawdzę tylko jeszcze muszę się nieco o nich dowiedzieć (dogoglować)
LemonR
Greg
Guest
Fri Oct 15, 2004 10:56 am
jak zwarles plus od akumulatora do obudowy, to poleciala pewnei sciezka lub
cos miedzy masa a obudowa..
Andy
Guest
Fri Oct 15, 2004 1:11 pm
No ja naprawiam takie UPS-y, niestety w Twoim przypadku napewno poleciały
tranzystory z przetwornicy (falownika) + niekiedy sterowanie przetwornicy
wykonane na elementach CMOS. Naprawa jest dość skomplikowana.
Pomierz tranzystory w przetwornicy czy mają zwarcie ? (zawsze należy
wymienić wszystkie w całej gałęzi). Dodatkowo sprawdź bezpiecznik na płycie
czy też się nie skopcił.
Serwisem APC zajmuje się firma CSS S.A
Pozdr
Plexer
Użytkownik "LemonR" <LemonR@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:cko0go$76t$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam
Podczas wymiany akumulatoró w UPS APC Smart - UPS 650 v/s zwarłem dodatni
przewód do metalowej konstrukcji (masy) poleciał dym i smród i UPS się nie
załącza. Moje doświadczenie w tego rodzaju sprzętu są znikome a i pewnie
na
schemat nie ma szans.
Więć od czego zacząć poszukiwania? Podejżewam trafo ale ten ma tyle kabli
że
bez schematu to nie wiem co który jak i gdzie?
Ewentualnie czy zna ktoś jakiś serwis który takie urządzenia naprawia w
Bydgoszczy lub okolicy?
Zależy mi na tym sprzęcie tym bardziej że dopiero co kupiłem nowe
akumulatory.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
LemonR
Artur Miller
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:16 pm
Użytkownik "Andy" <plexer@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ckolua$r77$1@news.lublin.pl...
Quote:
Serwisem APC zajmuje się firma CSS S.A
ehh ... CSS

nie chce sie przykladac do roboty za bardzo, nie ?

w
500-ce APC wylatywał bezpiecznik na plytce. diagnoza - nie wiadomo co,
wymienic plyte w UPSie, koszt - nie wspomne. moja diagnoza - zwarcie
miedzyzwojowe w trafolku na plycie, koszt = 12zł. No i mam UPSa za 12zł +
godzinka wieczorem, bo firma wyzlomowala jako nieoplacalna naprawa.
@
jmdsh
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:08 pm
Użytkownik "LemonR" <LemonR@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:cko0go$76t$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam
Podczas wymiany akumulatoró w UPS APC Smart - UPS 650 v/s zwarłem dodatni
przewód do metalowej konstrukcji (masy) poleciał dym i smród i UPS się nie
załącza.
[...]
Naprawiałem sobie Fideltronika w podobnych okolicznościach.
Schemat wygooglałem co prawda od mniej rozbudowanego modelu ale zawsze.
U mnie poleciało:
- komplet tranzystorów falownika
- rezystorki w bramkach tych tranzystorów
- ULN2003N w sterowaniu
- kilka tranzystorków w obwodach kontroli mocy
- spaliła się ścieżka na druku (dosć szybko)
Wszystkie bezpieczniki ocalały :)
Mierzysz podejrzane półprzewodniki testem diody, bo na 100% elementy
są zwarte lub rozwarte (przepalone). bądź omomierzem z brzęczykiem.
Po naprawie śmiga jak miło.
pozdrawiam
jmdsh
tojatomek
Guest
Fri Oct 15, 2004 7:48 pm
Może sprawdź czy jakiś kondensatro nie walnoł, powinieneś mię jeszcze rolany
elekrolit wokoło niego, miałe podobną sytuacje z nie moim zasilaczem,
chciałem go wyłączyć ale w tym miejscu w którym u mnie jest wyłącznik tam
była zmiana napięcia na amerykańskie, poszy mi kondensatory, był smród i
dużo ciemnego dymu, oraz rozlany elektrolit. A wymienić kondensatory chyba
nie problem...