5hinka
Guest
Fri May 21, 2004 1:00 pm
Serwisuje sterowniki do pewnych urzadzen przemyslowych. Sterowniki te
podlaczone sa do lini telefonicznej poprzez modem analogowy. Za pomoca
specjalnego programu mozna dokonywac zmian zadanych itp w samych
urzadzeniach zdalnie poprzez ta linie i modem. Niestety sterowniki te maja
pewna wade - wieszaja sie. Jedynym rozwiazaniem wtedy jest zdjecie i
podniesienie napiecia dla sterownika. Wszystko byloby w porzadku gdyby te
urzadzenia byly w jednym budynku. Zawsze mozna by podejsc i zrobic reset.
Niestety te urzadzenia sa zamontowane na obszarze kilkuset km2 i jezdzenie
po obiektach tylko w celu dokonania resetu jest malo ekonomiczne.
Tu jest moje pytanie:
1. Czy istnieja gotowe jak najprostszze (najtansze) urzadzenia/akcesoria
ktore moglbym podlaczyc pomiedzy linie telefoniczna a modem tak aby
wywolywac restart sterownika?? Restart moglby byc dokonywany na zadanie lub
nawet po kazdorazowym zakonczeniu polaczenia.
2. Moze ktos ma jakis pomysl jak takowe urzadzenie wykonac w najprostszy
sposob??
I jezeli na powyzsze pytania odpowiedz brzmi tylko NIE to:
3. Moze ktos podjalby sie wykonania takowego urzadzenia (ilosc midzy
20-100)?? Ile cos takiego by kosztowalo??
Z gory dziekuje
Pozdrawiam
5hinka
VSS
Guest
Fri May 21, 2004 1:12 pm
In news:c8l23b$9uh$1@atlantis.news.tpi.pl,
5hinka <anonim99@poczta.wp.pl> napisał (a):
Quote:
1. Czy istnieja gotowe jak najprostszze (najtansze)
urzadzenia/akcesoria ktore moglbym podlaczyc pomiedzy linie
telefoniczna a modem tak aby wywolywac restart sterownika?? Restart
moglby byc dokonywany na zadanie lub nawet po kazdorazowym
zakonczeniu polaczenia.
ja to rozwiązałem kidyś tak:
Kupiłem kilka bezabonamentowych pagerów metro-bipa, pojechałem do wszytskich
lokalizacji i spradziłem zasięg.
okazało się, ze jest OK. Wybebeszyłem elektronike z obudowy pagera,
dorobiłem okład liczący impulsy z buzzera pagera. Ustawiłem powiadamianie
tak aby specyficzny komunikat wywyływał sygnał który brzmiał
pip-pip-pip-pip. Układ liczył impulsy czy w ciągu ilus tam sekund pojawiły
sie cztery impulsy i wtedy na przekaźnik dawał resteta o długości 3 sekund.
Koszt wysałnia wiadomości to kilkadziesiąt groszy, na pewno tańsze niz
wyjazd samochodem.
--
VSS
http://www.lasershow.pl
Progressive & Minimal Trance
http://www.uridium.prv.pl/
VSS
Guest
Fri May 21, 2004 1:13 pm
In news:c8l23b$9uh$1@atlantis.news.tpi.pl,
5hinka <anonim99@poczta.wp.pl> napisał (a):
Quote:
3. Moze ktos podjalby sie wykonania takowego urzadzenia (ilosc midzy
20-100)?? Ile cos takiego by kosztowalo??
wal na priva vss@post.pl
--
VSS
http://www.lasershow.pl
Progressive & Minimal Trance
http://www.uridium.prv.pl/
Jarek P.
Guest
Fri May 21, 2004 1:25 pm
"5hinka" <anonim99@poczta.wp.pl> wrote in message
news:c8l23b$9uh$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
1. Czy istnieja gotowe jak najprostszze (najtansze)
urzadzenia/akcesoria
ktore moglbym podlaczyc pomiedzy linie telefoniczna a modem tak aby
wywolywac restart sterownika?? Restart moglby byc dokonywany na
zadanie lub
nawet po kazdorazowym zakonczeniu polaczenia.
Gotowe - nie wiem, ale jeśli to ma być jak najprościej a po resecie
sterownik wstaje w miarę szybko i ich nadmiarowe resetowanie nie
byłoby problemem, to może inaczej? Modem ustawić, żeby "odbierał"
połączenie powiedzmy dopiero po drugim dzwonku, a do linii
telefonicznej dołączyć przez kondensator przekaźnik, którego styki by
w momencie przyjścia sygnału dzwonienia resetowały sterownik? W ten
sposób modemem wdzwaniałbys się do właśnie zresetowanego sterownika.
Wartość kondensatora i cewkę przekaźnika trzebaby dobrać tak, żeby już
reagował na dzwonienie, a jeszcze nie tłumił sygnałów w linii na tyle,
żeby modemowi przeszkadzać.
J.
5hinka
Guest
Fri May 21, 2004 1:48 pm
Quote:
Gotowe - nie wiem, ale jeśli to ma być jak najprościej a po resecie
sterownik wstaje w miarę szybko i ich nadmiarowe resetowanie nie
byłoby problemem, to może inaczej? Modem ustawić, żeby "odbierał"
połączenie powiedzmy dopiero po drugim dzwonku, a do linii
telefonicznej dołączyć przez kondensator przekaźnik, którego styki by
w momencie przyjścia sygnału dzwonienia resetowały sterownik? W ten
sposób modemem wdzwaniałbys się do właśnie zresetowanego sterownika.
Wartość kondensatora i cewkę przekaźnika trzebaby dobrać tak, żeby już
reagował na dzwonienie, a jeszcze nie tłumił sygnałów w linii na tyle,
żeby modemowi przeszkadzać.
Pomysl dobry ale niestety te sterowniki wstaja po resecie dobre kilkanacie
jesli nie nawet kilkadziesiat sekund

((
Quote:
J.
5hinka
Guest
Fri May 21, 2004 1:48 pm
Quote:
Gotowe - nie wiem, ale jeśli to ma być jak najprościej a po resecie
sterownik wstaje w miarę szybko i ich nadmiarowe resetowanie nie
byłoby problemem, to może inaczej? Modem ustawić, żeby "odbierał"
połączenie powiedzmy dopiero po drugim dzwonku, a do linii
telefonicznej dołączyć przez kondensator przekaźnik, którego styki by
w momencie przyjścia sygnału dzwonienia resetowały sterownik? W ten
sposób modemem wdzwaniałbys się do właśnie zresetowanego sterownika.
Wartość kondensatora i cewkę przekaźnika trzebaby dobrać tak, żeby już
reagował na dzwonienie, a jeszcze nie tłumił sygnałów w linii na tyle,
żeby modemowi przeszkadzać.
Pomysl dobry ale niestety te sterowniki wstaja po resecie dobre kilkanacie
jesli nie nawet kilkadziesiat sekund

((
Quote:
J.
5hinka
Guest
Fri May 21, 2004 2:00 pm
Quote:
ja to rozwiązałem kidyś tak:
Kupiłem kilka bezabonamentowych pagerów metro-bipa, pojechałem do
wszytskich
lokalizacji i spradziłem zasięg.
okazało się, ze jest OK. Wybebeszyłem elektronike z obudowy pagera,
dorobiłem okład liczący impulsy z buzzera pagera. Ustawiłem powiadamianie
tak aby specyficzny komunikat wywyływał sygnał który brzmiał
pip-pip-pip-pip. Układ liczył impulsy czy w ciągu ilus tam sekund pojawiły
sie cztery impulsy i wtedy na przekaźnik dawał resteta o długości 3
sekund.
Koszt wysałnia wiadomości to kilkadziesiąt groszy, na pewno tańsze niz
wyjazd samochodem.
Z tego co widze na mapce Metro-Bipa to niestety zasieg tej sieci jest
niewystarczajacy

((
328.28.00
Guest
Fri May 21, 2004 2:15 pm
Użytkownik VSS napisał:
[...]
a w jaki sposob mozna na biper wyslac "smsa" ?
z tego co wiadomo to jedynie mozna na pager.
mam racje ?
R,
--
_For e.mail, click this_:
http://e-mail.notlong.com
Władysław Skoczylas
Guest
Fri May 21, 2004 2:16 pm
Pomysl dobry ale niestety te sterowniki wstaja po resecie dobre kilkanacie
jesli nie nawet kilkadziesiat sekund

((
To układ który wykona reset po 15 (strzelam) dzwonkach.
Jeżeli modem "żyje" to odbierze i nie nastąpi reset.
Jeżeli wisi to po 15 dzwonkach zostanie zresetowany.
Następne dzwonienie już pójdzie dobrze.
Władysław
--
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
5hinka
Guest
Fri May 21, 2004 2:33 pm
Użytkownik "Władysław Skoczylas" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:004d01c43f46$776e6280$0c00a8c0@wladyslaw...
Quote:
To układ który wykona reset po 15 (strzelam) dzwonkach.
Jeżeli modem "żyje" to odbierze i nie nastąpi reset.
Jeżeli wisi to po 15 dzwonkach zostanie zresetowany.
Następne dzwonienie już pójdzie dobrze.
Wlasnie tez na to wpadlem. To wydaje sie najprostszym rozwiazaniem.
Tylko jak to wykonac??

))
> Władysław
Piotr
Guest
Fri May 21, 2004 2:43 pm
Użytkownik "Władysław Skoczylas" <desoft@interia.pl> napisał w
wiadomości news:004d01c43f46$776e6280$0c00a8c0@wladyslaw...
Quote:
To układ który wykona reset po 15 (strzelam) dzwonkach.
Jeżeli modem "żyje" to odbierze i nie nastąpi reset.
Jeżeli wisi to po 15 dzwonkach zostanie zresetowany.
Następne dzwonienie już pójdzie dobrze.
A co stoi na przeszkodzie aby robić reset co godzinę bez sprawdzania
czegokolwiek ?
Połączenie trwa pewnie kilkanaście sekund. Najwyżej czasem trzeba
będzie powtórzyć.
Piotr Gałka
Władysław Skoczylas
Guest
Fri May 21, 2004 3:02 pm
Quote:
To układ który wykona reset po 15 (strzelam) dzwonkach.
Wlasnie tez na to wpadlem. To wydaje sie najprostszym rozwiazaniem.
Tylko jak to wykonac??

))
Są dwie możliwości:
Jedna: ładować sygnałem dzwonienia kondensator, będzie trochę zabawy z
dobieraniem
elementów.
Lub: sygnałem dzwonienia wyzwalać przerzutnik monostabilny i liczyć impulsy.
Pierwszy układ składałby się z kilku elementów biernych i jednego dwóch
tranzystorów.
Drugi: dwa układy serii 4000 i jeden tranzystor. Oczywiście obwód wejściowy
typowy
dla zasilania dzwonka (kondensator i coś tam jeszcze)
Władysław
--
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
yabba
Guest
Fri May 21, 2004 3:33 pm
Użytkownik "5hinka" <anonim99@poczta.wp.pl> napisał w wiadomości
news:c8l23b$9uh$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Serwisuje sterowniki do pewnych urzadzen przemyslowych. Sterowniki te
podlaczone sa do lini telefonicznej poprzez modem analogowy. Za pomoca
specjalnego programu mozna dokonywac zmian zadanych itp w samych
urzadzeniach zdalnie poprzez ta linie i modem. Niestety sterowniki te maja
pewna wade - wieszaja sie. Jedynym rozwiazaniem wtedy jest zdjecie i
podniesienie napiecia dla sterownika. Wszystko byloby w porzadku gdyby te
urzadzenia byly w jednym budynku. Zawsze mozna by podejsc i zrobic reset.
Niestety te urzadzenia sa zamontowane na obszarze kilkuset km2 i jezdzenie
po obiektach tylko w celu dokonania resetu jest malo ekonomiczne.
Tu jest moje pytanie:
1. Czy istnieja gotowe jak najprostszze (najtansze) urzadzenia/akcesoria
ktore moglbym podlaczyc pomiedzy linie telefoniczna a modem tak aby
wywolywac restart sterownika?? Restart moglby byc dokonywany na zadanie
lub
nawet po kazdorazowym zakonczeniu polaczenia.
2. Moze ktos ma jakis pomysl jak takowe urzadzenie wykonac w najprostszy
sposob??
I jezeli na powyzsze pytania odpowiedz brzmi tylko NIE to:
3. Moze ktos podjalby sie wykonania takowego urzadzenia (ilosc midzy
20-100)?? Ile cos takiego by kosztowalo??
kolega kupil w AVT kit, na ktory sie dzwonilo i tonowo wydawalo komendy:
wlacz / wylacz. Ustawiasz to urzadzenie na odbieranie po 5 dzwonkach, jesli
zawieszony sterownik nie odbierze to odbierze kit AVT i wydasz mu polecenie.
yabba
Krenauer
Guest
Fri May 21, 2004 3:42 pm
On Fri, 21 May 2004 16:00:47 +0200, "5hinka" <anonim99@poczta.wp.pl> wrote:
Quote:
Serwisuje sterowniki do pewnych urzadzen przemyslowych.
.....
Niestety sterowniki te maja
pewna wade - wieszaja sie. Jedynym rozwiazaniem wtedy jest zdjecie i
podniesienie napiecia dla sterownika.
Cześć. Ciekaw jestem jakiej firmy są te sterowniki, że trzeba je resetować. W
pale mi się to nie mieści, a różne rzeczy widziałem.
--
Pozdrawiam
Krenauer
5hinka
Guest
Fri May 21, 2004 7:43 pm
Quote:
kolega kupil w AVT kit, na ktory sie dzwonilo i tonowo wydawalo komendy:
wlacz / wylacz. Ustawiasz to urzadzenie na odbieranie po 5 dzwonkach,
jesli
zawieszony sterownik nie odbierze to odbierze kit AVT i wydasz mu
polecenie.
Gdzie jest stronka z tymi kitami??
A moze kolega ma schemacik??

))
Quote:
yabba