RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak zbudować układ odcinający zasilanie siłownika 12V po 2 sekundach działania?

odcinacz zasilania po 2 sek.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować układ odcinający zasilanie siłownika 12V po 2 sekundach działania?

Goto page 1, 2  Next

novax
Guest

Thu Oct 28, 2004 12:56 pm   



Witam,
muszę zbudować układ który w momencie otrzymania napięcia uruchomi siłownik
(12V) ale po około 2 sekundach odetnie prąd od siłownika mimo że do układu
prąd będzie docierać cały czas. chodzi o to żeby zaraz po włączeniu
zasilania zadziałał siłownik przez 2 sekundy a później już w ogóle mimo że
układ prąd będzie dostawać cały czas. Ponieważ jeśli chodzi o elektronikę to
znam tylko podstawowe podstawy nie jestem w stanie czegoś takiego sam
wymyślić :] więc muszę poprosić Was o pomoc.

z góry dzięki

novax

Marek Lewandowski
Guest

Thu Oct 28, 2004 1:14 pm   



novax wrote:

Quote:
Witam,
muszę zbudować układ który w momencie otrzymania napięcia uruchomi siłownik
(12V) ale po około 2 sekundach odetnie prąd od siłownika mimo że do układu
prąd będzie docierać cały czas.

ile bierze ten silownik?

Na dziendobry banalne rozwiazanie:

tranzystor NPN o odpowiedniej mocy, emiter do masy, silownik miedzy
kolektor a + zasilania, kondziol elektrolityczny plusem do plusa
zasilania minusem przez opornik 1k do bazy tranzystora, opornik 10k
miedzy minus kondziola a mase. Wielkosc kondziola determinuje czas
zasilania silownika.
Aha - rownolegle do calego ukladu opornik 100k, miedzy + a - zasilania,
coby po odcieciu zasilania kondziol sie rozladowal...
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]

damga
Guest

Thu Oct 28, 2004 1:21 pm   



novax wrote:

Quote:
(...) chodzi o to żeby zaraz po
włączeniu zasilania zadziałał siłownik przez 2 sekundy a później już w
ogóle mimo że układ prąd będzie dostawać cały czas (...)

Proponuję odpowiednio dobrany bezpiecznik zwłoczny :-)

pozdrawiam
damga

Piotr Gałka
Guest

Thu Oct 28, 2004 2:33 pm   



Użytkownik "damga" <damga@niespamuj.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:clqva5$pv2$1@atlantis.news.tpi.pl...

Quote:
Proponuję odpowiednio dobrany bezpiecznik zwłoczny Smile

Ale nie drucikowy tylko PTC - zadziała nie tylko raz.

P.G.

Tomasz Piasecki
Guest

Thu Oct 28, 2004 2:37 pm   



novax wrote:

Quote:
z góry dzięki
Myślę że można kupić po prostu przekaźnik czasowy w sklepie

elektrotechnicznym.

TP.

--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |

Krzys-iek
Guest

Thu Oct 28, 2004 7:08 pm   



novax <novax@USUN-TO.wp.pl> napisal nam:

Quote:
Witam,
muszę zbudować układ który w momencie otrzymania napięcia uruchomi
siłownik (12V) ale po około 2 sekundach odetnie prąd od siłownika
mimo że do układu prąd będzie docierać cały czas. chodzi o to żeby
zaraz po włączeniu zasilania zadziałał siłownik przez 2 sekundy a
później już w ogóle mimo że układ prąd będzie dostawać cały czas.
Ponieważ jeśli chodzi o elektronikę to znam tylko podstawowe podstawy
nie jestem w stanie czegoś takiego sam wymyślić :] więc muszę
poprosić Was o pomoc.

z góry dzięki

novax

duzy kondensator i przekaznik, ladujacy sie kondensator powoduje przeplyw
pradu przez cewke przekaznika, jak sie naladuje to jest jakby przerwa w
obwodzie i przekaznik puszcza.

novax
Guest

Thu Oct 28, 2004 7:17 pm   



Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:clqut0$ga4$1@news.onet.pl...
Quote:
ile bierze ten silownik?

12V, 25W, 2A.
Niestety nie znam wzorów jak wyliczyć pojemność tego kondziołka? :(

novax

Pszemol
Guest

Fri Oct 29, 2004 4:50 am   



"novax" <novax@USUN-TO.wp.pl> wrote in message news:clqtqk$ksc$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
muszę zbudować układ który w momencie otrzymania napięcia uruchomi siłownik
(12V) ale po około 2 sekundach odetnie prąd od siłownika mimo że do układu
prąd będzie docierać cały czas.

Czy to może ma obsługiwać silnik podnośnika szyb w samochodzie?
Jeśli tak, to raczej proponowałbym wyłącznik krańcowy sterowany
położeniem szyby... A właściwie dwa wyłączniki: góra i dół.

Marek Lewandowski
Guest

Fri Oct 29, 2004 12:16 pm   



novax wrote:

Quote:
12V, 25W, 2A.

nie mam pod reka nic, coby zasymulowac, a nawet, zeby zmajstrowac z paru
elementow, ale na pale:

http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0/xch/sch.jpg

jak obciazenie indukcyjne to doloz jeszcze diode antyrownolegle do
obciazenia...
Jak ne zadziala, to mnie nie bij Razz
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]

Krzysztof Gawryś
Guest

Fri Oct 29, 2004 1:06 pm   



Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:cltg0c$rbq$1@news.onet.pl...
Quote:
novax wrote:

12V, 25W, 2A.

nie mam pod reka nic, coby zasymulowac, a nawet, zeby zmajstrowac z paru
elementow, ale na pale:

http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0/xch/sch.jpg

jak obciazenie indukcyjne to doloz jeszcze diode antyrownolegle do
obciazenia...

Nie wiem jakim cudem, ale EWB 5.0 niemoze strawic tego schematu i raz po raz
wywala siebie i caly system.
Gratuluje ;-D

Pozdrawiam
Krzysztof Gawryś

Marek Lewandowski
Guest

Fri Oct 29, 2004 1:26 pm   



Krzysztof Gawryś wrote:

Quote:
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0/xch/sch.jpg

Nie wiem jakim cudem, ale EWB 5.0 niemoze strawic tego schematu i raz po raz
wywala siebie i caly system.
Gratuluje ;-D

no to mi sie udalo Razz
Wroce do domu i zobacze, czy mam z czego zmajstrowac na probe...
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]

J.F.
Guest

Fri Oct 29, 2004 1:50 pm   





Pszemol
Guest

Fri Oct 29, 2004 2:04 pm   



"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:apl4o097t12f9cksvjivo75rpkibpunu7g@4ax.com...
Quote:
Prawidlowo - za duza moc tracona i tranzystor dymi Smile

Ciekawe też jakie jest napięcie Vce-sat włączonego tranzystorka...
Bo może się okazać, że tracisz tam ten wolt-dwa z 12 i serwo
już nie będzie pracować z pełną mocą...

Ja pamiętam z b. dawnych, szczenięcych czasów zrobiłem sobie
światełka alarmowe do malucha - wykonawcze tranzystorki takie
że ten tego trochę bycze (2N3055) ale jak to w maluchu, który
ledwie ciągnie dwie żarówki od migaczy, przy czterech już dla
akumulatora było tego za wiele, a po odjęciu Vce-sat właczonego
2N3055 to już nawet w nocy niewiele tego było widać na żarówce ;-)

Zerkam właśnie na http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD139.pdf
i czytam sobie na stroniczce 2-giej wykresik Vce-sat w funkcji
Ic i krzywa napięcia sobie ładnie jedzie do góry w Himalaje Smile)
Zdecydowanie za słaby tranzystorek wybrałeś na te 2A...
Zresztą z tego co tam piszą, to absolute maximum ratings dla
tego tranzystorka to 1,5A w kolektorze. Proponuję bylejakiego
małego MOSFETcika o niskim Rds-on zamiast tego - pewnie podejdzie
nawet bez radiatorka przy 2A i spadek napięcia na nim będzie znikomy.

J.F.
Guest

Fri Oct 29, 2004 3:53 pm   



On Fri, 29 Oct 2004 10:04:02 -0500, Pszemol wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:apl4o097t12f9cksvjivo75rpkibpunu7g@4ax.com...
Prawidlowo - za duza moc tracona i tranzystor dymi :-)

Ciekawe też jakie jest napięcie Vce-sat włączonego tranzystorka...
Bo może się okazać, że tracisz tam ten wolt-dwa z 12 i serwo
już nie będzie pracować z pełną mocą...

Wlaczonego nawet mniej, ale tam jest moment gdy jest 6V i plynie
z 1A - i wtedy dymi :-)

Quote:
Ja pamiętam z b. dawnych, szczenięcych czasów zrobiłem sobie
światełka alarmowe do malucha - wykonawcze tranzystorki takie
że ten tego trochę bycze (2N3055) ale jak to w maluchu, który
ledwie ciągnie dwie żarówki od migaczy, przy czterech już dla
akumulatora było tego za wiele, a po odjęciu Vce-sat właczonego
2N3055 to już nawet w nocy niewiele tego było widać na żarówce Wink

A ja pamietam Wojciechowskiego [Nowoczesne Zabawki] ktory pisal jak
to germanowy tranzystor 100mA przelaczal 4A :-)

Quote:
Zerkam właśnie na http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD139.pdf
i czytam sobie na stroniczce 2-giej wykresik Vce-sat w funkcji
Ic i krzywa napięcia sobie ładnie jedzie do góry w Himalaje Smile)
Zdecydowanie za słaby tranzystorek wybrałeś na te 2A...

Fakt, na 1A bylby spoko .. ale imho to on wiecej potrafi.
Wygrzebac i przetestowac ?

Quote:
Zresztą z tego co tam piszą, to absolute maximum ratings dla
tego tranzystorka to 1,5A w kolektorze. Proponuję bylejakiego
małego MOSFETcika o niskim Rds-on zamiast tego - pewnie podejdzie
nawet bez radiatorka przy 2A i spadek napięcia na nim będzie znikomy.

Oj, radiatorek to ja bym dal.

J.

Pszemol
Guest

Fri Oct 29, 2004 4:45 pm   



"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:m4q4o0pq4es2r0uffki7gb1psl0vk7giob@4ax.com...
Quote:
Wlaczonego nawet mniej, ale tam jest moment gdy jest 6V i plynie
z 1A - i wtedy dymi Smile

Od dynamicznej strony w ogóle się temu nie przyglądałem...
Zakładałem, jakoś nie wiem czemu, pracę głównie statyczną:
albo włącz, albo wyłącz... Nie wiem bowiem jak często to
serwo będzie kolega włączał i wyłączał...

Quote:
A ja pamietam Wojciechowskiego [Nowoczesne Zabawki] ktory pisal
jak to germanowy tranzystor 100mA przelaczal 4A Smile

O... to tego nie widziałem Smile A czy to było tylko jednorazowe
rozwiązanie czy coś bardziej niezawodnego? Smile Mam nadzieję, że
nie chodziło o łączenie równoległe 40 tranzystorów ? ;-)

Quote:
Fakt, na 1A bylby spoko .. ale imho to on wiecej potrafi.
Wygrzebac i przetestowac ?

Wiemy, że potrafi więcej, ale niestety rośnie Ucs-sat i Ptot.

Quote:
Zresztą z tego co tam piszą, to absolute maximum ratings dla
tego tranzystorka to 1,5A w kolektorze. Proponuję bylejakiego
małego MOSFETcika o niskim Rds-on zamiast tego - pewnie podejdzie
nawet bez radiatorka przy 2A i spadek napięcia na nim będzie znikomy.

Oj, radiatorek to ja bym dal.

Wszystko zależy od tego jak często będziesz go włączał i jak
strome będzie zbocze sygnału kontrolnego... W końcu możesz
dobrać tranzystor który ma Ron rzędu dziesiątków miliohmów
i strat będzie na nim prawie tyle co na stykach w gniazdku 12V Wink
Jeśli więc serwo będzie właczane raz na jakiś czas to będzie
miał tranzystor czas aby "odpocząć" (czytaj: ochłodzić się).

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować układ odcinający zasilanie siłownika 12V po 2 sekundach działania?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map