Witam Smile
Wiem ze to NTG ale blizszej mojemu problemowi nie znalazlem (narazie)

Otoz mam w domu (stare bloki) instalacje elektryczna na 2 przewodowa
przewod fazowy i zero - mam podlaczony komputer i mam przebicie na
obudowe tj po przylozeniu neonowki do obudowy nastepuje proces
swicenienia gazu Smile ... nie to zebym byl mieczakiem i bal sie 230
unijnych woltow ale - ten sam pc pracowal w instalcji z przewodem
PE i tam bylo ok ( dzialalo i nie kopalo )
Nie stac mnie na kucie wscianach i nowy przewod PE

Co zrobic ? Slyszalem kiedys od domoroslych elektrykowo ze stosuja
oni taki "myk" podlaczaja "bolec" do przeodu zerowego ale czy to
zdrowe ??? a moze UPS ???

Jesli ktos znajdzie chwile to czekam na znak
Pozdrawiam - elpako

Tomasz FANGRAT
Guest

Wed Sep 29, 2004 6:51 am   



Quote:
Otoz mam w domu (stare bloki) instalacje elektryczna na 2 przewodowa
przewod fazowy i zero - mam podlaczony komputer i mam przebicie na
obudowe tj po przylozeniu neonowki do obudowy nastepuje proces
swicenienia gazu Smile ... nie to zebym byl mieczakiem i bal sie 230
unijnych woltow ale - ten sam pc pracowal w instalcji z przewodem
PE i tam bylo ok ( dzialalo i nie kopalo )
Nie stac mnie na kucie wscianach i nowy przewod PE
Nie dziwne - dzielnik pojemnosciowy w zasilaczu komputera wymusil okolo

polowy
napiecia sieci ( prad jest jednak znikomy)


Quote:
Co zrobic ? Slyszalem kiedys od domoroslych elektrykowo ze stosuja
oni taki "myk" podlaczaja "bolec" do przeodu zerowego ale czy to
zdrowe ??? a moze UPS ???
Jezeli nie mam innej mozliwosci - laczy sie przewód zerowy z bolcem w

gniazdku
pomijajac fakt ze komputer jako urzadzenie I klasy ochronnosci
wolno wlaczac TYLKO do gniazda z BOLCEM OCHRONNYM - to w/g norm

oczywiscie nikt biednego usera o tym nie informuje


Quote:
Pozdrawiam - elpako
Tez pozdrawiam

T.F.

PAndy
Guest

Wed Sep 29, 2004 7:04 am   



"elpako" <elpako-NO-SPAM-@op.pl> wrote in message
news:cjdpin$mm$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam Smile
Wiem ze to NTG ale blizszej mojemu problemowi nie znalazlem (narazie)

Otoz mam w domu (stare bloki) instalacje elektryczna na 2 przewodowa
przewod fazowy i zero - mam podlaczony komputer i mam przebicie na
obudowe tj po przylozeniu neonowki do obudowy nastepuje proces
swicenienia gazu Smile ... nie to zebym byl mieczakiem i bal sie 230
unijnych woltow ale - ten sam pc pracowal w instalcji z przewodem
PE i tam bylo ok ( dzialalo i nie kopalo )
Nie stac mnie na kucie wscianach i nowy przewod PE

Co zrobic ? Slyszalem kiedys od domoroslych elektrykowo ze stosuja
oni taki "myk" podlaczaja "bolec" do przeodu zerowego ale czy to
zdrowe ??? a moze UPS ???

Nie! to nie jest przebicie - na wejsciu zasilacza w filtrze wejsciowym jest
dzielnik pojemnosciowy - na obudowie masz ok polowy napiecia sieciowego
czyli wystarczy to do zaswiecenia neonowki..
hm z tym zerowaniem (bo tak nazywa sie dolaczenia przewodu uziemiajacego do
powrotnego/neutralnego) to jest tak
jak ci sie pomerda to na obudowe dasz pelne napiecie sieciowe...i bedzie
klops... bezpieczniej byloby podlaczyc komputer i pozostale dolaczone do
niego urzadzenia (ciaglosc mas!) za posrednictwem transformatora
separujacego o odpowiedniej mocy a uziemienie tak powstalego wydzielonego i
galwanicznie separowanego obwodu dolaczyc do rury wodociagowej...
ale...koszty - ja w koncu zrobilem wymiane instalacji w calym mieszkaniu i
elektryk z elektrowni dolaczal uziemienie do szyny wyrownawczej w bloku...

elpako
Guest

Wed Sep 29, 2004 7:05 am   



Tomasz FANGRAT napisał(a):

Quote:
Otoz mam w domu (stare bloki) instalacje elektryczna na 2 przewodowa
przewod fazowy i zero - mam podlaczony komputer i mam przebicie na
obudowe tj po przylozeniu neonowki do obudowy nastepuje proces
swicenienia gazu Smile ... nie to zebym byl mieczakiem i bal sie 230
unijnych woltow ale - ten sam pc pracowal w instalcji z przewodem
PE i tam bylo ok ( dzialalo i nie kopalo )
Nie stac mnie na kucie wscianach i nowy przewod PE

Nie dziwne - dzielnik pojemnosciowy w zasilaczu komputera wymusil okolo
polowy
napiecia sieci ( prad jest jednak znikomy)



Co zrobic ? Slyszalem kiedys od domoroslych elektrykowo ze stosuja
oni taki "myk" podlaczaja "bolec" do przeodu zerowego ale czy to
zdrowe ??? a moze UPS ???

Jezeli nie mam innej mozliwosci - laczy sie przewód zerowy z bolcem w
gniazdku
pomijajac fakt ze komputer jako urzadzenie I klasy ochronnosci
wolno wlaczac TYLKO do gniazda z BOLCEM OCHRONNYM - to w/g norm

oczywiscie nikt biednego usera o tym nie informuje



Pozdrawiam - elpako

Tez pozdrawiam
T.F.

Czyli pozostaje kupic gniazdko z bolcem i zerowac -

Dzieki za szybka reakcje - niczmym UPS Smile
>

Trebor
Guest

Wed Sep 29, 2004 7:15 am   



Uzytkownik "elpako" <elpako-NO-SPAM-@op.pl> napisal w wiadomosci
news:cjdpin$mm$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam Smile
Wiem ze to NTG ale blizszej mojemu problemowi nie znalazlem (narazie)

Otoz mam w domu (stare bloki) instalacje elektryczna na 2 przewodowa
przewod fazowy i zero - mam podlaczony komputer i mam przebicie na
obudowe tj po przylozeniu neonowki do obudowy nastepuje proces
swicenienia gazu Smile ... nie to zebym byl mieczakiem i bal sie 230
unijnych woltow ale - ten sam pc pracowal w instalcji z przewodem
PE i tam bylo ok ( dzialalo i nie kopalo )
Nie stac mnie na kucie wscianach i nowy przewod PE

Ja spielem komp z kaloryferem bo mam blisko i jest ok. .

Quote:
Co zrobic ? Slyszalem kiedys od domoroslych elektrykowo ze stosuja
oni taki "myk" podlaczaja "bolec" do przeodu zerowego ale czy to
zdrowe ??? a moze UPS ???

Z tym zerowaniem to bym uwazal , kiedys mialem tak , ze ancymony grzebaly w
szafie i zamienily zero z faza no i bylo odlotowo .

elpako
Guest

Wed Sep 29, 2004 8:26 am   



OK czyli nie zeruje ... biore kawalek papieru sciernego ... kupuje 2
metry przewodu w izolacji i krokdylka
1. Oczyszczam paierem sciernym rure kloryfera z farby
2. Z kawlaka blaszki (ze starej obudowy od PC) robie obejme i zkladam ja
w oczyszconym miejscu podlaczajac do niej przewod
3. Na drukim koncu przewodu montuje krokodylka i podlaczam do obudowy


Quote:

Z tym zerowaniem to bym uwazal , kiedys mialem tak , ze ancymony grzebaly w
szafie i zamienily zero z faza no i bylo odlotowo .




Pytanie skoro na obudowie mam polowe napiecia zasilajacego to znaczy ze
na masie calego ukladu (pc) tez to napiecie jest (50Hz)

To znaczy ze co ??? Smile Czy nie przeszkadza to mojemu nisko napieciowemu
i wyskopradazernemu Intel Pentium III z wentylatorkiem ???

Pozdro