RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak za pomocą sterownika oświetlenia 230V wykryć przepaloną żarówkę?

Jak wykryć wypaloną żarówkę?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak za pomocą sterownika oświetlenia 230V wykryć przepaloną żarówkę?

mistrzu
Guest

Sat Nov 13, 2004 10:07 pm   



Witam,

Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?

Pozdrawiam

T.M.F.
Guest

Sat Nov 13, 2004 10:33 pm   



Quote:
Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?

Rozwnolegle do zaciskow zarowki podlacz diode transoptora (z rezystorem
+ antyrownolegla dioda). Transoptor zostanie wlaczony jesli przepali sie
zarowka. Inna metoda to jakis fotoelement.



--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.

Jd.
Guest

Sat Nov 13, 2004 10:41 pm   



Użytkownik "mistrzu" <mistrzu24@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:cn60p6$qtn$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam,

Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?

Mierzyć prąd w jej obwodzie, lub zasadzić jakąś fotodiodę do wykrywania
światła.
Jeśli ma byc kontrola na ciemno to zasilić przez duży oporek i mierzyć
napięcie (bliskie zera - OK, bliskie zasilania - przerwa w żarówce lub innym
punkcie obwodu).


--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============

Paweł Paroń
Guest

Sat Nov 13, 2004 10:43 pm   



In article <rlei62-b12.ln1@www.wizzard.one.pl>, T.M.F. wrote:
Quote:
Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?

Rozwnolegle do zaciskow zarowki podlacz diode transoptora (z rezystorem
+ antyrownolegla dioda). Transoptor zostanie wlaczony jesli przepali sie
zarowka. Inna metoda to jakis fotoelement.

Nie rozumiem na czym opiera się metoda z transoptorem. Na zaciskach żarówki
masz 230V, niezależnie czy żarówka jest dobra czy przepalona. Raczej trzeba
coś włączyć szeregowo z żarówką, jakiś mały rezystor i sprawdzać czy jest na
nim napięcie.

Paweł

J.F.
Guest

Sat Nov 13, 2004 11:42 pm   



On Sat, 13 Nov 2004 23:33:08 +0100, T.M.F. wrote:
Quote:
Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?

Rozwnolegle do zaciskow zarowki podlacz diode transoptora (z rezystorem
+ antyrownolegla dioda). Transoptor zostanie wlaczony jesli przepali sie
zarowka. Inna metoda to jakis fotoelement.

A po co tak kombinowac ? Fototranzystor przy zarowce :-)

Mozna sprobowac przekaznik pradowy - tzn taki nawiniety grubym drutem,
np ~0.5A 1V, w szereg. Kontaktron to nawet duzo zwojow nie wymaga,
ale zalacza sie 100 razy/sekunde ..

J.

zbyszek
Guest

Sat Nov 13, 2004 11:57 pm   



Quote:

Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?

Ja bym wsadził termistor - zimna to nie świeci.

pzdr
zbyszek

Tomasz Piasecki
Guest

Sun Nov 14, 2004 12:03 am   



mistrzu wrote:

Quote:
Robie sterownik oświetlenia na 230V. Jak najlepiej wykryć przepalenie się
żarówki?
Ja bym zastosował biosensor. Pan Zdzichu oblatuje wszystkie korytarze i

sprawdza czy żarówki świecą. ;)

TP.

--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |

T.M.F.
Guest

Sun Nov 14, 2004 1:01 pm   



Quote:
Nie rozumiem na czym opiera się metoda z transoptorem. Na zaciskach żarówki
masz 230V, niezależnie czy żarówka jest dobra czy przepalona. Raczej trzeba
coś włączyć szeregowo z żarówką, jakiś mały rezystor i sprawdzać czy jest na
nim napięcie.

Masz racje, walnalem sie, myslalem o detekcji spalenia bezpiecznika:)


--
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.