Grupki
Guest
Sun Dec 21, 2008 10:27 am
Jest sobie uklad sterujacy i ma na wyjsciu ULN2803.
Potrzebuje jednak tym ukladem wysterowac urzadzenie na prad przemienny 12V
max 1A (zasilanie impulsem 0.5 sek)
Co zastosowac? Nasuwajami sie dwie mozliwosci. Zwykle przekazniki. Lecz
rozwiazanie to jest malo "eleganckie"
Drugie nasuwaja mi sie optotriaki (z ktorymi nigdy niemialem do czynienia) I
tu pytanie czy znajde taki co bedzie mial odpowiedni prad?
Szukajac w nwcie znalazlem w sumie tylko rozwiazania do sterownia zarowek na
220V poprzez optotriak i drugi triak wykonawczy. W moim rozwiazaniu gdzie
okolo 30 takich elementow sterujacych bedzie robi sie to zbyt elemento i
miejscozerne. Dlatego pomysl z jednym optotriakem. Tylko czy sa takie?? A
moze jakies inne rozwiazanie?
Jd.
Guest
Sun Dec 21, 2008 11:19 am
Użytkownik "Grupki" <janusz_tar@o2.pl> napisał w wiadomości
news:gil24p$tsc$1@news.supermedia.pl...
Quote:
Jest sobie uklad sterujacy i ma na wyjsciu ULN2803.
Potrzebuje jednak tym ukladem wysterowac urzadzenie na prad przemienny 12V
max 1A (zasilanie impulsem 0.5 sek)
1A z uwzględnieniem prądu rozruchu?
Quote:
Drugie nasuwaja mi sie optotriaki (z ktorymi nigdy niemialem do czynienia)
I tu pytanie czy znajde taki co bedzie mial odpowiedni prad?
Na 1A pewnie dobierzesz -
http://www.piekarz.pl/images/offer/4cd8353cf5.pdf
Jeszcze raz namawiam do analizy jaki prąd popłynie w chwili załączenia.
Quote:
Szukajac w nwcie znalazlem w sumie tylko rozwiazania do sterownia zarowek
na 220V poprzez optotriak i drugi triak wykonawczy. W moim rozwiazaniu
gdzie okolo 30 takich elementow sterujacych bedzie robi sie to zbyt
elemento i miejscozerne. Dlatego pomysl z jednym optotriakem.
Jednym optotriakiem nie obskoczysz 30-tu niezależnie uruchamianych
obwodów...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
J.F.
Guest
Sun Dec 21, 2008 2:12 pm
On Sun, 21 Dec 2008 10:27:08 +0100, Grupki wrote:
Quote:
Jest sobie uklad sterujacy i ma na wyjsciu ULN2803.
Potrzebuje jednak tym ukladem wysterowac urzadzenie na prad przemienny 12V
max 1A (zasilanie impulsem 0.5 sek)
Co zastosowac? Nasuwajami sie dwie mozliwosci. Zwykle przekazniki. Lecz
rozwiazanie to jest malo "eleganckie"
Wystarczy sobie powiedziec ze jest bardzo eleganckie :-)
Quote:
Drugie nasuwaja mi sie optotriaki (z ktorymi nigdy niemialem do czynienia) I
tu pytanie czy znajde taki co bedzie mial odpowiedni prad?
Szukajac w nwcie znalazlem w sumie tylko rozwiazania do sterownia zarowek na
220V poprzez optotriak i drugi triak wykonawczy. W moim rozwiazaniu gdzie
okolo 30 takich elementow sterujacych bedzie robi sie to zbyt elemento i
miejscozerne.
Miejsca i tak bedziesz potrzebowac - wtyki jakies czy zlacza.
Gorzej ze spadkiem napiecia - na triaku moze byc juz znaczacy w
porownaniu do 12V.
J.