RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak wyprostować uszkodzone 110V AC na stabilne 24V DC? Szukam rozwiązania!

Przetwornica/stabilizator/? 110V~AC/24V DC

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wyprostować uszkodzone 110V AC na stabilne 24V DC? Szukam rozwiązania!

Mikołaj Jopczyński, Tychy
Guest

Thu Jun 25, 2009 11:31 am   



Witajcie,

Na jednym z blokow, gdzie bede mial siec spoldzielnia mieszkaniowa by
ograniczyc "kradziez" pradu z klatek schodowych wlozyla jakies
pierunstwo i na wyjsciu jest 110V z obcieta czescia sinusoidy - nie
jestem w stanie dokladnie sprawdzic tego napieia, gdyz nie mam oscylatora.

Suma sumarum, wszystkie podlaczane zasilacze - czy transformatorowe czy
impulsowe predzej czy pozniej pala siebie lub sprzet pod nie podlaczony.

Potrzebuje rozwiazania/ukladu, ktore "wyprostuje" mi podany prad na 24V DC.

Mozecie cos polecic, ewentualnie czy ktos podjalby sie stworzenia
takiego ustrojstwa ?:)

M.

William Bonawentura
Guest

Thu Jun 25, 2009 12:04 pm   



Użytkownik ""Mikołaj Jopczyński, Tychy Online""
<mikolaj.jopczynski@gmail.com> napisał w wiadomości
news:h1vjm8$rl2$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witajcie,

Na jednym z blokow, gdzie bede mial siec spoldzielnia mieszkaniowa by
ograniczyc "kradziez" pradu z klatek schodowych wlozyla jakies pierunstwo
i na wyjsciu jest 110V z obcieta czescia sinusoidy - nie jestem w stanie
dokladnie sprawdzic tego napieia, gdyz nie mam oscylatora.

Oscylatora Smile
Quote:


To jest kradzież. Ktoś za ten prąd płaci. Skoro budujesz sieć to musisz sam
sobie zapewnić dostawę energii. Albo z budynku (umowa ze spółdzielnią lub z
któymś z lokatorów) albo z zewnątrz.

Quote:
Suma sumarum, wszystkie podlaczane zasilacze - czy transformatorowe czy
impulsowe predzej czy pozniej pala siebie lub sprzet pod nie podlaczony.

Potrzebuje rozwiazania/ukladu, ktore "wyprostuje" mi podany prad na 24V
DC.


Myslę, że potrzebujesz przemyśleć swój model biznesowy.

Quote:
Mozecie cos polecic, ewentualnie czy ktos podjalby sie stworzenia takiego
ustrojstwa ?:)

M.


Michal Smolnik
Guest

Thu Jun 25, 2009 12:05 pm   



Mikołaj Jopczyński, Tychy Online pisze:
Quote:
Na jednym z blokow, gdzie bede mial siec spoldzielnia mieszkaniowa by
ograniczyc "kradziez" pradu z klatek schodowych wlozyla jakies
pierunstwo i na wyjsciu jest 110V z obcieta czescia sinusoidy - nie
jestem w stanie dokladnie sprawdzic tego napieia, gdyz nie mam oscylatora.

Suma sumarum, wszystkie podlaczane zasilacze - czy transformatorowe czy
impulsowe predzej czy pozniej pala siebie lub sprzet pod nie podlaczony.

Potrzebuje rozwiazania/ukladu, ktore "wyprostuje" mi podany prad na 24V DC.

Mozecie cos polecic, ewentualnie czy ktos podjalby sie stworzenia
takiego ustrojstwa ?Smile

Pewnie połączyli szeregowo z żarówkami diodę. Widziałem takie praktyki w
blokach i w windach. Za wprowadzanie takiej składowej stałej do sieci
zakład energetyczny powinien pogonić spółdzielnię...

Jaka jest potrzebna moc zasilacza? Ile sztuk?
Wydaje mi się, że zasilacz impulsowy - dobrze skonstruowany - będzie
pracował przy takim zasilaniu. Skontaktuję się ze znajomym producentem.

Jeżeli nie, to będzie trzeba dodać układ wygładzające przebieg napięcia.
Powinna wystarczyć jeszcze jedna dioda i kondensator elektrolityczny na
właściwe napięcie (min 350V) o odpowiedniej pojemności - zależnej od
mocy. Dodatkowo jeszcze rezystor rozładowujący, żeby kondensator nie
zabił po wyłączeniu tego ustrojstwa z sieci.

W razie czego:
1) Mogę zaoferować takie zasilacze (potwierdzę u producenta)
2) Jeśli nie da się połączyć z zasilaczem bezpośrednio - mogę zrobić
układ dopasowujący - robiący z 220V jednopołówkowego normalne napięcie
110VDC do połączenia z zasilaczem..


Pozdrawiam,
Michał Smolnik
msmolnik@fims.pl

Mikołaj Jopczyński, Tychy
Guest

Thu Jun 25, 2009 12:27 pm   



William Bonawentura pisze:

Quote:
Oscylatora Smile

Przejezyczenie, ofkors oscyloskop ;)

M.

Mikołaj Jopczyński, Tychy
Guest

Thu Jun 25, 2009 12:28 pm   



Michal Smolnik pisze:
Quote:
Mikołaj Jopczyński, Tychy Online pisze:
Na jednym z blokow, gdzie bede mial siec spoldzielnia mieszkaniowa by
ograniczyc "kradziez" pradu z klatek schodowych wlozyla jakies
pierunstwo i na wyjsciu jest 110V z obcieta czescia sinusoidy - nie
jestem w stanie dokladnie sprawdzic tego napieia, gdyz nie mam
oscylatora.

Suma sumarum, wszystkie podlaczane zasilacze - czy transformatorowe
czy impulsowe predzej czy pozniej pala siebie lub sprzet pod nie
podlaczony.

Potrzebuje rozwiazania/ukladu, ktore "wyprostuje" mi podany prad na
24V DC.

Mozecie cos polecic, ewentualnie czy ktos podjalby sie stworzenia
takiego ustrojstwa ?:)

Pewnie połączyli szeregowo z żarówkami diodę. Widziałem takie praktyki w
blokach i w windach. Za wprowadzanie takiej składowej stałej do sieci
zakład energetyczny powinien pogonić spółdzielnię...

Jaka jest potrzebna moc zasilacza? Ile sztuk?

Sztuk kilka, kilkanascie. Moc - max 24W.

Quote:
Jeżeli nie, to będzie trzeba dodać układ wygładzające przebieg napięcia.
Powinna wystarczyć jeszcze jedna dioda i kondensator elektrolityczny na
właściwe napięcie (min 350V) o odpowiedniej pojemności - zależnej od
mocy. Dodatkowo jeszcze rezystor rozładowujący, żeby kondensator nie
zabił po wyłączeniu tego ustrojstwa z sieci.

Bardziej by mnie interesowalo - kosztuje to tyle i tyle ;)

Quote:
2) Jeśli nie da się połączyć z zasilaczem bezpośrednio - mogę zrobić
układ dopasowujący - robiący z 220V jednopołówkowego normalne napięcie
110VDC do połączenia z zasilaczem..

Ale tam nie ma 220/230. Jest tylko to niepelnosprawne 110 ;)

M.

Michal Smolnik
Guest

Thu Jun 25, 2009 12:33 pm   



Mikołaj Jopczyński, Tychy Online pisze:
Quote:
Jaka jest potrzebna moc zasilacza? Ile sztuk?

Sztuk kilka, kilkanascie. Moc - max 24W.

Bardziej by mnie interesowalo - kosztuje to tyle i tyle Wink

Przyślę na email.

Quote:
2) Jeśli nie da się połączyć z zasilaczem bezpośrednio - mogę zrobić
układ dopasowujący - robiący z 220V jednopołówkowego normalne napięcie
110VDC do połączenia z zasilaczem..

Ale tam nie ma 220/230. Jest tylko to niepelnosprawne 110 Wink

Jak zwał, tak zwał - wydaje mi się, że chodzi nam o to samo.

Pozdrawiam,
Michał Smolnik
msmolnik@fims.pl

entroper
Guest

Thu Jun 25, 2009 3:01 pm   



Użytkownik "Michal Smolnik" <msmolnik@fims.pl> napisał w wiadomości
news:h1vn9u$97b$1@news.task.gda.pl...

(...)

Quote:
Przyślę na email.

A sprzedajesz może kieszonkowe skanery do kart, sterowniki do lampki
poduszek w samochodzie i inne podobne ustrojstwa ?

MSPANC

e.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wyprostować uszkodzone 110V AC na stabilne 24V DC? Szukam rozwiązania!

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map