Witam!
Po zakupieniu nboxa (telewizna nowej generacji) i podlaczeni do zestawu
TV+DVD+wzmacniacz, zauważyłem że we wzmacniaczu pojawia się przydzwięk
sieciowy. Przydzwięk zanika po odłączeniu nboxa od telewizora lub po
odlaczeniu zasilacza od nboxa (FSP impulsowy 5V+12V). Wszystkie elementy
zestawu zasilane sa z tego samego gniazda, ale tylko zasilacz nboxa ma bolec
uziemienia (zerowanie chyba jest u mnie). Jak się rozprawić z tym
przydzwiekiem?
--
pozdrawiam
Mikolaj
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 10, 2006 11:22 pm
Hello Mikolaj,
Sunday, December 10, 2006, 10:53:38 PM, you wrote:
Quote:
Po zakupieniu nboxa (telewizna nowej generacji) i podlaczeni do zestawu
TV+DVD+wzmacniacz, zauważyłem że we wzmacniaczu pojawia się przydzwięk
sieciowy. Przydzwięk zanika po odłączeniu nboxa od telewizora lub po
odlaczeniu zasilacza od nboxa (FSP impulsowy 5V+12V). Wszystkie elementy
zestawu zasilane sa z tego samego gniazda, ale tylko zasilacz nboxa ma bolec
uziemienia (zerowanie chyba jest u mnie). Jak się rozprawić z tym
przydzwiekiem?
Spróbuj na chwilę odłączyć kablówkę. Tylko uważaj, żeby Cie nie
kopnęła. Poważnie.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Mikolaj Tutak
Guest
Sun Dec 10, 2006 11:54 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Mikolaj,
Sunday, December 10, 2006, 10:53:38 PM, you wrote:
Po zakupieniu nboxa (telewizna nowej generacji) i podlaczeni do
zestawu TV+DVD+wzmacniacz, zauważyłem że we wzmacniaczu pojawia się
przydzwięk sieciowy. Przydzwięk zanika po odłączeniu nboxa od
telewizora lub po odlaczeniu zasilacza od nboxa (FSP impulsowy
5V+12V). Wszystkie elementy zestawu zasilane sa z tego samego
gniazda, ale tylko zasilacz nboxa ma bolec uziemienia (zerowanie
chyba jest u mnie). Jak się rozprawić z tym przydzwiekiem?
Spróbuj na chwilę odłączyć kablówkę. Tylko uważaj, żeby Cie nie
kopnęła. Poważnie.
No faktycznie pomaga odłączenie nbox od zasilacza lub TV albo kablówki. Aha
kablówka nie jest podlaczonan nijak przez nboxa (nie posada on modulatora).
Mozna jakos tak pozmieniać zeby nie trzeba było rezygnowac z zadnych
połączeń?
--
pozdrawiam
Mikolaj
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 11, 2006 12:09 am
Hello Mikolaj,
Sunday, December 10, 2006, 11:54:13 PM, you wrote:
Quote:
Po zakupieniu nboxa (telewizna nowej generacji) i podlaczeni do
zestawu TV+DVD+wzmacniacz, zauważyłem że we wzmacniaczu pojawia się
przydzwięk sieciowy. Przydzwięk zanika po odłączeniu nboxa od
telewizora lub po odlaczeniu zasilacza od nboxa (FSP impulsowy
5V+12V). Wszystkie elementy zestawu zasilane sa z tego samego
gniazda, ale tylko zasilacz nboxa ma bolec uziemienia (zerowanie
chyba jest u mnie). Jak się rozprawić z tym przydzwiekiem?
Spróbuj na chwilę odłączyć kablówkę. Tylko uważaj, żeby Cie nie
kopnęła. Poważnie.
No faktycznie pomaga odłączenie nbox od zasilacza lub TV albo kablówki. Aha
kablówka nie jest podlaczonan nijak przez nboxa (nie posada on modulatora).
Ależ jest podłączona. Masy wszystkich urządzeń sa wspólne a nbox ma
masę połączoną z zerowaniem ochronnym.
Quote:
Mozna jakos tak pozmieniać zeby nie trzeba było rezygnowac z zadnych
połączeń?
Przyczyną przydźwięku jest bałagan na przewodach kablówki.
Potrzebujesz separatora - małego pudełka zawierającego dwa
kondensatory ceramiczne np. 1 nF/1kV i styki do podłączenia
przeciętego kabla kablówki.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Mikolaj Tutak
Guest
Mon Dec 11, 2006 12:56 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Przyczyną przydźwięku jest bałagan na przewodach kablówki.
Potrzebujesz separatora - małego pudełka zawierającego dwa
kondensatory ceramiczne np. 1 nF/1kV i styki do podłączenia
przeciętego kabla kablówki.
Znaczy mam przeciąć ekran i przewód koncetryka i polaczyc je poprzez dwa
kondensatory 1nF/1kV?
--
pozdrawiam
Mikolaj
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 11, 2006 1:05 am
Hello Mikolaj,
Monday, December 11, 2006, 12:56:01 AM, you wrote:
Quote:
Przyczyną przydźwięku jest bałagan na przewodach kablówki.
Potrzebujesz separatora - małego pudełka zawierającego dwa
kondensatory ceramiczne np. 1 nF/1kV i styki do podłączenia
przeciętego kabla kablówki.
Znaczy mam przeciąć ekran i przewód koncetryka i polaczyc je poprzez dwa
kondensatory 1nF/1kV?
Dokładnie.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
yabba
Guest
Mon Dec 11, 2006 10:07 am
Użytkownik "Mikolaj Tutak" <mtutak(a)nixz*net@send.no.spam> napisał w
wiadomości news:eli70p$lc8$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Przyczyną przydźwięku jest bałagan na przewodach kablówki.
Potrzebujesz separatora - małego pudełka zawierającego dwa
kondensatory ceramiczne np. 1 nF/1kV i styki do podłączenia
przeciętego kabla kablówki.
Znaczy mam przeciąć ekran i przewód koncetryka i polaczyc je poprzez dwa
kondensatory 1nF/1kV?
Albo kup:
http://www.dipol.com.pl/sklep/r48605.php?sid=bcfcbcf5f0f5a6d
yabba
kwak
Guest
Mon Dec 11, 2006 1:14 pm
Quote:
Przyczyną przydźwięku jest bałagan na przewodach kablówki.
Potrzebujesz separatora - małego pudełka zawierającego dwa
kondensatory ceramiczne np. 1 nF/1kV i styki do podłączenia
przeciętego kabla kablówki.
to co piszesz nie jest prawda. siec kablowa jest uziemiona, jezeli uziom
kablowki ma inna skutecznosc od uziomu budynku to wtedy jest problem. powiem
wiecej, prawdopodobnie to uziom budynku jest lipny, a wina lezy po stronie
sieci energetycznej.
co do separatora to odradzam robienie go we wlasnym zakresie(ze wzgledu na
mozliwosc zepsucie sobie obrazu z kablowki), nalezy taki element zakupic i
po klopocie, bez szkody dla wszystkich mediow.
pozdrawiam
kwak
Górski Adam
Guest
Mon Dec 11, 2006 1:32 pm
Quote:
to co piszesz nie jest prawda. siec kablowa jest uziemiona, jezeli uziom
kablowki ma inna skutecznosc od uziomu budynku to wtedy jest problem. powiem
wiecej, prawdopodobnie to uziom budynku jest lipny, a wina lezy po stronie
sieci energetycznej.
co do separatora to odradzam robienie go we wlasnym zakresie(ze wzgledu na
mozliwosc zepsucie sobie obrazu z kablowki), nalezy taki element zakupic i
po klopocie, bez szkody dla wszystkich mediow.
pozdrawiam
kwak
Ja się z tym spotkałem wtedy gdy kablówka była uziemiona, natomiast sieć
energetyczna występowała z PE robionym z przewodu zerowego. Powód raczej
oczywisty

co jest przyczyną różnicy napięć pomiędzy zerowaniem i
uziemieniem.
Adam
PAndy
Guest
Mon Dec 11, 2006 2:22 pm
"kwak" <mkwak@poczta.fm> wrote in message
news:7ac1$457d4b9a$53905414$2767@news.chello.pl...
Quote:
co do separatora to odradzam robienie go we wlasnym zakresie(ze
wzgledu na
mozliwosc zepsucie sobie obrazu z kablowki), nalezy taki element
zakupic i
po klopocie, bez szkody dla wszystkich mediow.
lol...
co ma taki kupowany czego nie mialby samodzielnie robiony?
Wszystkie izolatory ktore znam (do nabycia) i tak sa niewlascwie z
punktu widzenia kabla koncentrycznego wiec to czy sie zrobi czy kupi
wiekszego znaczenia nie ma.
MuNiO
Guest
Mon Dec 11, 2006 3:35 pm
Użytkownik "kwak" <mkwak@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:7ac1$457d4b9a$53905414$2767@news.chello.pl...
Quote:
to co piszesz nie jest prawda. siec kablowa jest uziemiona, jezeli uziom
kablowki ma inna skutecznosc od uziomu budynku to wtedy jest problem.
powiem
wiecej, prawdopodobnie to uziom budynku jest lipny, a wina lezy po stronie
sieci energetycznej.
mylisz sie , zrob dokladne pomiary a pozniej opowiadaj bajki
niestety ale kablowka ma lipne uziemienie i na ekranie kablowki potrafi byc
130v wzgledem ziemi