Mon Dec 20, 2004 2:28 pm
Chodzi o N generatora spalinowego, którego chcę użyć do zasilania pieca. Faza
to faza, a w N neonówka też świeci. Mój Junkers nie akceptuje takiego
szczątkowego napięcia w przewodzie neutralnym i odmawia współpracy. Pomaga
spięcie N generatora i N sieci (teraz są rozłączone FR-em), ale to by
wymagało przebudowy tablicy rozdzielczej (próba obejścia FR-a N powoduje
zadziałanie różnicówki). Jak mogę wytłumić takie śladowe napięcie bez
ingerencji w tablicę?
Pozdrawiam i dziękuję
Nikanor
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 20, 2004 2:28 pm
Hello Nikanor,
Monday, December 20, 2004, 2:28:18 PM, you wrote:
Quote:
Chodzi o N generatora spalinowego, którego chcę użyć do zasilania pieca. Faza
to faza, a w N neonówka też świeci. Mój Junkers nie akceptuje takiego
szczątkowego napięcia w przewodzie neutralnym i odmawia współpracy. Pomaga
spięcie N generatora i N sieci (teraz są rozłączone FR-em), ale to by
wymagało przebudowy tablicy rozdzielczej (próba obejścia FR-a N powoduje
zadziałanie różnicówki). Jak mogę wytłumić takie śladowe napięcie bez
ingerencji w tablicę?
Uziemiając N po prostu. Bierzesz kawał rury ocynkowanej, ścinasz jeden
koniec mocno skośnie i wbijasz w ziemię dużym młotem.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
SP9LWH
Guest
Mon Dec 20, 2004 2:28 pm
Użytkownik "Nikanor" <nikanor.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:cq6k1i$19b$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Chodzi o N generatora spalinowego, którego chcę użyć do zasilania pieca.
Faza
to faza, a w N neonówka też świeci. Mój Junkers nie akceptuje takiego
Tylko przez galwaniczne zwarcie
Jakim cudem potencjał N generatora miałby być identyczny z "ziemią" bez
zwarcia ?
William
Guest
Mon Dec 20, 2004 3:49 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:158911821.20041220151115@pik-net.pl...
Quote:
Hello Nikanor,
Monday, December 20, 2004, 2:28:18 PM, you wrote:
Chodzi o N generatora spalinowego, którego chcę użyć do zasilania pieca.
Faza
to faza, a w N neonówka też świeci. Mój Junkers nie akceptuje takiego
szczątkowego napięcia w przewodzie neutralnym i odmawia współpracy.
Pomaga
spięcie N generatora i N sieci (teraz są rozłączone FR-em), ale to by
wymagało przebudowy tablicy rozdzielczej (próba obejścia FR-a N powoduje
zadziałanie różnicówki). Jak mogę wytłumić takie śladowe napięcie bez
ingerencji w tablicę?
Uziemiając N po prostu. Bierzesz kawał rury ocynkowanej, ścinasz jeden
koniec mocno skośnie i wbijasz w ziemię dużym młotem.
Albo łączysz N generatora z PE instalacji (a ten kożysta z solidnego
uziemienia budynku). Inna rzecz, że metalowa obudowa agregatu też powinna
być połączona do przewodu ochronno-wyrównawczego
Marek Niedoba
Guest
Mon Dec 20, 2004 5:00 pm
Cześć !
Moim zdaniem raczej niedopuszczalne jest łączenie generatora z siecią.
Powinien być zastosowany odłącznik odłączający sieć od obwodów zasilanych z
agragatu.
Jedynym sposobem jest uziemienie obudowy agregatu. Przypuszczam, że na jego
wyjściu może być jakiś filtr a w nim kondensatory połączone z obu przewodów
i L i N do masy co tworzy dzielnik napięcia i stąd to świecenie N. A czy w
instrukcji nic nie ma o konieczności uziemienia? jeżeli to nie pomoże można
też chyba ostatecznie uziemić N.
pozdrawiam dyskutantów Marek
pozdrawiam Marek
józek
Guest
Mon Dec 20, 2004 5:02 pm
Na wstępie bym zmierzył napięcie pomiędzy N a listwą uziemiającą, lub innym
sztucznym uziomem.
A może coś z instalacją nie tak ?
dr nauk medycznych józek k.