Mon Aug 04, 2008 9:39 pm
Witajcie spece od prądu,
chciałbym zwrócić się do Was z ogromną prośbą o pomoc, bo znacie się na tym.
Jak wiecie deszcze i grad padają, wiatry wieją, a prądu w domu przez te
awarie co raz częście brakuje a naprawa trwa co raz dłużej

((( w związku
z tm myślę o zakupie generatora prądu. Dlatego też chciałbym Was prosić o
autorytatywną opinię co moglibyście polecić do zasilania awaryjnego?
Wykorzystywany prąd w sytuacjach minimalnego poboru sprowadza się do
działającej lodówki, pieca gazowego, 4-ech urządzeń na standby'u (ok. 16W) i
oczywiście laptoka, czyli w sumie niewiele.
Myślę o jakimś urządzeniu przenośnym na razie wypatrzyłem coś takiego:
http://www.endress-polska.pl/AGREGATY/HOBBY/KLASASS/ESE1400.HTM
http://allegro.pl/item407707184_agregat_pradotworczy_2_8_kw_230v_sila_400v_vat.html
http://allegro.pl/item409908004_agregat_pradotworczy_2_8_kw_napiecie_12v_8a_fv.html
http://allegro.pl/item405213355_agregat_pradotworczy_0_9_kw_230v_gwarancja_2_l_.html
Cel:
- zasilenie mieszkania w sytuacji krytycznej w prąd na ok. 4-5godzin
- możliwość podłączenia urządzenia do instlacji "centralnej"
- możliwość przeniesienia urządzenia przed dom i podłączenia właśnie do
instalacji "centralnej"
- no i przede wszystkim możliwość automatycznego odłączenia agregatu
zasilającego, żeby nie "p....popsuło" się jak podłączą prąd
Prośba o pomoc w wyborze urządzenia, które:
- pozwoli zasilić dom ww. czasie,
- będzie przenośne
- pozwoli podłączyć się pod centralny układ
- wyłączy się w przypadku naprawy awarii i dostarczenia prądu
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że będzie musiał je podłączyć spec od prądu,
ale proszę Was o padnie parametrów lub funkcji takiego urządzenia, które ma
spełniać minimum tych funkcji wymienimych.
Będę wdzięczny jak pochylicie się chwilę nad tym postem i pomożecie.
Z góry Wielkie Dzięki!
Pozdrawiam
R
elitel
Guest
Tue Aug 05, 2008 9:34 am
Chyba żaden nie jest zbyt dobry.
Wszystkie wydzielają z siebie straszne opary KRYPTOSPAMU !!!!
R
Guest
Tue Aug 05, 2008 9:59 am
bzdury piszesz!
J.F.
Guest
Tue Aug 05, 2008 10:02 am
Użytkownik "R" <news...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g77prd$j5l$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
z tm myślę o zakupie generatora prądu. Dlatego też chciałbym Was
prosić o autorytatywną opinię co moglibyście polecić do
zasilania awaryjnego?
Tak w ogolnosc, z tego co widzialem po innych uzytkownikach ..
wszystko jedno
jaki, byleby mial napis Honda :-)
Quote:
Wykorzystywany prąd w sytuacjach minimalnego poboru sprowadza
się do działającej lodówki, pieca gazowego, 4-ech urządzeń na
standby'u (ok. 16W) i oczywiście laptoka, czyli w sumie
niewiele.
To moze bateria akumulatorow i wiekszy UPS ? Wiekszy tylko po to
zeby sie nie grzal
przy mocy rzedu 250W
Quote:
Jarek P.
Guest
Tue Aug 05, 2008 1:23 pm
"R" <news...@wp.pl> wrote in message
news:g77prd$j5l$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Wykorzystywany prąd w sytuacjach minimalnego poboru sprowadza się do
działającej lodówki, pieca gazowego, 4-ech urządzeń na standby'u (ok. 16W)
i oczywiście laptoka, czyli w sumie niewiele.
[...]
Cel:
- zasilenie mieszkania w sytuacji krytycznej w prąd na ok. 4-5godzin
Do takich zastosowań to kup raczej jakiegoś UPSa i podłącz mu zewnętrzny
duży akumulator, czas kilku godzin podtrzymania przy takim zapotrzebowaniu
mocy bez problemu osiągniesz, a wygoda użytkowania nieporównywalna. Tylko
szukaj raczej starych UPSów - nowe mogą się okazać zbyt inteligentne i nie
dać się oszukać dużym akumulatorem w miejsce oryginalnego.
J.
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Aug 05, 2008 1:35 pm
Jarek P. napisał(a) :
Quote:
"R" <news...@wp.pl> wrote in message
news:g77prd$j5l$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Wykorzystywany prąd w sytuacjach minimalnego poboru sprowadza się do
działającej lodówki, pieca gazowego, 4-ech urządzeń na standby'u (ok. 16W)
i oczywiście laptoka, czyli w sumie niewiele.
[...]
Cel:
- zasilenie mieszkania w sytuacji krytycznej w prąd na ok. 4-5godzin
Do takich zastosowań to kup raczej jakiegoś UPSa i podłącz mu zewnętrzny
duży akumulator, czas kilku godzin podtrzymania przy takim zapotrzebowaniu
mocy bez problemu osiągniesz, a wygoda użytkowania nieporównywalna. Tylko
szukaj raczej starych UPSów - nowe mogą się okazać zbyt inteligentne i nie
dać się oszukać dużym akumulatorem w miejsce oryginalnego.
Ja się zastanawiam jak duży to musi być akumulator. Jak od
kombajnu chyba. Mój UPS ma 8Ah i działa 8,5 minuty. Oddając moc
ok. 150W. Dla 5 godzin pracy, jak R sobie życzy, będzie to
pojemność... 280Ah
A mówiłem, że jak od kombajnu?
--
Pozdrawiam
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Aug 05, 2008 1:39 pm
Witam
J.F. napisał(a) :
Quote:
Użytkownik "R" <news...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g77prd$j5l$1@nemesis.news.neostrada.pl...
z tm myślę o zakupie generatora prądu. Dlatego też chciałbym Was
prosić o autorytatywną opinię co moglibyście polecić do
zasilania awaryjnego?
Tak w ogolnosc, z tego co widzialem po innych uzytkownikach ..
wszystko jedno
jaki, byleby mial napis Honda
Spoko, naklei się stickersa i będzie miał.
Można kupić obecnie badziew za niecałe 300 zł. Myślę, że dla
moich zastosowań, jego jakość byłaby adekwatna do ceny i mnie
satysfakcjonująca. Gorzej z hałasem. Nie wiem z jakiej odległości
słychać te badziewia z 90-95dB hałasu. Przy spokojnej pogodzie
słyszałem coś podobnego na około kilometr.
Jak to się mówi - każdy towar jest wart swojej ceny.
--
Pozdrawiam
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Aug 05, 2008 1:40 pm
Witam
J.F. napisał(a) :
Quote:
Użytkownik "R" <news...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g77prd$j5l$1@nemesis.news.neostrada.pl...
z tm myślę o zakupie generatora prądu. Dlatego też chciałbym Was
prosić o autorytatywną opinię co moglibyście polecić do
zasilania awaryjnego?
Tak w ogolnosc, z tego co widzialem po innych uzytkownikach ..
wszystko jedno
jaki, byleby mial napis Honda
Spoko, naklei się stickersa i będzie miał.
Można kupić obecnie badziew za niecałe 300 zł. Myślę, że dla
moich zastosowań, jego jakość byłaby adekwatna do ceny i mnie
satysfakcjonująca. Gorzej z hałasem. Nie wiem z jakiej odległości
słychać te badziewia z 90-95dB hałasu. Przy spokojnej pogodzie
słyszałem coś podobnego na około kilometr.
Jak to się mówi - każdy towar jest wart swojej ceny.
--
Pozdrawiam
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Irokez
Guest
Tue Aug 05, 2008 5:12 pm
Jarek P.
Guest
Tue Aug 05, 2008 5:55 pm
Zbynek Ltd. <sp2scf.spamstoper@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Ja się zastanawiam jak duży to musi być akumulator. Jak od
kombajnu chyba. Mój UPS ma 8Ah i działa 8,5 minuty. Oddając moc
ok. 150W.
Masz malutki upsik z akumulatorem dającym niskie napięcie i tu
właśnie jest pies pogrzebany.
Mam starego APC Back-Ups 1200, który oryginalnie miał szeregowo
łączony zestaw dwóch akumulatorów po 12V każdy i potrafił na nich
dać wg manuala 800W przez 20 minut. Nie pamiętam, jaką pojemność
miały oryginalne akumulatory, bo dawno powędrowały na złom, ale
skoro mieściły się w obudowie UPSa (nie takiej znów dużej:
30x20x37cm), nie mogły mieć więcej niż może z 10Ah każda. Obecnie
mam do niego dwie telekomunikacyjne krowy po 60Ah każda. Przy
ciągłym maksymalnym obciążeniu powinno to dać czas kilka (!) razy
dłuższy, a ponieważ z podanego zestawu najbardziej prądożerna
lodówka nie pobiera przecież energii nonstop, spokojnie można
zakładać średni pobór mocy o wiele niższy i w tym momencie tych
kilka godzin uzyskuje się bez problemu. Jak to będzie wyglądało w
praktyce - sam jestem ciekaw, ponieważ UPS dopiero czeka na
zamontowanie w docelowym miejscu, ale testy na tych nowych
bateriach i obciążeniu z żarówki wypadły obiecująco.
J.
Jarek P.
Guest
Tue Aug 05, 2008 5:57 pm
Irokez <henric8@op.pl> wrote:
Quote:
Druga sprawa... Musiałby zrobić osobne obwody zasilane tym
UPS'em. Bo
nie wyobrażam sobie że ten UPS wstanie z pełnym obciążeniem
domu. Że
jakikolwiek cywilny wstanie... a co dopiero przełaczy...
To jest oczywiste i proponując UPSa myślałem właśnie o tym.
J.
Jd.
Guest
Tue Aug 05, 2008 6:14 pm
Użytkownik "R" <news...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g77prd$j5l$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
chciałbym zwrócić się do Was z ogromną prośbą o pomoc, bo znacie się na
tym. Jak wiecie deszcze i grad padają, wiatry wieją, a prądu w domu przez
te awarie co raz częście brakuje a naprawa trwa co raz dłużej

((( w
związku z tm myślę o zakupie generatora prądu. > Cel:
- zasilenie mieszkania w sytuacji krytycznej w prąd na ok. 4-5godzin
- możliwość podłączenia urządzenia do instlacji "centralnej"
Legalnie i oficjalnie to musisz mieć na to zrtobiony projekt uzgodniony z
dostawcą energii elektrycznej.
Uzgodnienie dotyczyć będzie zwłaszcza zabezpieczenia przed podaniem
zasilania z twojego agregatu do sieci dostawcy energii.
Quote:
- pozwoli zasilić dom ww. czasie,
Czas nie jest krytyczny. Co najwyżej zatrzymasz agregat i zrobisz mu dolewkę
z kanistra.
Quote:
- będzie przenośne
- pozwoli podłączyć się pod centralny układ
- wyłączy się w przypadku naprawy awarii i dostarczenia prądu
To się wyklucza wzajemnie. Jeśli ma być automatyka to urażdzenie powinno byc
stałe, i co gorsza profesjonalne, z profesjonalną ceną...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Aug 05, 2008 7:02 pm
Witam
Jarek P. napisał(a) :
Quote:
Zbynek Ltd. <sp2scf.spamstoper@poczta.onet.pl> wrote:
Ja się zastanawiam jak duży to musi być akumulator. Jak od
kombajnu chyba. Mój UPS ma 8Ah i działa 8,5 minuty. Oddając moc
ok. 150W.
Masz malutki upsik z akumulatorem dającym niskie napięcie i tu
właśnie jest pies pogrzebany.
Akumulator daje bardzo wysokie napięcie
Jak każdy inny o nominale 12V. UPS jest 300W. Kiedyś sprawdzę z
żarówkami, jak to jest naprawdę.
Quote:
dłuższy, a ponieważ z podanego zestawu najbardziej prądożerna
lodówka nie pobiera przecież energii nonstop,
Ja obawiam się czego innego przy załączaniu lodówki. I innych
silników. Szpilek poboru prądu, który wyłączy UPS-a.
Jd poruszył oczywiście istotny i chyba kluczowy temat automatyki
przełączania do instalacji domowej. W warunkach domowych może to
być nieopłacalne. Taniej wyjdzie, jak te kilka kilo schabu
rocznie zepsuje się niż starać się o wszystkie legalne rozwiązania.
Także widzę jedyny sensowny sposób - ręcznie przełączać
odbiorniki prądu. Może nawet do drugiej instalacji kablowej
położonej równolegle. Ale nigdy nie podłączonej jednocześnie do
instalacji głównej.
--
Pozdrawiam
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Jarek P.
Guest
Tue Aug 05, 2008 7:54 pm
Zbynek Ltd. <sp2scf.spamstoper@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Akumulator daje bardzo wysokie napięcie
Jak każdy inny o nominale 12V.
U mnie bateria akumulatorów daje 24V, są UPSy mające 48V.
Quote:
Ja obawiam się czego innego przy załączaniu lodówki. I innych
silników. Szpilek poboru prądu, który wyłączy UPS-a.
Z pompami CO nie ma problemu z tego, co wiem (jedyny potencjalny
problem to kwestia, czy UPS daje sinusa czy trapez). Fakt, że
lodówka ma i większa moc i cięższy start i z nią może być
problem, ale tak szczerze mówiąc: planujemy zapasowe źródło
zasilania na kilka godzin. Na jaką cholerę do takiego źródła
podłączać lodówkę??? Przeciez ona te kilka godzin bezproblemowo
powinna wytrzymać. U mnie ten ups będzie podtrzymywał automatykę
CO, alarm, awaryjne oświetlenie na schodach i tym podobne i z tym
sprzętem, którym dysponuję przy nawet kilkugodzinnych awariach
będę miał nawet spory zapas mocy do wykorzystania, ale na lodówke
go nie przeznaczę na pewno, bo to bez sensu.
Quote:
Jd poruszył oczywiście istotny i chyba kluczowy temat
automatyki
przełączania do instalacji domowej. W warunkach domowych może
to
być nieopłacalne.
A mi się wydaje, że przesadza. Przecież UPSy są produkowane
legalnie i do ich stosowania nie trzeba żadnych zgód ZE, a
_teoretycznie_ też mogą podać prąd w drugą stronę.
J.
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Aug 05, 2008 8:18 pm
Jarek P. napisał(a) :
Quote:
Zbynek Ltd. <sp2scf.spamstoper@poczta.onet.pl> wrote:
Jd poruszył oczywiście istotny i chyba kluczowy temat
automatyki
przełączania do instalacji domowej. W warunkach domowych może
to
być nieopłacalne.
A mi się wydaje, że przesadza. Przecież UPSy są produkowane
legalnie i do ich stosowania nie trzeba żadnych zgód ZE, a
_teoretycznie_ też mogą podać prąd w drugą stronę.
Ale zaraz, Ty chcesz podłączyć parę urządzeń przez UPS-a
działającego non-stop. W tym wypadku masz rację. Przy okazji tu
jest tym bardziej potrzebna odizolowana od sieci energetycznej
instalacja tylko do wykorzystania dla wybranych urządzeń. I
opisanie jej wyraźnie na gniazdkach. Żeby żona/matka nie włączyły
żelazka do instalacji.
Autor wątku chciał trochę inaczej - uruchamiać na żądanie.
Automatyka miałaby tylko go wyłączyć z instalacji. Jednocześnie
wzrosłaby żywotność takiego zestawu gdyby był zwykle wyłączony i
uruchamiany raz na jakiś czas.
Hmmm... Tańsze w eksploatacji byłoby kupienie badziewnego
generatora niż akumulatora 280Ah
Ciężko widzę automatykę załączającą źródło awaryjne. Nie za
pieniądze, które autor chciał przeznaczyć na generator.
--
Pozdrawiam
Zbyszek