Witam,
Chiałbym zbudować system monitoringu pracy maszyn w naszym zakładzie.
Są to urządzenia pobierające dużą ilość energii np 100A silniki takze
kontrolowałbym tylko prad.
Poszukuję miernika amperomierza cęgowego żeby nie ingerować w układzie
energetycznym z możliwością transmisji danych po RS232 albo lepiej po
RS486.
Jeden nadrzędny komputer zbierałby dane i rysował wykresiki dla
dyrektora.
Proszę o dobre pomysły lub oferty dostawy mierników.
Pozdrawia
Piotr

Guest

Tue Sep 02, 2008 4:51 pm   



Ale watomierz to juz duża ingerencja w instalację, myślałem nad czymś
nieinwazyjnym.
Pozdrawia
Piotr

Włodzimierz Wojtiuk
Guest

Tue Sep 02, 2008 5:02 pm   



Użytkownik <pdusp@yahoo.com> napisał w wiadomości
news:d90257f2-5798-45d9-90c2-42c9dd87f0ce@34g2000hsh.googlegroups.com...
Ale watomierz to juz duża ingerencja w instalację, myślałem nad czymś
nieinwazyjnym.
Pozdrawia
Piotr

google takie coś wyrzuciło;
http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzialu=40&id_firmy=11

Włodek

NoRek
Guest

Tue Sep 02, 2008 8:55 pm   



pdusp@yahoo.com wrote:
Quote:
Witam,
Chiałbym zbudować system monitoringu pracy maszyn w naszym zakładzie.
Są to urządzenia pobierające dużą ilość energii np 100A silniki takze
kontrolowałbym tylko prad.
Poszukuję miernika amperomierza cęgowego żeby nie ingerować w układzie
energetycznym z możliwością transmisji danych po RS232 albo lepiej po
RS486.

juz dawno temu w elfie widzilem takie moduly ADAM mialy
napewno rs485 i same potrafily gromadzic dane z wejsc.
zaleznie od modelu mialo to kilka analogowych i kilka
cyfrowych wejsc

--
NoRek

Guest

Wed Sep 03, 2008 12:56 pm   



On 2 Wrz, 20:39, "wo" <k...@op.pl> wrote:
Quote:
Przekładnik prądowy z wyjsciem 4-20 mA podpięty do jakiegoś sterownika z
wejściami analogowymi, obrobić w sterowniku, wygrzebać na zewnatrz portem
sterownika.

Pozdrawiam

Witam,
To jest chyba droga do dobrego pomysłu.
Potrzebowałbym tylko interfejs/amperomierz który mógłbym na stałe
zainstalować na kablu mocy zasilającym maszynę,
urządzenie to powinno generować sygnał cyfrowy /ethernet, usb a
najlepiej RS482/
Klasyczny amperomierz cęgowy nie jest najlepszy, nie można go na stałe
zamontować itd..
Gdzie takie cacko można kupić?

Pozdrawia
i dziękuje Piotr

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Sep 03, 2008 3:22 pm   



Hello pdusp,

Wednesday, September 3, 2008, 3:58:48 PM, you wrote:

Quote:
Miernik kleszczowy z wyjsciem analogowym lub najlepiej cyfrowy - w tym
problem, nie mogę takiego cuda znaleźć w sieci.

A czy Ty sobie zdajesz sprawę z tego, że jednym miernikiem nie
zmierzysz obciążenia wszystkich faz równocześnie?
Jeśli wydaje Ci się, że istnieje cudowny przyrząd, który założony na
wielożyłowy kabel, którym płyna wszystkie prądy, pomierzy cokolwiek,
to tylko Ci się wydaje.

_Jedyną_ metodą jest pomiar prądu poszczególnych faz. A na dobrą
sprawę nawet nie pomiar prądu ale mocy (i energii) czynnej i biernej,
bo za to się płaci.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

Guest

Wed Sep 03, 2008 4:02 pm   





Guest

Wed Sep 03, 2008 4:58 pm   



Miernik kleszczowy z wyjsciem analogowym lub najlepiej cyfrowy - w tym
problem, nie mogę takiego cuda znaleźć w sieci.
Pozdrawia
Piotr

Artur
Guest

Thu Sep 04, 2008 9:12 am   



Użytkownik <pdusp@yahoo.com> napisał w wiadomości
news:a7e319a3-1e82-4de2-b9db-d18d3b2dbc2b@m3g2000hsc.googlegroups.com...
Miernik kleszczowy z wyjsciem analogowym lub najlepiej cyfrowy - w tym
problem, nie mogę takiego cuda znaleźć w sieci.

Istnieją przystawki cęgowe podłączane do zwykłych mierników np. ca-203.
Zamiast do miernika można to podłączyć do jakiegoś modułu wejść analogowych
z interfejsem 485 np. serii ADAM-4000.
--
Artur

Guest

Thu Sep 04, 2008 1:02 pm   



Roman,
Przekonałeś mnie że błędnie myślałem. Wobec tego jaki masz pomysł na
badanie aktywności maszyn /nie muszę mierzyć prądu ani mocy choć to są
duże wielkości i ewidentnie świadczą o pracy lub przerwie/?

Poszukuję dobrego pomysłu do monitoringu maszyn - możliwie najmniejsza
ingerencja w układ energetyczny.
Pozdrawia
Piotr

J.F.
Guest

Sat Sep 06, 2008 9:36 am   



On Tue, 2 Sep 2008 18:02:28 +0200, Włodzimierz Wojtiuk wrote:
Quote:
Użytkownik <pdusp@yahoo.com> napisał w wiadomości
Ale watomierz to juz duża ingerencja w instalację, myślałem nad czymś
nieinwazyjnym.

google takie coś wyrzuciło;
http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzialu=40&id_firmy=11


Pikne, ciekawe ile kosztuje :-)

A i tak wymaga 3 zyl osobno a nie w jednym kablu.

Nie ma cie elektryka na miejscu, zeby przelaczyl kabelki ?
To w koncu prosta robota.

J.

Mario
Guest

Thu Sep 18, 2008 11:20 am   



pdusp@yahoo.com pisze:
Quote:
Przekładniki prądowe to dobre rozwiązanie, ale ja nie potrzebuję dużej
precyzji a nie chcę ingerować w kable.
Marzy mi sie za to taki interface ala obejma na kablu który udostępni
na wyjściu sygnał cyfrowy

Suma prądów na kablu wynosi 0. Musisz mierzyć na konkretnych przewodach.

--
Pozdrawiam
MD