Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 28, 2022 5:54 am
Drobne pytanie. Agregat ma bolec z gwintem opisany odpowiednim symbolem
(poziom ochrony I) do jego uziemienia. Zasadniczo urządzenia budowlane i
różne inne elektronarzędzia mają wtyczki pomijające bolec/sucho (PE) - i
te sobie fajnie działają.
Ale w instrukcji jest napisane - "Nie wolno podłączać urządzeń z
uziemieniem do nieuziemionego agregatu." - myślę o tym w kontekście
podłączenia agregatu do budynku - poprzez I-0-II.
1. Co może się stać jeżeli podłączyłbym bez wcześniejszego uziemienia
agregatu?
2. Czy ewentualny uziom agregatu, to ma być osobna szpila/drug w ziemię
czy...np. mogę podpiąć to uziemienie do "bolca" (PE) gniazdka od strony
domu. Tylko tak myślę, że jeżeli tak być by mogło, to przecież w
agregacie ten bolec byłby zmostkowany z bolcem w gniazdu agregatu...
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Fri Oct 28, 2022 9:56 am
W dniu .10.2022 o 07:54 Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> pisze:
Quote:
Drobne pytanie. Agregat ma bolec z gwintem opisany odpowiednim symbolem
(poziom ochrony I) do jego uziemienia. Zasadniczo urządzenia budowlane i
różne inne elektronarzędzia mają wtyczki pomijające bolec/sucho (PE) - i
te sobie fajnie działają.
Ale w instrukcji jest napisane - "Nie wolno podłączać urządzeń z
uziemieniem do nieuziemionego agregatu." - myślę o tym w kontekście
podłączenia agregatu do budynku - poprzez I-0-II.
Ja u siebie do agregatu podłączyłem PE 16mm2 z GSW.
Quote:
1. Co może się stać jeżeli podłączyłbym bez wcześniejszego uziemienia
agregatu?
2. Czy ewentualny uziom agregatu, to ma być osobna szpila/drug w ziemię
czy...np. mogę podpiąć to uziemienie do "bolca" (PE) gniazdka od strony
domu.
Do gniazda masz zapewne 3 x 2,5mm2. To dużo za mało aby spełniało rolę
uziomu.
Kup na alle szpilki (6 lub 9 m) wbij przy agregacie, podłącz to przewodem
16mm2 do agregatu i będziesz miał tak jak powinno być.
TG
PiteR
Guest
Sat Oct 29, 2022 12:00 am
in <news:tjfqpq$30i78$1@dont-email.me>
user Mateusz Bogusz pisze tak:
Quote:
Ale w instrukcji jest napisane - "Nie wolno podłączać urządzeń z
uziemieniem do nieuziemionego agregatu." - myślę o tym w
kontekście podłączenia agregatu do budynku - poprzez I-0-II.
1. Co może się stać jeżeli podłączyłbym bez wcześniejszego
uziemienia agregatu?
no może, że nastąpi np awaria urządzenia faza wystąpi na obudowie i
przeniesie się przewodem zielono żółtym na agregat.
Agregat jest co prawda pływający więc nie powinien porazić względem
ziemi tylko pomiędzy L i N.
--
Piter
poczekaj kawalerze! cyganka powróży przyszłość
waszego czołgu.
Guest
Sat Oct 29, 2022 3:30 am
Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> wrote:
Quote:
Drobne pytanie. Agregat ma bolec z gwintem opisany odpowiednim symbolem
(poziom ochrony I) do jego uziemienia. Zasadniczo urz?dzenia budowlane i
r??ne inne elektronarz?dzia maj? wtyczki pomijaj?ce bolec/sucho (PE) - i
te sobie fajnie dzia?aj?.
Ale w instrukcji jest napisane - "Nie wolno pod??cza? urz?dze? z
uziemieniem do nieuziemionego agregatu." - my?l? o tym w kontek?cie
pod??czenia agregatu do budynku - poprzez I-0-II.
1. Co mo?e si? sta? je?eli pod??czy?bym bez wcze?niejszego uziemienia
agregatu?
2. Czy ewentualny uziom agregatu, to ma by? osobna szpila/drug w ziemi?
czy...np. mog? podpi?? to uziemienie do "bolca" (PE) gniazdka od strony
domu. Tylko tak my?l?, ?e je?eli tak by? by mog?o, to przecie? w
agregacie ten bolec by?by zmostkowany z bolcem w gniazdu agregatu...
O ile wiem przepisy mowia ze nie wolno wtykac uzadzen z uziemieniem
do gniazdka bez uziemienia. Czyli zeby bylo legalnie i bezpiecznie
to bolec w gniazdku agregatu powinien byc podlaczony z uziomem.
Ze wzgledu na prawie na pewno przepisy prawnik kazal wpisac ten
tekst do instrukcji.
Jesli nie ma polaczenia bolca z gniazdka agragatu z tym bolcem do
uziomu to by bylo cos dziwnego. Wez pod uwage ze mozesz miec
zwarcie grubym przewodem a omomierz moze pokazac przewe w obwodzie
(miesce gdzie dajesz koncowke omomierza moze sie pokryc tlenkami,
napiecie z omomierza jest za niskie zeby przebic warstwe tlenku).
Jesli dopuszczalne jest uzycie agragatu bez uziemienia (podlaczajac
urzadzenia nie wymagajace uziemienia), to ewentualne niebezpieczenstwo
przy agragacie byloby tylko z powodu pradu plynacego do agragatu
z urzadzen. Na zdrowy rozum, jak masz uziom w budynku, czy ogolniej
urzadenie z wlasnym uziomem to mozesz je bezpiecznie podlaczyc do
agregatu bez osobnego uziomu dla agregatu. Ale czy to legalne
to nie wiem. Przy oddzielnym uziomie teoretycznie budowlaniec
moze uciac uziom i nie zauwazyc ze cos sie stalo. Jesli uziom
jest w poblizu podlaczenia pradu to jest mniejsza szansa na cos
takiego i z tego typu powodow moze byc odpowiedni przepis.
--
Waldek Hebisch
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Oct 30, 2022 9:10 am
On 28.10.2022 11:56, Tomasz Gorbaczuk wrote:
Quote:
Do gniazda masz zapewne 3 x 2,5mm2. To dużo za mało aby spełniało rolę
uziomu.
Piszę o agregacie którego moc nominalna to 2,6kW i 3kW maksymalnej. On
ma zapewnić działanie oświetlenia, lodówki i na przemiennie pompy wody w
studni/czajnika/jednego pola w indukcji.
Na pewno takie przekroje są mi potrzebne?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Oct 30, 2022 9:14 am
On 29.10.2022 03:30, antispam@math.uni.wroc.pl wrote:
Quote:
Jesli nie ma polaczenia bolca z gniazdka agragatu z tym bolcem do
uziomu to by bylo cos dziwnego.
To jak tak dumałem. Ale z tego co piszesz, to pewnie jest połączony.
Quote:
Na zdrowy rozum, jak masz uziom w budynku, czy ogolniej
urzadenie z wlasnym uziomem to mozesz je bezpiecznie podlaczyc do
agregatu bez osobnego uziomu dla agregatu. Ale czy to legalne
to nie wiem. Przy oddzielnym uziomie teoretycznie budowlaniec
moze uciac uziom i nie zauwazyc ze cos sie stalo. Jesli uziom
jest w poblizu podlaczenia pradu to jest mniejsza szansa na cos
takiego i z tego typu powodow moze byc odpowiedni przepis.
Dzięki.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz