Witam wszystkich grupowiczów,
właśnie instalator założył mi alarm w domku jednorodzinnym. W
zasadzie wszystko jest OK, za wyjątkiem procedury
uzbrajania/rozbrajania.
Mianowicie, każdą strefę (czy partycję?) muszę rozbrajać
oddzielnie. Są trzy strefy : parter, piętro, garaż. Garaż jest na
szczęście na pilota i to nie stanowi problemu. Jednak wychodząc z
domu muszę na klawiaturce:
1. Wybrać strefę piętro
2. Uzbroić ją wpisując kod
3. Nacisnąć krzyżyk czyli hasz #, zeby wrócić do głównego menu
4. Wybrać strefę parter
5. Uzbroić ją wpisując kod
To samo po kolei mam gdy wchodzę do domu.
Czy naprawdę nie da się tego tek zaprogramować, żeby kod wpisywać
tylko raz i za jednym zamachem uzbroić/rozbroić wszystko? Moj
instalator twierdzi, że nie.
Centrala jest DSC Power864 (PC 5020), na parterze klawiatura LCD5500Z,
na piętrze klawiatura PC5516Z.
Dziękuję
i
Pozdrawiam
MAciek
Greg
Guest
Wed Oct 26, 2005 5:10 pm
maciusz@yahoo.com.au wrote:
Quote:
Witam wszystkich grupowiczów,
właśnie instalator założył mi alarm w domku jednorodzinnym. W
zasadzie wszystko jest OK, za wyjątkiem procedury
uzbrajania/rozbrajania.
Mianowicie, każdą strefę (czy partycję?) muszę rozbrajać
oddzielnie. Są trzy strefy : parter, piętro, garaż. Garaż jest na
szczęście na pilota i to nie stanowi problemu. Jednak wychodząc z
domu muszę na klawiaturce:
1. Wybrać strefę piętro
2. Uzbroić ją wpisując kod
3. Nacisnąć krzyżyk czyli hasz #, zeby wrócić do głównego menu
4. Wybrać strefę parter
5. Uzbroić ją wpisując kod
To samo po kolei mam gdy wchodzę do domu.
Czy naprawdę nie da się tego tek zaprogramować, żeby kod wpisywać
tylko raz i za jednym zamachem uzbroić/rozbroić wszystko? Moj
instalator twierdzi, że nie.
Centrala jest DSC Power864 (PC 5020), na parterze klawiatura LCD5500Z,
na piętrze klawiatura PC5516Z.
Dziękuję
i
Pozdrawiam
MAciek
Wydaje mi sie to nieprawdopodobne zeby to bylo tak zaprojektowane.
Pracowalem kiedys dla tej firmy i innych firm robiacych alarmy i
pamietam ze takich nonsensow nie bylo.
Zawsze byla mozliwosc ubeojenia i rozbrojenia calego systemu w szybki
sposob.
Uzbeojenie czesto jest nawet jeszcze prostrze ini epotrzbujesz nawet
znac hasla zeby to zrobic.
Mysle ze instalator cie nie poinformowal o wszytkich mozliwosciach.
A czy masz podrecznik obslugi ? Tam powinno byc napisane i wtedy po
przeczytaniu mozesz sobie ew kompetentnie porozmawiac z firma alarmowa
zeby to co trzba zmienili czy jak tam.
Pozdro
Grzechu
Guest
Wed Oct 26, 2005 5:20 pm
Tak, wlasnie zrobilem, to znaczy przeczytalem podrecznik obslugi
i tam w ogóle nie ma nic na temat wielokrotnego wpisywania kodu, po
prostu wpisuje sie go raz.
Instalator jednak stwierdzil, ze tak jest w przypadku, gdy istnieje
jedna strefa na caly budynek, a gdy jest wiecej stref, to kazda
trzeba u/rozbrajac oddzielnie.
Zaproponowal mi tez , zeby nie trzeba bylo wpisywac kodu do
uzbrajania, ale znowu musze i tak najpierw wybrac strefe, potem guzik
Away, potem kolejna strefe i guzik Away. Przy rozbrajaniu musze
wpisac kod dwa razy:)
Pozdrawiam
MacieK
Greg
Guest
Wed Oct 26, 2005 6:09 pm
maciusz@yahoo.com.au wrote:
Quote:
Tak, wlasnie zrobilem, to znaczy przeczytalem podrecznik obslugi
i tam w ogóle nie ma nic na temat wielokrotnego wpisywania kodu, po
prostu wpisuje sie go raz.
Instalator jednak stwierdzil, ze tak jest w przypadku, gdy istnieje
jedna strefa na caly budynek, a gdy jest wiecej stref, to kazda
trzeba u/rozbrajac oddzielnie.
Co zs idiota (przepraszam)
Kompletna bzdura. Strefy sa zeby umozliwiac identyfikacje lub uzbrojenie
czesciowe lub uzbrojenie z opuszczeniem jakiejs strefy (forma jest
zamknieta ale w jakims dziale siedza jeszcze ludzie i pracuja.
Mowie tu o przypadkach "przmyslowych" w domu strefy sa raczej tylko do
odroznienia zrodla alarmu.
Quote:
Zaproponowal mi tez , zeby nie trzeba bylo wpisywac kodu do
uzbrajania, ale znowu musze i tak najpierw wybrac strefe, potem guzik
Away, potem kolejna strefe i guzik Away. Przy rozbrajaniu musze
wpisac kod dwa razy:)
Jesli nawet tak jest jak on to mowi to tylko to jest narzucone przez
firme co instaluje i nazoruje a nie przez konstrukce systemu. DSC jednak
takich nonsensow nie robi.
W Ametyce to jest marka raczej bardzo popularna i za taka niedogodnosc
to by juz dawno poszli z torbami.
Guest
Wed Oct 26, 2005 9:14 pm
Oczywiscie, Greg
zgadzam sie w zupelnosci, ze jest to co najmniej bardzo dziwne.
Dlatego poszukuje odpowiedzi odnosnie tego konkretnego modelu, moze
jakiejs newsgrupy albo forum gdzie by cos bylo wiecej wiadomo.
Dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam
maciek
Greg
Guest
Thu Oct 27, 2005 1:43 am
maciusz@yahoo.com.au wrote:
Quote:
Oczywiscie, Greg
zgadzam sie w zupelnosci, ze jest to co najmniej bardzo dziwne.
Dlatego poszukuje odpowiedzi odnosnie tego konkretnego modelu, moze
jakiejs newsgrupy albo forum gdzie by cos bylo wiecej wiadomo.
Dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam
maciek
Ale chyba nie podales jaki o model.
Ja niestety nie mam teraz bezposredniego kontaktu do firmy wiec zadnych
specjalnych informacji ci podac nie moge.
Wiem tylko jak sie te rzeczy robi i wiem ze tak jak mowil twoj
instalator to by byl calkowity nonsens.
Sprobuj skontaktowac tech support DSC.
psb
Guest
Thu Oct 27, 2005 5:20 pm
Quote:
maciusz@yahoo.com.au wrote:
właśnie instalator założył mi alarm w domku jednorodzinnym. W
zasadzie wszystko jest OK, za wyjątkiem procedury
uzbrajania/rozbrajania....
Trzeba całą chatkę zrobić jako strefa 1, a garaż jako strefę 2. Linie z
piętra skonfigurować jako wewnętrzne, kontaktron na drzwiach jako linię
opóźnioną i system sam rozpozna czy wyszedłeś z domu i ma załączyć
strefę 1, czy nie wyszedłeś i ma załączyć strefę 1 z zablokowaniem linii
z piętra.
Nie ma możliwości załączenia czuwania kodem lub kluczem wielu stref na raz.
PS
Guest
Thu Oct 27, 2005 6:41 pm
Dzieki, psb, za odpowiedz
Zacytuję Cię.
I zobaczymy co dalej :)
Pozdrawiam
MAcieK