raqs
Guest
Wed Feb 17, 2010 8:39 am
Witam,
Przymierzam się do takiej oto "zabawki":
Jest sobie piec CO z dmuchawą zasilaną ze sterownika. Dmuchawa posiada
taką klapkę, która zamyka się, gdy dmuchawa nie pracuje, ograniczając
dopływ "lewego" powietrza. Niestety często (szczególnie przy dużym
wietrze) owa klapka jest podnoszona "cugiem", co skutkuje niepożądanym
skokiem temperatury na piecu.
Umyśliłem sobie, że tak tak dmuchawą, sterownik mógłby sterować też
klapką ( z dmuchawy wystaje taki drut, który porusza klapką), jednak nie
wiem co mogłoby być elementem wykonawczym takiej konstrukcji. I to
właśnie jest moje pytanie.
pozdrawiam
raqs
Witek Kaszkin
Guest
Wed Feb 17, 2010 9:31 am
[...]
( z dmuchawy wystaje taki drut, który porusza klapką), jednak nie
Quote:
wiem co mogłoby być elementem wykonawczym takiej konstrukcji. I to właśnie
jest moje pytanie.
Serwo modelarskie ?
http://allegro.pl/listing/search.php?string=serwo&from_showcat=1&category=1061
pozdrawiam
Witek
Sylwester Łazar
Guest
Wed Feb 17, 2010 9:41 am
Może silniczek od wycieraczek samochodowych.
--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
raqs
Guest
Wed Feb 17, 2010 9:55 am
Witek Kaszkin pisze:
Quote:
Dzięki za podpowiedź.
pozdrawiam
raqs
raqs
Guest
Wed Feb 17, 2010 10:13 am
Witek Kaszkin pisze:
Quote:
skomplikowane sterowanie. Najprościej byłoby tak: dmuchawa włączona -
coś pociąga za wędzidło klapki otwierając ją, dmuchawa wyłączona - np
sprężynka zamyka klapkę.
pozdr
raqs
raqs
Guest
Wed Feb 17, 2010 10:15 am
Chyba zastosuję siłownik zamka centralnego.
Gejzero
Guest
Wed Feb 17, 2010 10:30 am
Użytkownik "Sylwester Łazar" <info@alpro.pl> napisał w wiadomości
news:hlga50$bk5$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Może silniczek od wycieraczek samochodowych.
Ja bym pomyślał nad elektromagnesem z magnesem stałym,
W przy braku zasilania magnes trzyma sie rdzenia elektromagnesu,
podłączamy zasilanie i elektromagnes odpycha magnes stały - klapka sie
otwiera.
Ważna kwestia biedunowości elektromagnesu żeby odpychał a nie dodatkowo
przyciągał.
No i jeszcze sprawa wyważenia klapki po dodadniu magnesu stalego na tej
dźwigience.
Gejzero
Jeffrey
Guest
Wed Feb 17, 2010 12:04 pm
raqs wrote:
Quote:
Chyba zastosuję siłownik zamka centralnego.
tylko on nie może pracować za długo chyba że zastosujesz jakiś zatrzask
jeffrey
raqs
Guest
Wed Feb 17, 2010 1:47 pm
Jeffrey pisze:
Quote:
raqs wrote:
Chyba zastosuję siłownik zamka centralnego.
tylko on nie może pracować za długo chyba że zastosujesz jakiś zatrzask
jeffrey
Nie rozumiem, wydawało mi się, że siłownik taki pracuje: impuls -
otwieram, impuls - zamykam?
raqs
William Bonawentura
Guest
Wed Feb 17, 2010 2:33 pm
A może rozważ po prostu założenie miarkownika. Skoro opał pali się od
naturalnego ciągu to znak, że sztuczny nie jest potrzebny.
Darek Pełka
Guest
Wed Feb 17, 2010 2:35 pm
raqs pisze:
Quote:
Witam,
Przymierzam się do takiej oto "zabawki":
Jest sobie piec CO z dmuchawą zasilaną ze sterownika. Dmuchawa posiada
taką klapkę, która zamyka się, gdy dmuchawa nie pracuje, ograniczając
dopływ "lewego" powietrza. Niestety często (szczególnie przy dużym
wietrze) owa klapka jest podnoszona "cugiem", co skutkuje niepożądanym
skokiem temperatury na piecu.
[...]
Hej
Mam takie cudo w swoim piecu, chyba minimalnie inny model bo u mnie nie
ma żadnego drucika wystającego z dmuchawy, klapka jest podnoszona
ciśnieniem powietrza.
Jak otworzysz popielnik to czy przy tej klapce nie masz czasem
wystającego pręcika z taką większą śrubką na końcu? Ta śrubka to
ciężarek dociążający klapkę właśnie po to aby nie podnosiła się sama.
Może wystarczy to podregulować - odkręcić trochę i po sprawie.
A na marginesie to czy tego powietrza "lewego" masz aż tyle? U mnie
tylko przy mocno rozpalonym piecu słychać jak klapka delikatnie
podskakuje ale nie otwiera się na tyle by było to zauważalne np. przy
zużyciu węgla albo temperaturze pieca...
Darek
Konop
Guest
Wed Feb 17, 2010 3:49 pm
raqs pisze:
Quote:
Jeffrey pisze:
raqs wrote:
Chyba zastosuję siłownik zamka centralnego.
tylko on nie może pracować za długo chyba że zastosujesz jakiś zatrzask
jeffrey
Nie rozumiem, wydawało mi się, że siłownik taki pracuje: impuls -
otwieram, impuls - zamykam?
Taki siłownik to silnik z mechaniką

... Typowy sterownik do zamka
centralnego zasila go przez ok 2s. Dając odpowiednią polaryzację steruje
kierunkiem (otwarcie/zamknięcie). Jednak taki siłownik generuje siłę w
czasie zasilania (czyli przez te kilka sekund)... Później można nim
swobodnie ruszać w jedną i drugą stronę

... Nadaje się on do tego,
żeby na przykład przesuwać jakąś blokadę, ale nie może on w sposób
ciągły "trzymać" klapy...
--
Pozdrawiam
Konop
raqs
Guest
Thu Feb 18, 2010 7:56 am
Darek Pełka pisze:
Quote:
raqs pisze:
Witam,
Przymierzam się do takiej oto "zabawki":
Jest sobie piec CO z dmuchawą zasilaną ze sterownika. Dmuchawa posiada
taką klapkę, która zamyka się, gdy dmuchawa nie pracuje, ograniczając
dopływ "lewego" powietrza. Niestety często (szczególnie przy dużym
wietrze) owa klapka jest podnoszona "cugiem", co skutkuje niepożądanym
skokiem temperatury na piecu.
[...]
Hej
Mam takie cudo w swoim piecu, chyba minimalnie inny model bo u mnie nie
ma żadnego drucika wystającego z dmuchawy, klapka jest podnoszona
ciśnieniem powietrza.
Jak otworzysz popielnik to czy przy tej klapce nie masz czasem
wystającego pręcika z taką większą śrubką na końcu? Ta śrubka to
ciężarek dociążający klapkę właśnie po to aby nie podnosiła się sama.
Może wystarczy to podregulować - odkręcić trochę i po sprawie.
A na marginesie to czy tego powietrza "lewego" masz aż tyle? U mnie
tylko przy mocno rozpalonym piecu słychać jak klapka delikatnie
podskakuje ale nie otwiera się na tyle by było to zauważalne np. przy
zużyciu węgla albo temperaturze pieca...
Darek
Owszem, jest ta śrubka, jednak przy silniejszym wietrze jest za lekka i
klapka się podnosi sama. Gdybym znów zwiększył ciężar tej śrubki,
dmuchawa ma "ciężej" i wchodzi na wysokie obroty, więc pomyślałem że
idealnym rozwiązaniem będzie elektroniczna kontrola otwarcia klapki ...
pozdr
raqs
raqs
Guest
Thu Feb 18, 2010 7:58 am
William Bonawentura pisze:
Quote:
A może rozważ po prostu założenie miarkownika. Skoro opał pali się od
naturalnego ciągu to znak, że sztuczny nie jest potrzebny.
Nie do końca. Przy bezwietrznej pogodzie "cug" jest za słaby i opał
przygasa. Wówczas lewego powietrza prawie nie ma i piec trzyma
nastawioną sterownikiem temperaturę.
pozdr
raqs
William Bonawentura
Guest
Thu Feb 18, 2010 12:30 pm
Użytkownik "raqs" <r.brozyna@interia.pl> napisał w wiadomości
news:hliog4$7la$2@news.onet.pl...
Quote:
William Bonawentura pisze:
A może rozważ po prostu założenie miarkownika. Skoro opał pali się od
naturalnego ciągu to znak, że sztuczny nie jest potrzebny.
Nie do końca. Przy bezwietrznej pogodzie "cug" jest za słaby i opał
przygasa. Wówczas lewego powietrza prawie nie ma i piec trzyma nastawioną
sterownikiem temperaturę.
W takim razie potrzebny jest ci ogranicznik ciągu kominowgo. Dokładnie taka
sama klapka jaką masz w kotle - uchylna do środka i z ciężarkiem,
zainstalowana w dole komina lub w czopuchu. W przypadku zwiększonego ciągu
(wiatr), przejmuje ona nadmiar podciśnienia. Oczywiście nastawiona na
mniejsze ciśnienie niż klapka w kotle.