Obowiązek PFC w urządzeniach powyżej 300W co z falownikami powyżej 100kW?

Jak to jest z tym PFC bo już sam nie wiem

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Obowiązek PFC w urządzeniach powyżej 300W co z falownikami powyżej 100kW?

Leszek
Guest

Mon Sep 17, 2007 11:54 pm   



Z tego co slyszałem to od któregoś roku jest obowiązek
stosowania korektora PFC poprawiającego kształt prądu
pobieranego z sieci. Dla urządzeń powyżej ileś tam?
chyba 300W. Więc widzę to czasami w urządzeniach które
naprawiam. Ale nie widziałem tego nigdy w falownikach.
A one są na moce ogromne nawet powyżej 100kW.
Podobno dopuszcza się nie stosowanie PFC w urządzeniach
zasilanych z sieci wewnętrznej (własnej podstacji)
I to chyba dotyczy falowników. Ale przecież nie wszystkie
falowniki pracują w sieciach wewnętrznych. Więc przepis
regulujący PFC jest bez sensu. Każde produkowane
urządzenie producent może określić że służy do stosowania
w sieci wewnętrznej i po kłopocie. Czy mam rację?

Leszek

Marek Lewandowski
Guest

Tue Sep 18, 2007 12:05 am   



On Sep 18, 12:54 am, "Leszek" <s...@spam.pl> wrote:

Quote:
Z tego co slyszałem to od któregoś roku jest obowiązek
stosowania korektora PFC poprawiającego kształt prądu
pobieranego z sieci. Dla urządzeń powyżej ileś tam?
chyba 300W. Więc widzę to czasami w urządzeniach które
naprawiam. Ale nie widziałem tego nigdy w falownikach.
A one są na moce ogromne nawet powyżej 100kW.

Bo to nie ma sensu ekonomicznego: nie interesuje nikogo, co lata
miedzy falownikami, ba - jak si zaprzec, to mozna jednym serwem
hamujacym poganiac drugie, ktore wlasnie przyspiesza - wazne tylko,
jak wyglada prad na zewnatrz. Koryguje sie - jesli trzeba - cala hale,
a nie pojedyncze falowniki.

A w domu to falownika nawet nie 100kW, ale 10kW to nie bardzo masz
gdzie podlaczyc Smile - za to jak juz masz gdzie, to zapewne masz i
licznik mocy biernej i inne pierdolniki odpowiedzialne za patrzenie,
zebys sieci kuku nie robil i wtedy to to jest Twoje zmartwienie, jak
sprawe skompensowac i skorygowac.

Jesli jest _wymog_ (a nie tylko zalecenie) PFC, to dotyczy on urzadzen
na rynek konsumencki. Mozesz zadeklarowac urzadzenie jako nie-dla-
konsumenta, ale podlaczenie wtedy musi przeprowadzic wykwalifikowany
monter i on jest odpowiedzialny za podlaczenie zgodnie z normami (a Ty
z kolei jako producent powinienes dostarczyc mu danych na temat co i
jak, zeby bylo dobrze), w tym za wstawienie PFC tam, gdzie nalezy. No
i nie bardzo taki ustroj mozesz wprowadzic na polki do supermarketu...

uwaga: nie pisze z punktu widzenia wykladni prawa, a tylko z praktyki.
--
Marek Lewandowski

J.F.
Guest

Tue Sep 18, 2007 12:29 am   



On Tue, 18 Sep 2007 00:54:44 +0200, Leszek wrote:
Quote:
Z tego co slyszałem to od któregoś roku jest obowiązek
stosowania korektora PFC poprawiającego kształt prądu
pobieranego z sieci. Dla urządzeń powyżej ileś tam?
chyba 300W. Więc widzę to czasami w urządzeniach które
naprawiam. Ale nie widziałem tego nigdy w falownikach.
A one są na moce ogromne nawet powyżej 100kW.

OIDP urzadzenia naprawde duzej mocy sa zwolnione.
I te zasilane z trzech faz tez.

Co moze byc uzasadnione i brakiem problemow z obciazeniem przewodu
zerowego trzecia harmoniczna, i przesunieciem poboru pradu
w trojkacie, a takze klopotem wykonania PFC :-)


J.