jacek pozniak
Guest
Sun Jan 27, 2019 9:50 am
Tak się zastanawiam
Lampa stojąca, kupiona w Ikea, całkiem niedawno; kilka lat temu.
Wykonana raczej z metalu (stojak, podstawa, "otulina" oprawki żarówki),
kabel z płaską wtyczką bez bolca.
Niedawno popsuł się włącznik umieszczony przy oprawce żarówki; obszedłem go.
Ale jednocześnie naszła mnie refleksja: czy taki sprzęt nie powinien mieć
kabla z bolcem?
Jestem świadom zagrożeń i prawdę mówiąc zawsze mam jakąś obawę jeśli mam
chwycić za stojak i tę lampę przestawić.
jp
--
jp
www.flowservice.pl
www.flowsystem.pl
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Jan 27, 2019 12:49 pm
W dniu 2019-01-27 o 09:50, jacek pozniak pisze:
Quote:
Niedawno popsuł się włącznik umieszczony przy oprawce żarówki;
I chyba dlatego nie ma. Po drodze od wtyczki oprawy nie ma połączeń
elektrycznych.
Robert
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 27, 2019 4:20 pm
Hello Tomalo,
Sunday, January 27, 2019, 3:57:45 PM, you wrote:
Quote:
Jak ma II klasę izolaci to nie ma potrzeby stosowania wtyku ze
stykiem ochronym. O tym decyduje producent. Przykładowo były w PRL
produkowane prostowniki i one były w obudowach stalowych i miały
wtyk bez styku ochronnego. Nazywało się to Zespół prostownikowy
bezpieczny. Materiał obudowy nie decyduje o klasie bezpiepieczenstwa.
Przy II klasie izolacji użycie styku ochronnego oznacza automagicznie
zejście do klasy 0.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Tomalo
Guest
Sun Jan 27, 2019 4:57 pm
Jak ma II klasę izolaci to nie ma potrzeby stosowania wtyku ze stykiem ochronym. O tym decyduje producent. Przykładowo były w PRL produkowane prostowniki i one były w obudowach stalowych i miały wtyk bez styku ochronnego. Nazywało się to Zespół prostownikowy bezpieczny. Materiał obudowy nie decyduje o klasie bezpiepieczenstwa.
Tomalo
Guest
Sun Jan 27, 2019 5:28 pm
Przy II klasie nie ma styku ochronnego.
Tomalo
Guest
Sun Jan 27, 2019 5:30 pm
Przy II klasie nie ma styku ochronnego.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Klasa_ochronności
Ilona
Guest
Sun Jan 27, 2019 6:45 pm
On 2019-01-27 16:20, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Tomalo,
Sunday, January 27, 2019, 3:57:45 PM, you wrote:
Jak ma II klasę izolaci to nie ma potrzeby stosowania wtyku ze
stykiem ochronym. O tym decyduje producent. Przykładowo były w PRL
produkowane prostowniki i one były w obudowach stalowych i miały
wtyk bez styku ochronnego. Nazywało się to Zespół prostownikowy
bezpieczny. Materiał obudowy nie decyduje o klasie bezpiepieczenstwa.
Przy II klasie izolacji użycie styku ochronnego oznacza automagicznie
zejście do klasy 0.
Raczej, klasy I.
Klasa 0, to brak jakiejkolwiek ochrony, tylko izolacja robocza i gołe
zaciski pod napięciem, umieszczone poza zasięgiem.
--
Guest
Mon Jan 28, 2019 3:51 pm
Też mam (chyba) taką lampę.
W stojaku wydrążonym biegnie sobie kabelek w izolacji aż do oprawki.
Zresztą rozkręć stojak to zobaczysz, składa się jak laska dla niewidomego.
Za to w tej lampie zastosowano nowatorską oprawkę - a przynajmniej tak mój egzemplarz - że wkręcona żarówka staje się jednorazówką, jeden z kontaktów robi za otwieracz do puszek i robi dziurę w gwincie.
Do tego stojak tak skutecznie przenosi drgania, że jak synek pukał w lampę to żarówka halogenowa padała po dwóch dniach.
Kupiłem więc taką sporą kulę LEDową i nawet zdaje to egzamin, choć żarówka świeci w górę.