RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak stworzyć schemat łagodnego startu i hamowania silnika trójfazowego z falownikiem?

schemat/START/STOP

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stworzyć schemat łagodnego startu i hamowania silnika trójfazowego z falownikiem?

chmiel
Guest

Sun Feb 25, 2007 12:46 pm   



Sznowni wierni listowicze
Poszukuje schematu układulub jakiejś aplikacji, która zapewniałaby
łagodny Start i Hamowania 3 fazowego silnika przy wspłpracy z
falownikiem. Falownik wysterowuje wspomniany silnik poprawnie. Ale
jest brak układu , który we wspłpracy z falownikeim zapewniałby
łagodny Start i schodzenie z obrotami czyli hamowanie tego silnika.
Pozdrawiam i dziekuje za dotychczasowe wsparcia chocby NE 555
Jerzy Chmiel

Marek Lewandowski
Guest

Sun Feb 25, 2007 12:55 pm   



chmiel wrote:

Quote:
Poszukuje schematu układulub jakiejś aplikacji, która zapewniałaby
łagodny Start i Hamowania 3 fazowego silnika przy wspłpracy z
falownikiem.

ustaw poprawnie rampy w falowniku i po ptokach. 3 sekundy da Ci bardzo
łagodny rozbieg, 1 sekunda dla niedużego silnika będzie tolerowalna dla
operatora i łagodna dla silnika

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com

Jeffrey
Guest

Sun Feb 25, 2007 3:41 pm   



Marek Lewandowski wrote:
Quote:
chmiel wrote:

Poszukuje schematu układulub jakiejś aplikacji, która zapewniałaby
łagodny Start i Hamowania 3 fazowego silnika przy wspłpracy z
falownikiem.

ustaw poprawnie rampy w falowniku i po ptokach. 3 sekundy da Ci
bardzo
łagodny rozbieg, 1 sekunda dla niedużego silnika będzie tolerowalna
dla operatora i łagodna dla silnika

wszystko zalerzy od mocy i mechaniki, ja w wentylatorach nie mogę
ustawić mniej niż 10s UP i 30 sek DOWN bez rezystora hamującego dla
silnika 2,2 KW w górę
i oczywiście nie może być włączone hamowanie wybiegiem

Jeffrey

Marek Lewandowski
Guest

Sun Feb 25, 2007 4:15 pm   



Jeffrey wrote:

Quote:
ustaw poprawnie rampy w falowniku i po ptokach. 3 sekundy da Ci
bardzo
łagodny rozbieg, 1 sekunda dla niedużego silnika będzie tolerowalna
dla operatora i łagodna dla silnika

wszystko zalerzy

zależy.
Wybacz, ale jak nie napiszę, to sam zrobię błąd nast. razem...

Quote:
od mocy i mechaniki, ja w wentylatorach nie mogę
ustawić mniej niż 10s UP i 30 sek DOWN bez rezystora hamującego dla

no to daj rezystor... gdzieś ta moc musi pójść, nie?
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com