herakles
Guest
Fri Oct 06, 2006 1:43 pm
Mam transformator, co potrafi zaświecić kabelkiem jak żarówka (ok. 50A
14.4V!!!). Chciałbym ten prąd ładnie wyprostować, jak to sensownie zrobić?
Zaznaczam, że cztery diody i kondensator nie wchodzi w grę, bo chciałbym
dostać w zamian, ładnie wystabilizowane napięcie 12V, a z tego zrobię
instalację 12V w domu. Macie jakieś rozwiązania?
MusicManek
Guest
Fri Oct 06, 2006 1:54 pm
Użytkownik "herakles" <herakles@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:eg5mpf$acj$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Mam transformator, co potrafi zaświecić kabelkiem jak żarówka (ok. 50A
14.4V!!!). Chciałbym ten prąd ładnie wyprostować, jak to sensownie zrobić?
Zaznaczam, że cztery diody i kondensator nie wchodzi w grę, bo chciałbym
dostać w zamian, ładnie wystabilizowane napięcie 12V, a z tego zrobię
instalację 12V w domu. Macie jakieś rozwiązania?
do czego potrzebna ci instalacja 12V? chcesz sciany grzać drutami ?:>
herakles
Guest
Fri Oct 06, 2006 1:57 pm
MusicManek wrote:
Quote:
Użytkownik "herakles" <herakles@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:eg5mpf$acj$1@nemesis.news.tpi.pl...
Mam transformator, co potrafi zaświecić kabelkiem jak żarówka (ok. 50A
14.4V!!!). Chciałbym ten prąd ładnie wyprostować, jak to sensownie
zrobić? Zaznaczam, że cztery diody i kondensator nie wchodzi w grę, bo
chciałbym dostać w zamian, ładnie wystabilizowane napięcie 12V, a z tego
zrobię instalację 12V w domu. Macie jakieś rozwiązania?
do czego potrzebna ci instalacja 12V? chcesz sciany grzać drutami ?:
i tak będą w ścianach kilometry kabla, a instalacja 12V się bardzo przyda,
np świecidełka-halogenki w kuchni, kolejka H0, CB, laptop...,a dodatkowe
ogrzewanie w zimie się nawet przyda.
PAndy
Guest
Fri Oct 06, 2006 2:41 pm
"herakles" <herakles@buziaczek.pl> wrote in message
news:eg5nfb$n98$2@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
i tak będą w ścianach kilometry kabla, a instalacja 12V się bardzo
przyda,
np świecidełka-halogenki w kuchni, kolejka H0, CB, laptop...,a
dodatkowe
ogrzewanie w zimie się nawet przyda.
lol... policz spadek napiecia przy pradzie 10A na tych km kabla...
jak sfajczysz bude to nie wiem czy dostaniesz odszkodowanie...
Ogolnie... przy takich pradach i takich napieciach w gre wchodzi jedynie
proba impulsowego stabilizowania... tylko moze po stronie pierwotnej
jakis falownik?
Filip Ozimek
Guest
Fri Oct 06, 2006 5:20 pm
herakles napisał(a):
Quote:
i tak będą w ścianach kilometry kabla, a instalacja 12V się bardzo przyda,
np świecidełka-halogenki w kuchni, kolejka H0, CB, laptop...,a dodatkowe
ogrzewanie w zimie się nawet przyda.
Linie przesyłowe są m.in. na kilkaset kV bo straty są proporcjonalne go
kwadratu prądu. Przesyłanie 50A kilometrami kabla będzie baardzo
nieekonomiczne: koszt miedzianego kabla i strat.
--
Filip.