Witam,
Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...
Wolałbym nie rozkręcać gniazdek.
Pozdrawiam,
--
Piotr Wydymus, Sosnowiec
motaboy@poczta.onet.pl, GG: 2904275
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed May 26, 2004 9:25 am
Dnia 2004-05-26 12:12, Użytkownik Piotr Wydymus napisał:
Quote:
Witam,
Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...
Wolałbym nie rozkręcać gniazdek.
Są trzy możliwe sytuacje z bolcem:
1. wisi w powietrzu (atrapa)
2. jest podłączony do N
3. jest podłączony do PE
sprawdzanie opcji 2 i 3 wymaga raczej dojścia do instalacji lub
posiadania spzętu
sprawdzenie opcji 1 powinno być dość proste - potrzebne są: próbnik
neonowy i próbnik żarówkowy.
Próbnikiem neonowym sprawdzasz, w której dziurce jest faza. Następnie
jeden koniec wkładasz do fazy, a drugi dotykasz do bolca. Jeśli żarówka
zaświeci, to znaczy, że jest opcja 2 lub 3, jeśli nie zaświeci to opcja
1. Jeśli instalacja wyposażona jest w różnicówkę, to żarówka nie powinna
zaświecić, natomiast różnicówka powinna zadziałać.
Test ten nie powie ci, czy bolec, o ile jest podłączony, jest podłączony
do N czy PE. Sprawdzić to możesz miliamperomierzem. Jedną sondę
miliamperomierze włóż do zera (N) (NIE DO FAZY !!!!), a drugą sondą
dotknij bolca. Jeśli miernik pokaże 0, to najprawdopodobniej bolec jest
przyłączony do N, jeśli natomiast pokaże od kilku do kilkuset mA, to
bolec jest włączony do PE. Jeśli w obwodzie jest różnicówka, powinna
zadziałać.
UWAGA: Test z miliamperomierzem MOŻE być niebezpieczny! Zrób go tylko,
jeśli rozumiesz, co robisz i znasz potencjalne konsekwencje.
Jarek P.
Guest
Wed May 26, 2004 10:02 am
"Piotr Wydymus" <motaboy@poczta.onet.pl> wrote in message
news:c91qhq$3ij$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam,
Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...
Może ja trochę prościej: weź jakąś lampkę nocną z urąbaną wtyczką, czy
samą żarówkę z oprawką zakończoną dwoma przewodami. Jeden przewód
dołącz do bolca uziemiającego, drugi wetknij najpierw do jednej dziury
w gniazdku, drugi do drugiej. Możliwe sytuacje:
- żarówka nie świeci ani tu ani tu - bolec jest atrapą
- żarówka świeci w jednej dziurze, w drugiej nie - instalacja starego
typu (dwuprzewodowa), bolec podłączony do N (albo instalacja nowego
typu ale bez różnicówki, co w zasadzie na to samo wychodzi)
- po wetknięciu w dowolny otwór "wylatuje" nam różnicówka - instalacja
nowego typu (trójprzewodowa), bolec podłączony poprawnie.
Ale nie wiem, czy odkręcenie gniazdka i rzucenie okiem, do czego jest
podłączony bolec nie będzie po prostu prostsze i szybsze.
J.
Piotr Wydymus
Guest
Wed May 26, 2004 10:21 am
Quote:
Ale nie wiem, czy odkręcenie gniazdka i rzucenie okiem, do czego jest
podłączony bolec nie będzie po prostu prostsze i szybsze.
Otóż nie, bo ktoś tak pięknie położył tapety, że porozrywałbym je przy
tym. A pewnie i gips by się posypał.
Dzięki za rady.
--
Piotr Wydymus, Sosnowiec
motaboy@poczta.onet.pl, GG: 2904275
dynio
Guest
Wed May 26, 2004 7:33 pm
"Tomasz Wójtowicz" <invalid@no.addr.com> wrote in message
news:c91rg7$ehk$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Dnia 2004-05-26 12:12, Użytkownik Piotr Wydymus napisał:
Witam,
Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...
Wolałbym nie rozkręcać gniazdek.
Są trzy możliwe sytuacje z bolcem:
1. wisi w powietrzu (atrapa)
2. jest podłączony do N
3. jest podłączony do PE
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....
d.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Wed May 26, 2004 9:48 pm
Dnia 2004-05-26 22:33, Użytkownik dynio napisał:
Quote:
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....
Tzn?
ammpp
Guest
Thu May 27, 2004 4:39 am
Quote:
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....
Tzn?
podłączony do fazy :)
Adam
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu May 27, 2004 8:24 am
Dnia 2004-05-27 07:39, Użytkownik ammpp napisał:
Quote:
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....
Tzn?
podłączony do fazy
LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.
Waldemar Krzok
Guest
Fri May 28, 2004 6:53 am
Quote:
podłączony do fazy :)
LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.
nie całkiem LOL. U nas w szkole to LOL o małe piwo by nauczyciela nie
ustrzeliło. Już kiedyś o tym pisałem. W gniazdku były 2 fazy ;-)
Waldek
J.F.
Guest
Fri May 28, 2004 12:18 pm
On Fri, 28 May 2004 09:53:31 +0200, Waldemar Krzok wrote:
Quote:
podłączony do fazy
LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.
nie całkiem LOL. U nas w szkole to LOL o małe piwo by nauczyciela nie
ustrzeliło. Już kiedyś o tym pisałem. W gniazdku były 2 fazy
A na bolcu trzecia ? :-)
Ja z doswiadczenia powiem ze ethernet na koncentryku bardzo dobrze
znosi podlaczenie fazy na bolec, nawet tylko w jednym miejscu.
Nic nie dymi, wszystko poprawnie dziala. Tylko zaleca sie zeby
administrator sieci nosil rekawice izolacyjne i probnik neonowy :-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Fri May 28, 2004 1:01 pm
Quote:
podłączony do fazy :)
LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.
nie całkiem LOL. U nas w szkole to LOL o małe piwo by nauczyciela nie
ustrzeliło. Już kiedyś o tym pisałem. W gniazdku były 2 fazy ;-)
A na bolcu trzecia ?
nie. Gniazdka były socjalistyczne, czyli ze zworką między bolcem a
zerem. Ino w trakcie przebudowy instalacji to zero podłączono do drugiej
fazy. Wzmacniaczom lampowym nic się nie stało, tylko intercom się ciągle
palił. Dopiero jak nauczyciela dupnęło połapaliśmy się w co jest grane.
Quote:
Ja z doswiadczenia powiem ze ethernet na koncentryku bardzo dobrze
znosi podlaczenie fazy na bolec, nawet tylko w jednym miejscu.
Nic nie dymi, wszystko poprawnie dziala. Tylko zaleca sie zeby
administrator sieci nosil rekawice izolacyjne i probnik neonowy
przynajmniej kabla nikt nie podp... Tylko izolację trzeba ściągnąć.
Waldek
Łukasz Sokół
Guest
Fri May 28, 2004 1:55 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Ja z doswiadczenia powiem ze ethernet na koncentryku bardzo dobrze
znosi podlaczenie fazy na bolec, nawet tylko w jednym miejscu.
Nic nie dymi, wszystko poprawnie dziala. Tylko zaleca sie zeby
administrator sieci nosil rekawice izolacyjne i probnik neonowy :-)
J.
Hehe,
http://www.theregister.co.uk/odds/bofh/ 
? :)
--
eL eS
Michał A.
Guest
Sun May 30, 2004 8:46 am
Panowie
Nic źle nie podłączono:) Chodzi o te dwie fazy w gniazdku...
Otóż instalacja TN-C ma to do siebie że jesli zostanie uszkodzony przewód
przy wejsciu instalacji do budynku bądz gdzies w rozdzielnicy głwonej to
pętla zwracia poprzez uszkodzony sprzet zamyka sieprzez trafo lądując na
koncu w gnaizdku. Są tam wtedy dwie fazy. Jesli teraz jest mostek pomiedzy N
i PE w gnaizdku to jest to normalne ze będą tam dwie fazy. Dlatego wlasnie
odchodzi sie od tego ukladu sieci stosujac uklad TN-S lub TN-C-S
Pozdrawiam
Michał A.
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.692 / Virus Database: 453 - Release Date: 2004-05-28
Michał A.
Guest
Sun May 30, 2004 8:50 am
W miare scislosci "Jelsi zostanie uszkodzony przewod PEN"
"zwracia"= zwarcia
Quote:
Panowie
Nic źle nie podłączono:) Chodzi o te dwie fazy w gniazdku...
Otóż instalacja TN-C ma to do siebie że jesli zostanie uszkodzony przewód
przy wejsciu instalacji do budynku bądz gdzies w rozdzielnicy głwonej to
pętla zwracia poprzez uszkodzony sprzet zamyka sieprzez trafo lądując na
koncu w gnaizdku. Są tam wtedy dwie fazy. Jesli teraz jest mostek pomiedzy
N
i PE w gnaizdku to jest to normalne ze będą tam dwie fazy. Dlatego wlasnie
odchodzi sie od tego ukladu sieci stosujac uklad TN-S lub TN-C-S
Pozdrawiam
Michał A.
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.692 / Virus Database: 453 - Release Date: 2004-05-28
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.692 / Virus Database: 453 - Release Date: 2004-05-28
Waldemar Krzok
Guest
Tue Jun 01, 2004 9:44 am
Michał A.:
Quote:
W miare scislosci "Jelsi zostanie uszkodzony przewod PEN"
"zwracia"= zwarcia
Panowie
Nic źle nie podłączono:) Chodzi o te dwie fazy w gniazdku...
Otóż instalacja TN-C ma to do siebie że jesli zostanie uszkodzony przewód
przy wejsciu instalacji do budynku bądz gdzies w rozdzielnicy głwonej to
pętla zwracia poprzez uszkodzony sprzet zamyka sieprzez trafo lądując na
koncu w gnaizdku. Są tam wtedy dwie fazy. Jesli teraz jest mostek pomiedzy
N
i PE w gnaizdku to jest to normalne ze będą tam dwie fazy. Dlatego wlasnie
odchodzi sie od tego ukladu sieci stosujac uklad TN-S lub TN-C-S
wiem, że tak może być, ale w tym przypadku kabel idący do gniazdek w
naszym kąciku (2 klasy, kawałek korytarza i radiowęzeł) były podłączone
do szyn R i S (nawet opisane były), bo oba kabelki były koloru czarnego
(pewnie za socjalizmu nie było innych). Odłączyli i przepipkali i
okazało się co było.
Waldek