Wed May 26, 2004 9:12 am   



Witam,

Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...

Wolałbym nie rozkręcać gniazdek.

Pozdrawiam,

--
Piotr Wydymus, Sosnowiec
motaboy@poczta.onet.pl, GG: 2904275

Tomasz Wójtowicz
Guest

Wed May 26, 2004 9:25 am   



Dnia 2004-05-26 12:12, Użytkownik Piotr Wydymus napisał:
Quote:
Witam,

Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...

Wolałbym nie rozkręcać gniazdek.

Są trzy możliwe sytuacje z bolcem:
1. wisi w powietrzu (atrapa)
2. jest podłączony do N
3. jest podłączony do PE

sprawdzanie opcji 2 i 3 wymaga raczej dojścia do instalacji lub
posiadania spzętu

sprawdzenie opcji 1 powinno być dość proste - potrzebne są: próbnik
neonowy i próbnik żarówkowy.

Próbnikiem neonowym sprawdzasz, w której dziurce jest faza. Następnie
jeden koniec wkładasz do fazy, a drugi dotykasz do bolca. Jeśli żarówka
zaświeci, to znaczy, że jest opcja 2 lub 3, jeśli nie zaświeci to opcja
1. Jeśli instalacja wyposażona jest w różnicówkę, to żarówka nie powinna
zaświecić, natomiast różnicówka powinna zadziałać.

Test ten nie powie ci, czy bolec, o ile jest podłączony, jest podłączony
do N czy PE. Sprawdzić to możesz miliamperomierzem. Jedną sondę
miliamperomierze włóż do zera (N) (NIE DO FAZY !!!!), a drugą sondą
dotknij bolca. Jeśli miernik pokaże 0, to najprawdopodobniej bolec jest
przyłączony do N, jeśli natomiast pokaże od kilku do kilkuset mA, to
bolec jest włączony do PE. Jeśli w obwodzie jest różnicówka, powinna
zadziałać.

UWAGA: Test z miliamperomierzem MOŻE być niebezpieczny! Zrób go tylko,
jeśli rozumiesz, co robisz i znasz potencjalne konsekwencje.

Jarek P.
Guest

Wed May 26, 2004 10:02 am   



"Piotr Wydymus" <motaboy@poczta.onet.pl> wrote in message
news:c91qhq$3ij$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam,

Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...

Może ja trochę prościej: weź jakąś lampkę nocną z urąbaną wtyczką, czy
samą żarówkę z oprawką zakończoną dwoma przewodami. Jeden przewód
dołącz do bolca uziemiającego, drugi wetknij najpierw do jednej dziury
w gniazdku, drugi do drugiej. Możliwe sytuacje:
- żarówka nie świeci ani tu ani tu - bolec jest atrapą
- żarówka świeci w jednej dziurze, w drugiej nie - instalacja starego
typu (dwuprzewodowa), bolec podłączony do N (albo instalacja nowego
typu ale bez różnicówki, co w zasadzie na to samo wychodzi)
- po wetknięciu w dowolny otwór "wylatuje" nam różnicówka - instalacja
nowego typu (trójprzewodowa), bolec podłączony poprawnie.

Ale nie wiem, czy odkręcenie gniazdka i rzucenie okiem, do czego jest
podłączony bolec nie będzie po prostu prostsze i szybsze.

J.

Piotr Wydymus
Guest

Wed May 26, 2004 10:21 am   



Quote:
Ale nie wiem, czy odkręcenie gniazdka i rzucenie okiem, do czego jest
podłączony bolec nie będzie po prostu prostsze i szybsze.

Otóż nie, bo ktoś tak pięknie położył tapety, że porozrywałbym je przy
tym. A pewnie i gips by się posypał.

Dzięki za rady.

--
Piotr Wydymus, Sosnowiec
motaboy@poczta.onet.pl, GG: 2904275

dynio
Guest

Wed May 26, 2004 7:33 pm   



"Tomasz Wójtowicz" <invalid@no.addr.com> wrote in message
news:c91rg7$ehk$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Dnia 2004-05-26 12:12, Użytkownik Piotr Wydymus napisał:
Witam,

Jak sprawdzić czy "bolec" w gniazdku nie jest tylko atrapą? Nie mam
niestety przyrządu...

Wolałbym nie rozkręcać gniazdek.

Są trzy możliwe sytuacje z bolcem:
1. wisi w powietrzu (atrapa)
2. jest podłączony do N
3. jest podłączony do PE

w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....

d.

Tomasz Wójtowicz
Guest

Wed May 26, 2004 9:48 pm   



Dnia 2004-05-26 22:33, Użytkownik dynio napisał:
Quote:
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....
Tzn?


ammpp
Guest

Thu May 27, 2004 4:39 am   



Quote:
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....
Tzn?

podłączony do fazy :)

Adam

Tomasz Wójtowicz
Guest

Thu May 27, 2004 8:24 am   



Dnia 2004-05-27 07:39, Użytkownik ammpp napisał:

Quote:
w praktyce spotkalem sie z czwartą sytuacją....

Tzn?

podłączony do fazy Smile

LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.

Waldemar Krzok
Guest

Fri May 28, 2004 6:53 am   



Quote:

podłączony do fazy :)


LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.

nie całkiem LOL. U nas w szkole to LOL o małe piwo by nauczyciela nie
ustrzeliło. Już kiedyś o tym pisałem. W gniazdku były 2 fazy ;-)

Waldek

J.F.
Guest

Fri May 28, 2004 12:18 pm   



On Fri, 28 May 2004 09:53:31 +0200, Waldemar Krzok wrote:
Quote:
podłączony do fazy Smile
LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.

nie całkiem LOL. U nas w szkole to LOL o małe piwo by nauczyciela nie
ustrzeliło. Już kiedyś o tym pisałem. W gniazdku były 2 fazy Wink

A na bolcu trzecia ? :-)

Ja z doswiadczenia powiem ze ethernet na koncentryku bardzo dobrze
znosi podlaczenie fazy na bolec, nawet tylko w jednym miejscu.
Nic nie dymi, wszystko poprawnie dziala. Tylko zaleca sie zeby
administrator sieci nosil rekawice izolacyjne i probnik neonowy :-)

J.

Waldemar Krzok
Guest

Fri May 28, 2004 1:01 pm   



Quote:
podłączony do fazy :)

LOL. Dobre. Na to bym nie wpadł.

nie całkiem LOL. U nas w szkole to LOL o małe piwo by nauczyciela nie
ustrzeliło. Już kiedyś o tym pisałem. W gniazdku były 2 fazy ;-)


A na bolcu trzecia ? Smile

nie. Gniazdka były socjalistyczne, czyli ze zworką między bolcem a
zerem. Ino w trakcie przebudowy instalacji to zero podłączono do drugiej
fazy. Wzmacniaczom lampowym nic się nie stało, tylko intercom się ciągle
palił. Dopiero jak nauczyciela dupnęło połapaliśmy się w co jest grane.

Quote:
Ja z doswiadczenia powiem ze ethernet na koncentryku bardzo dobrze
znosi podlaczenie fazy na bolec, nawet tylko w jednym miejscu.
Nic nie dymi, wszystko poprawnie dziala. Tylko zaleca sie zeby
administrator sieci nosil rekawice izolacyjne i probnik neonowy Smile

przynajmniej kabla nikt nie podp... Tylko izolację trzeba ściągnąć.

Waldek

Łukasz Sokół
Guest

Fri May 28, 2004 1:55 pm   



Użytkownik J.F. napisał:

Quote:
Ja z doswiadczenia powiem ze ethernet na koncentryku bardzo dobrze
znosi podlaczenie fazy na bolec, nawet tylko w jednym miejscu.
Nic nie dymi, wszystko poprawnie dziala. Tylko zaleca sie zeby
administrator sieci nosil rekawice izolacyjne i probnik neonowy :-)

J.



Hehe, http://www.theregister.co.uk/odds/bofh/ Smile ? :)

--
eL eS Wink

Michał A.
Guest

Sun May 30, 2004 8:46 am   



Panowie
Nic źle nie podłączono:) Chodzi o te dwie fazy w gniazdku...
Otóż instalacja TN-C ma to do siebie że jesli zostanie uszkodzony przewód
przy wejsciu instalacji do budynku bądz gdzies w rozdzielnicy głwonej to
pętla zwracia poprzez uszkodzony sprzet zamyka sieprzez trafo lądując na
koncu w gnaizdku. Są tam wtedy dwie fazy. Jesli teraz jest mostek pomiedzy N
i PE w gnaizdku to jest to normalne ze będą tam dwie fazy. Dlatego wlasnie
odchodzi sie od tego ukladu sieci stosujac uklad TN-S lub TN-C-S
Pozdrawiam
Michał A.


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.692 / Virus Database: 453 - Release Date: 2004-05-28

Michał A.
Guest

Sun May 30, 2004 8:50 am   



W miare scislosci "Jelsi zostanie uszkodzony przewod PEN"
"zwracia"= zwarcia
Quote:
Panowie
Nic źle nie podłączono:) Chodzi o te dwie fazy w gniazdku...
Otóż instalacja TN-C ma to do siebie że jesli zostanie uszkodzony przewód
przy wejsciu instalacji do budynku bądz gdzies w rozdzielnicy głwonej to
pętla zwracia poprzez uszkodzony sprzet zamyka sieprzez trafo lądując na
koncu w gnaizdku. Są tam wtedy dwie fazy. Jesli teraz jest mostek pomiedzy
N
i PE w gnaizdku to jest to normalne ze będą tam dwie fazy. Dlatego wlasnie
odchodzi sie od tego ukladu sieci stosujac uklad TN-S lub TN-C-S
Pozdrawiam
Michał A.


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.692 / Virus Database: 453 - Release Date: 2004-05-28




---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.692 / Virus Database: 453 - Release Date: 2004-05-28

Waldemar Krzok
Guest

Tue Jun 01, 2004 9:44 am   



Michał A.:
Quote:
W miare scislosci "Jelsi zostanie uszkodzony przewod PEN"
"zwracia"= zwarcia

Panowie
Nic źle nie podłączono:) Chodzi o te dwie fazy w gniazdku...
Otóż instalacja TN-C ma to do siebie że jesli zostanie uszkodzony przewód
przy wejsciu instalacji do budynku bądz gdzies w rozdzielnicy głwonej to
pętla zwracia poprzez uszkodzony sprzet zamyka sieprzez trafo lądując na
koncu w gnaizdku. Są tam wtedy dwie fazy. Jesli teraz jest mostek pomiedzy

N

i PE w gnaizdku to jest to normalne ze będą tam dwie fazy. Dlatego wlasnie
odchodzi sie od tego ukladu sieci stosujac uklad TN-S lub TN-C-S


wiem, że tak może być, ale w tym przypadku kabel idący do gniazdek w
naszym kąciku (2 klasy, kawałek korytarza i radiowęzeł) były podłączone
do szyn R i S (nawet opisane były), bo oba kabelki były koloru czarnego
(pewnie za socjalizmu nie było innych). Odłączyli i przepipkali i
okazało się co było.

Waldek