Mam bardzo przyzwoitą (francuską, w solidnej i eleganckiej metalowej
obudowie) 5 - gniazdową listwę zasilająco - filtrującą z wyłącznikiem i
wymiennym bezpiecznikiem 10 A. Sęk w tym, że listwa ma już ponad 10 lat
(właściwie ok. 14 lat) i coś mi się wydaje, że nie zapewnia tak dobrej
ochrony jak niegdyś, gdyż ostatnio zauważyłem, że kiedy startuje lodówka, to
w moich głośnikach komputerowych słychać trzaski, czego wcześniej nie było.
Mam więc następujące pytanie: co zrobić, żeby przywrócić listwie dawniejszą
jakość i skuteczność? Ze schematu narysowanego na obudowie od strony ściany
(listwa jest mocowana do ściany, choć nie "obowiązkowo") wynika, że znajdują
się w niej jakieś kondensatory. Może to więc one "zlasowały się" i należy je
wymienić? Nie jestem też pewien czy można takie urządzenie "zdiagnozować"
korespondencyjnie, ale zapewne można przynajmniej odpowiedziec mi co zrobić
aby ustalić jednoznacznie jaki jest stan techniczny listwy.
R.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed May 26, 2004 10:08 pm   



Hello Rozi,

Thursday, May 27, 2004, 1:05:27 AM, you wrote:

Quote:
Mam bardzo przyzwoitą (francuską, w solidnej i eleganckiej metalowej
obudowie) 5 - gniazdową listwę zasilająco - filtrującą z wyłącznikiem i
wymiennym bezpiecznikiem 10 A. Sęk w tym, że listwa ma już ponad 10 lat
(właściwie ok. 14 lat) i coś mi się wydaje, że nie zapewnia tak dobrej
ochrony jak niegdyś, gdyż ostatnio zauważyłem, że kiedy startuje lodówka, to
w moich głośnikach komputerowych słychać trzaski, czego wcześniej nie było.

[...]

Quote:
wymienić? Nie jestem też pewien czy można takie urządzenie "zdiagnozować"
korespondencyjnie, ale zapewne można przynajmniej odpowiedziec mi co zrobić
aby ustalić jednoznacznie jaki jest stan techniczny listwy.

W pierwszej kolejności zdiagnozowałbym wyłącznik termiczny uzwojenia
wzbudzenia silnika w kompresorze lodówki. W drugiej kolejności styki
termostatu lodówki. Według mojego doświadczenia wzrost zakłóceń jest
raczej spowodowany właśnie problemem ze stykami w lodówce a nie słabą
filtracją.
W listwach stosuje się zazwyczaj kondensatory bardzo dobrej jakości -
ich ewentualne uszkodzenie polegałoby raczej na przebiciu niż na
utracie pojemności.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl

Grzegorz Domagala
Guest

Thu May 27, 2004 4:14 pm   



RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> napisał:

Quote:
W pierwszej kolejności zdiagnozowałbym wyłącznik termiczny uzwojenia
wzbudzenia silnika w kompresorze lodówki. W drugiej kolejności styki
termostatu lodówki. Według mojego doświadczenia wzrost zakłóceń jest
A w trzeciej kolejnosci sprawdzilbym polacznia w puszkach (tych w scianach) -

przez te ..nascie lat zlacza mialy prawo sie troche utlenic, wzrosly straty to
i spadki napiec w instalacji sa wieksze...
GRG
--
Tutaj sygantura Grzegorza Domagaly - jesli chcesz wyslac do niego wiadomosc
pisz pod adres grzegorz.domagata@chello.at i niezapomnij dodac
"kielbaska dla cerbera" w tresci albo Cerber zezre twoj list...

Rozi
Guest

Thu May 27, 2004 7:45 pm   



Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał:

Quote:
W pierwszej kolejności zdiagnozowałbym wyłącznik termiczny uzwojenia
wzbudzenia silnika w kompresorze lodówki. W drugiej kolejności styki
termostatu lodówki. Według mojego doświadczenia wzrost zakłóceń jest
raczej spowodowany właśnie problemem ze stykami w lodówce a nie słabą
filtracją.
W listwach stosuje się zazwyczaj kondensatory bardzo dobrej jakości -
ich ewentualne uszkodzenie polegałoby raczej na przebiciu niż na
utracie pojemności.

Oj, to mnie zmartwiłeś. Rozebranie listwy i wymiana kondensatorów byłoby
czynnością o wiele prostszą niż szukanie "wyłącznika termicznego uzwojenia
wzbudzenia silnika w kompresorze lodówki" i jego ewentualna naprawa. Sad(
Dziękuję i pozdrawiam.
R.

Rozi
Guest

Thu May 27, 2004 7:47 pm   



Użytkownik "Grzegorz Domagala" <grzegorz@spam.trap.pl> napisał:

Quote:
A w trzeciej kolejnosci sprawdzilbym polacznia w puszkach (tych w
scianach) -
przez te ..nascie lat zlacza mialy prawo sie troche utlenic, wzrosly
straty to
i spadki napiec w instalacji sa wieksze...

Dziękuję za zwrócenie uwagi na puszki. Własciwie to nie ma powodu aby coś
się "w puszkach" kryło, bo instalacja elektryczna jest stosunkowo nowa i ma
raptem parę lat, ale przejrzeć może nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
R.