Tygrysek
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:13 am   



Witam,

Jak sprawdzić czy 2 gniazdka 230V są na jednej fazie?

Dodatkowe wyjaśnienia:
- w mieszkaniu mam prąd 3-fazowy
- gniazda są na osobnych bezpiecznikach
- brązowy kabel to zawsze faza a niebieski - 0
- posiadam prosty multimetr, kable, żarówki itd. :-)

Co mi przychodzi do głowy:
1. sprawdzić miernikiem (tester ciągłości przewodów) obie fazy (wyłączając
wcześniej główny bezpiecznik?)
2. podłączyć żarówkę pomiędzy obie fazy - powinna zaświecić jak będą różne?
Co do obu pomysłów jestem mało przekonany...

Pozdrawiam
Tygrysek

pawel
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:19 am   



Quote:
Jak sprawdzić czy 2 gniazdka 230V są na jednej fazie?

Dodatkowe wyjaśnienia:
- w mieszkaniu mam prąd 3-fazowy
- gniazda są na osobnych bezpiecznikach
- brązowy kabel to zawsze faza a niebieski - 0
- posiadam prosty multimetr, kable, żarówki itd. :-)

A nie możesz zmierzyć napięcia pomiędzy gniazdkami?

W sumie masz cztery kombinacje (po dwie dziurki w gnieździe).
Jak za którymś razem wyjdzie ci ok. 400V to masz różne fazy.
Pozdrawiam
Paweł

pawel
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:21 am   



Multimetr ustaw na największy możliwy zakres i typ napięci AC (zmienne).

Paweł

Desoft
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:26 am   



Użytkownik "Tygrysek" <taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f6vmdi$ou1$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam,

Jak sprawdzić czy 2 gniazdka 230V są na jednej fazie?

Co mi przychodzi do głowy:
1. sprawdzić miernikiem (tester ciągłości przewodów) obie fazy (wyłączając
wcześniej główny bezpiecznik?)

To raczej odpada

Quote:
2. podłączyć żarówkę pomiędzy obie fazy - powinna zaświecić jak będą
różne?


Tak robią elektrycy. Tylko że używają dwóch żarówek połaczonych szeregowo.
Jedna może zaświecić ale przez chwilę.

--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft

Konop
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:28 am   



Quote:
Co mi przychodzi do głowy:
1. sprawdzić miernikiem (tester ciągłości przewodów) obie fazy (wyłączając
wcześniej główny bezpiecznik?)

Kiepski pomysł - musiałbyś odłączyć też wszystkie inne urządzenia, bo jakieś
żarówki itp. mają bardzo małą rezystancję na zimno i wyjdzie Ci mała
rezystancja niezależnie od tego, czy to jedna faza, czy dwie różne.
Pamiętaj, że wszystkie urządzenia są podłączone między daną fazę a przewod
N, więc masz szeregowo dwa urządzenia Smile... .

Quote:
2. podłączyć żarówkę pomiędzy obie fazy - powinna zaświecić jak będą
różne?
Co do obu pomysłów jestem mało przekonany...

Napięcie między fazami to ok 400V, więc żarówka pewnie się spali Very HappyVery HappyVery Happy...
najprościej - zmierz napięcie między dwoma fazami Smile... . I tak:
-wskazanie około 400V - dwie różne fazy
-wksazanie około 230V - mierzysz napięcie między fazą i N (PEN), ewentualnie
fazą i PE
-wskazanie kilka V - ta sama faza Smile... .

Pozdrawiam
Konop

Dominik & Co
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:35 am   



Tygrysek napisaB(a):

Quote:
Jak sprawdzić czy 2 gniazdka 230V są na jednej fazie?

Zmierzyć woltomierzem do 500V zmiennego, wsadzonego między
dziurki fazowe obu gniazdek. 0V- ta sama faza, 400V- różne fazy.

Quote:
Co mi przychodzi do głowy:
1. sprawdzić miernikiem (tester ciągłości przewodów) obie fazy (wyłączając
wcześniej główny bezpiecznik?)

To przejdzie.

Quote:
2. podłączyć żarówkę pomiędzy obie fazy - powinna zaświecić jak będą różne?

Ale tego nie próbuj. Zarówka raczej się rozpryśnie i może zrobić się łuk-
międzyfazowe to 400V.


--
Dominik (& kąpany)
"Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać." (Stanisław Jerzy Lec)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP

Jarek P.
Guest

Tue Jul 10, 2007 1:37 pm   



Dominik & Co <Dominik.Alaszewski@wytnijmniegazeta.pl> wrote:

Quote:
Ale tego nie próbuj. Zarówka raczej się rozpryśnie i może
zrobić się
łuk- międzyfazowe to 400V.

Bez przesady, w polowych warunkach robiłem tak wielokrotnie,
żarówka świeci bardzo! jasno i zapewne, gdyby ją potrzymać
włączoną dłużej niz krótką chwilę, spaliłaby się, ale tą chwile
wytrzymuje bez problemu, nawet powtarzaną kilkakrotnie.

J.

Adam Dybkowski
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:17 pm   



Konop pisze:

Quote:
najprościej - zmierz napięcie między dwoma fazami Smile... . I tak:
[...]
-wskazanie kilka V - ta sama faza Smile... .

Surprised Takie straty na kablach w ścianie czy raczej błąd pomiaru?

--
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/

Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.

Konop
Guest

Tue Jul 10, 2007 11:54 pm   



Quote:
-wskazanie kilka V - ta sama faza Smile... .

:-o Takie straty na kablach w ścianie czy raczej błąd pomiaru?

Przesunięcie fazowe wynikające z różnej długości przewodu RazzRazzRazzRazzRazz... a
tak na serio - mialem na myśli straty na kalbach, w końcu tymi przewodami
prąd może płynąć (przez różne bezpieczniki, różne przewody itp)... . Fakt,
kilka V to chyba mała przesada, ale wiadomo o co chodzi Wink...

Pozdrawiam
Konop

Desoft
Guest

Wed Jul 11, 2007 9:00 am   



Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:f712mm$cfh$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
-wskazanie kilka V - ta sama faza Smile... .

:-o Takie straty na kablach w ścianie czy raczej błąd pomiaru?

Przesunięcie fazowe wynikające z różnej długości przewodu RazzRazzRazzRazzRazz... a
tak na serio - mialem na myśli straty na kalbach, w końcu tymi przewodami
prąd może płynąć (przez różne bezpieczniki, różne przewody itp)... . Fakt,
kilka V to chyba mała przesada, ale wiadomo o co chodzi Wink...

Nie tylko straty, dużo zależy od miernika.
I co dziwne lepszej klasy mierniki w takich pomiarach bardziej zawodzą.
Nawet pojawiły się mierniki, które zmniejszają impedancję wejściową jeżeli
napięcie mierzone wzbliża się do zera.
Na hali produkcyjnej zdarzało mi się (sporadycznie) uzyskiwać wyniki nawet
80V w miejscu gdzie miało być 0V.
Dlatego metoda dwóch żarówek jest najlepsza (ostatecznie jedna, pamiętając o
konsekwencjach).

--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft

Legato
Guest

Wed Jul 11, 2007 11:38 am   



Tygrysek napisał(a):
Quote:
Witam,

Jak sprawdzić czy 2 gniazdka 230V są na jednej fazie?

Dodatkowe wyjaśnienia:
- w mieszkaniu mam prąd 3-fazowy
- gniazda są na osobnych bezpiecznikach

Eliminacja prądu.

Wykręcasz bezpiecznik na 1 fazie jak jest prund w obu to
są na innej - 2giej lub 3ciej fazie.

Wykręcasz bezpiecznik na 2giej f. jak znika z obu to ta faza, jak z
jednego to wiesz, że jest na 2giej a tamto na 3ciej.

I po co miernik, żarówy etc.


L.

Desoft
Guest

Wed Jul 11, 2007 11:58 am   



Użytkownik "Legato" <yaber_nospam_@o2.pl> napisał w wiadomości
news:f72cah$pa$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Eliminacja prądu.

Wykręcasz bezpiecznik na 1 fazie jak jest prund w obu to
są na innej - 2giej lub 3ciej fazie.

Wykręcasz bezpiecznik na 2giej f. jak znika z obu to ta faza, jak z
jednego to wiesz, że jest na 2giej a tamto na 3ciej.

I po co miernik, żarówy etc.


Z obecnie stosowanych bezpieczników to tylko chyba BMy zostały
które można teoretycznie podłączyć osobno (dobrze jest mieć taki przyrząd do
ściągania i zakładania - chyba że w kasecie). Eskę to tylko piłką do metalu
i to przez cały aparat.

--
Desoft
http://217.96.144.226/desoft

Marcin Stanisz
Guest

Wed Jul 11, 2007 12:27 pm   



On Wed, 11 Jul 2007 12:38:49 +0200, Legato wrote:

Quote:
Eliminacja prądu.

Wykręcasz bezpiecznik na 1 fazie jak jest prund w obu to
są na innej - 2giej lub 3ciej fazie.

Wykręcasz bezpiecznik na 2giej f. jak znika z obu to ta faza, jak z
jednego to wiesz, że jest na 2giej a tamto na 3ciej.

I po co miernik, żarówy etc.

Ee. A jeśli dwa obwody są zasilone z tej samej fazy?

Pozdrawiam
Marcin Stanisz

--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"

Legato
Guest

Wed Jul 11, 2007 12:53 pm   



Marcin Stanisz napisał(a):
Quote:
On Wed, 11 Jul 2007 12:38:49 +0200, Legato wrote:


Ee. A jeśli dwa obwody są zasilone z tej samej fazy?


To wie, że oba gniazdka są na tej samej fazie :)

L.

Legato
Guest

Wed Jul 11, 2007 1:00 pm   



Desoft napisał(a):


Quote:
Z obecnie stosowanych bezpieczników to tylko chyba BMy zostały
które można teoretycznie podłączyć osobno (dobrze jest mieć taki przyrząd do
ściągania i zakładania - chyba że w kasecie). Eskę to tylko piłką do metalu
i to przez cały aparat.

Zakładałem, że kolega ma na każdą fazę 1 bezpiecznik po zabezpieczeniu
głównym.


1-2-3 główne (połączone ze sobą)

1 2 3 dodatkowe ( osobne )

1f 2f 3f wyjście po zabezpieczeniu


U mnie w domu mam bezpiecznik 3w1 na 3 fazy połączone włączanie
wszystkich faz i 2 bezpieczniki po jednym na fazę.

1-2-3 główne (połączone ze sobą)

1 2 dodatkowe ( osobne )

1f 2f wyjście po zabezpieczeniu


Pomijam fakt, że elektryk z uprawnieniami skopał ( w 1978) totalnie
instalację. Teraz muszę przerabiać po swojemu żeby miała prawidłowe
prowadzenie i zabezpieczenie.


Pozdrówka
L.

Goto page 1, 2  Next