Goto page 1, 2 Next
ARO
Guest
Mon Jan 13, 2014 11:49 pm
Czołem!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywną automatyką (styczniki,
przekaźniki, wyłączniki silnikowe) przykręcona do mobilnego urządzenia,
które pracuje "pod chmurką" i w takich samych warunkach jest użytkowane.
Przy temperaturach poniżej zera pojawia się problem ze stycznikami - czasem
któryś lubi poudawać że jest martwy. Wilgoć obecna w szafie (skropliny!)
jest głównym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest wg producenta
hermetyczna, ale wyłączniki i kontrolki, które się na niej znajdują już nie
są.
Czy zainstalowanie termowentylatora (np. HVL 031 + prymitywny termostat),
zrobienie nawiewu i wywiewu powietrza z szafy pomoże rozwiązać problem? Czy
ta idea z ogrzewaniem i wymianą powietrza ma sens? Może zna ktoś z Was coś
lepszego i/lub skuteczniejszego?
pzdr
--
ARQ
orcos
Guest
Tue Jan 14, 2014 12:39 am
W dniu 2014-01-13 23:49, ARO pisze:
Quote:
Czołem!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywną automatyką (styczniki,
przekaźniki, wyłączniki silnikowe) przykręcona do mobilnego urządzenia,
które pracuje "pod chmurką" i w takich samych warunkach jest użytkowane.
Przy temperaturach poniżej zera pojawia się problem ze stycznikami -
czasem któryś lubi poudawać że jest martwy. Wilgoć obecna w szafie
(skropliny!) jest głównym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest
wg producenta hermetyczna, ale wyłączniki i kontrolki, które się na niej
znajdują już nie są.
Wymienić wyłączniki i kontrolki na takie w standardzie morskim.
--
....|_OR|...
....|COS|...
Guest
Tue Jan 14, 2014 12:52 am
W dniu poniedziałek, 13 stycznia 2014 23:49:42 UTC+1 użytkownik ARO napisał:
Quote:
Czo�em!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywnďż˝ automatykďż˝ (styczniki,
przeka�niki, wy��czniki silnikowe) przykr�cona do mobilnego urz�dzenia,
kt�re pracuje "pod chmurk�" i w takich samych warunkach jest u�ytkowane.
Przy temperaturach poni�ej zera pojawia si� problem ze stycznikami - czasem
kt�ry� lubi poudawa� �e jest martwy. Wilgo� obecna w szafie (skropliny!)
jest g��wnym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest wg producenta
hermetyczna, ale wy��czniki i kontrolki, kt�re si� na niej znajduj� ju� nie
sďż˝.
Czy zainstalowanie termowentylatora (np. HVL 031 + prymitywny termostat),
zrobienie nawiewu i wywiewu powietrza z szafy pomo�e rozwi�za� problem? Czy
ta idea z ogrzewaniem i wymian� powietrza ma sens? Mo�e zna kto� z Was co�
lepszego i/lub skuteczniejszego?
pzdr
--
ARQ
Uszczelnić a do środka wsadzić coś co pochlania wilgoć.
yabba
Guest
Tue Jan 14, 2014 1:02 am
Użytkownik "ARO" <ask_me@prv.pl> napisał w wiadomości
news:lb1rc4$uk$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Czołem!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywną automatyką (styczniki,
przekaźniki, wyłączniki silnikowe) przykręcona do mobilnego urządzenia,
które pracuje "pod chmurką" i w takich samych warunkach jest użytkowane.
Przy temperaturach poniżej zera pojawia się problem ze stycznikami -
czasem któryś lubi poudawać że jest martwy. Wilgoć obecna w szafie
(skropliny!) jest głównym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest wg
producenta hermetyczna, ale wyłączniki i kontrolki, które się na niej
znajdują już nie są.
Czy zainstalowanie termowentylatora (np. HVL 031 + prymitywny termostat),
zrobienie nawiewu i wywiewu powietrza z szafy pomoże rozwiązać problem?
Czy ta idea z ogrzewaniem i wymianą powietrza ma sens? Może zna ktoś z Was
coś lepszego i/lub skuteczniejszego?
Jeśli skrzynka z włącznikami (jako całość) nie jest hermetyczna, to ja bym
zaproponował wywiercenie w dolnej części skrzynki małego otworu na
odprowadzenie wody i grzanie termowentylatorem wnętrza poniżej +10C.
Sprawdź też czy do srodka nie leje się woda przez przepusty kablowe i
pęknięcia obudowy.
--
Pozdrawiam,
yabba
Guest
Tue Jan 14, 2014 2:46 am
W dniu poniedziałek, 13 stycznia 2014 23:49:42 UTC+1 użytkownik ARO napisał:
Quote:
Czo�em!
.. Sama skrzynka jest wg producenta
hermetyczna
No i co z tego, że jest hermetyczna? To znaczy tylko tyle, że są tam zastosowane uszczelki, które nie pozwalają na wymianę gazu pomiędzy wnętrzem skrzyni, a otoczeniem przy założeniu, że nie ma jakiejś pierońskiej różnicy ciśnień pomiędzy tą puchą, a resztą Świata, którą to różnicę ciśnień owa uszczelka by wytrzymała. A jakie są parametry gazu zamkniętego wenątrz skrzynki? Hmm.., o tym już ani mrumru... A sprawa jest duperelnie prosta..
Punkt Rosy!! Ćwierć Wieku temu, pilny i myślący uczeń ogólniaka o profilu Mat-Fiz, odpowiedziałby, że trza zastosować "suchy" gaz. I jeszcze łatwo go "osuszyć" . A gazu tego najwjęcej w powietrzu jest, jakieś 78%.. Płacą za Ci za tak kompromitujące wpisy, czy co?!
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 14, 2014 7:24 pm
On 14.01.2014 01:46, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
W dniu poniedziałek, 13 stycznia 2014 23:49:42 UTC+1 użytkownik ARO napisał:
Czo�em!
. Sama skrzynka jest wg producenta
hermetyczna
No i co z tego, że jest hermetyczna? To znaczy tylko tyle, że są tam zastosowane uszczelki, które nie pozwalają na wymianę gazu pomiędzy wnętrzem skrzyni, a otoczeniem przy założeniu, że nie ma jakiejś pierońskiej różnicy ciśnień pomiędzy tą puchą, a resztą Świata, którą to różnicę ciśnień owa uszczelka by wytrzymała. A jakie są parametry gazu zamkniętego wenątrz skrzynki? Hmm.., o tym już ani mrumru... A sprawa jest duperelnie prosta..
Punkt Rosy!! Ćwierć Wieku temu, pilny i myślący uczeń ogólniaka o profilu Mat-Fiz, odpowiedziałby, że trza zastosować "suchy" gaz. I jeszcze łatwo go "osuszyć" . A gazu tego najwjęcej w powietrzu jest, jakieś 78%.. Płacą za Ci za tak kompromitujące wpisy, czy co?!
Genialne, stopień IP66 nie mówi nic o tym, że urządzenie ma być na tyle
szczelne, że nawet nie będzie wymiany gazów. Zastanów się trochę ile by
kosztowała szafa sterownicza na tyle szczelna, żeby nabić ją azotem i go
tam utrzymywać przez dłuższy czas. Do tego jeszcze panu Heńkowi (zapewne
był on pilnym uczniem ogólniaka 25 lat temu), który będzie miał w owej
szafie wymienić "korki" daj do łapy butle z azotem i każ mu po każdym
otwarciu szafy napełniać ją ponownie.
--
Pozdrawiam
Jakub Rakus
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 14, 2014 7:30 pm
On 13.01.2014 23:49, ARO wrote:
Quote:
Czołem!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywną automatyką (styczniki,
przekaźniki, wyłączniki silnikowe) przykręcona do mobilnego urządzenia,
które pracuje "pod chmurką" i w takich samych warunkach jest użytkowane.
Przy temperaturach poniżej zera pojawia się problem ze stycznikami -
czasem któryś lubi poudawać że jest martwy. Wilgoć obecna w szafie
(skropliny!) jest głównym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest
wg producenta hermetyczna, ale wyłączniki i kontrolki, które się na niej
znajdują już nie są.
Czy zainstalowanie termowentylatora (np. HVL 031 + prymitywny
termostat), zrobienie nawiewu i wywiewu powietrza z szafy pomoże
rozwiązać problem? Czy ta idea z ogrzewaniem i wymianą powietrza ma
sens? Może zna ktoś z Was coś lepszego i/lub skuteczniejszego?
pzdr
W szafach, z którymi mam do czynienia w robocie zamontowane są po prostu
termostaty i małe grzałki, ustawia się to żeby grzało poniżej ok. 10*C.
Szafy te stoją wszędzie gdzie się da, często na jakimś zadupiu na środku
pola, leje na nie deszcz i sypie śnieg. Drzwiczki nie mają kompletnie
żadnych uszczelek, a przypadki uszkodzenia od wilgoci to jest jakiś
pomijalny ułamek procenta, znacznie częściej myszy potrafią tam wleźć i
zeżreć izolację albo nasrać na sterownik.
--
Pozdrawiam
Jakub Rakus
Mario
Guest
Tue Jan 14, 2014 7:38 pm
On 2014-01-13 23:49, ARO wrote:
Quote:
Czołem!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywną automatyką (styczniki,
przekaźniki, wyłączniki silnikowe) przykręcona do mobilnego urządzenia,
które pracuje "pod chmurką" i w takich samych warunkach jest użytkowane.
Przy temperaturach poniżej zera pojawia się problem ze stycznikami -
czasem któryś lubi poudawać że jest martwy. Wilgoć obecna w szafie
(skropliny!) jest głównym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest
wg producenta hermetyczna, ale wyłączniki i kontrolki, które się na niej
znajdują już nie są.
Czy zainstalowanie termowentylatora (np. HVL 031 + prymitywny
termostat), zrobienie nawiewu i wywiewu powietrza z szafy pomoże
rozwiązać problem? Czy ta idea z ogrzewaniem i wymianą powietrza ma
sens? Może zna ktoś z Was coś lepszego i/lub skuteczniejszego?
pzdr
Wymiana powietrza niekoniecznie. Ale podgrzanie owszem musi być. Daj
typową grzałkę do szaf. Może być tez termowentylator. Taniej niż w Elfa
znajdziesz w TME.
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=grzejnik&cleanParameters=1#id_category=100694&page=2%2C20&s_field=artykul&s_order=ASC
--
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Tue Jan 14, 2014 7:41 pm
On 2014-01-14 19:30, Jakub Rakus wrote:
Quote:
On 13.01.2014 23:49, ARO wrote:
Czołem!
Jest sobie szafa sterownicza z prymitywną automatyką (styczniki,
przekaźniki, wyłączniki silnikowe) przykręcona do mobilnego urządzenia,
które pracuje "pod chmurką" i w takich samych warunkach jest użytkowane.
Przy temperaturach poniżej zera pojawia się problem ze stycznikami -
czasem któryś lubi poudawać że jest martwy. Wilgoć obecna w szafie
(skropliny!) jest głównym podejrzanym takich awarii. Sama skrzynka jest
wg producenta hermetyczna, ale wyłączniki i kontrolki, które się na niej
znajdują już nie są.
Czy zainstalowanie termowentylatora (np. HVL 031 + prymitywny
termostat), zrobienie nawiewu i wywiewu powietrza z szafy pomoże
rozwiązać problem? Czy ta idea z ogrzewaniem i wymianą powietrza ma
sens? Może zna ktoś z Was coś lepszego i/lub skuteczniejszego?
pzdr
W szafach, z którymi mam do czynienia w robocie zamontowane są po prostu
termostaty i małe grzałki, ustawia się to żeby grzało poniżej ok. 10*C.
Szafy te stoją wszędzie gdzie się da, często na jakimś zadupiu na środku
pola, leje na nie deszcz i sypie śnieg. Drzwiczki nie mają kompletnie
żadnych uszczelek, a przypadki uszkodzenia od wilgoci to jest jakiś
pomijalny ułamek procenta, znacznie częściej myszy potrafią tam wleźć i
zeżreć izolację albo nasrać na sterownik.
Mogą też naszczać. Wystarczy żeby w wystawiać niewłaściwe stany na
portach :)
--
pozdrawiam
MD
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 14, 2014 8:24 pm
On 14.01.2014 19:38, Mario wrote:
Quote:
Ooo, właśnie te z serii CSF są w szafach produkcji firmy, w której
robię. Termostat mają trochę słaby (czasem potrafią styki się skleić),
ale jako całość dają radę.
--
Pozdrawiam
Jakub Rakus
Grzegorz
Guest
Tue Jan 14, 2014 11:20 pm
Quote:
Uszczelnić a do środka wsadzić coś co pochlania wilgoć.
Szukaj żel krzemionkowy lub silikażel.
To wkład pochłaniaczy wilgoci.
Jest też żywica jonowymienna którą dodaje się w saszetkach
do np. butów.
Jak się zdecydujesz to szukaj takich z dodatkiem chlorku
kobaltu który zmienia kolor pod wpływem wilgoci.
Oba specyfiki regeneruje się przez wygrzewanie.
g
Grzegorz
Guest
Tue Jan 14, 2014 11:21 pm
Użytkownik "Grzegorz" <nie_spamuj@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:lb4de4$vc7$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Uszczelnić a do środka wsadzić coś co pochlania wilgoć.
Szukaj żel krzemionkowy lub silikażel.
To wkład pochłaniaczy wilgoci.
Jest też żywica jonowymienna którą dodaje się w saszetkach
do np. butów.
Jak się zdecydujesz to szukaj takich z dodatkiem chlorku
kobaltu który zmienia kolor pod wpływem wilgoci.
Oba specyfiki regeneruje się przez wygrzewanie.
g
np:
http://www.hek.com.pl/program-produktow/adsorbent-granulat-osuszajacy
ARO
Guest
Thu Jan 16, 2014 8:24 am
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał :
Quote:
Wymiana powietrza niekoniecznie. Ale podgrzanie owszem musi być. Daj
typową grzałkę do szaf. Może być tez termowentylator.
Czyli, że jednak jestem na dobrej drodze.
Quote:
Taniej niż w Elfa znajdziesz w TME.
A to Elfa jeszcze istnieje?

Jeżeli ceny zabijają od samego patrzenia tak
samo jak 10 lat temu, a do tego teraz jest o wiele większa konkurencja, to
ciekawe skąd biorą klienta?
pzdr
--
ARQ
Mario
Guest
Thu Jan 16, 2014 11:51 pm
W dniu 2014-01-16 08:24, ARO pisze:
Quote:
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał :
Wymiana powietrza niekoniecznie. Ale podgrzanie owszem musi być. Daj
typową grzałkę do szaf. Może być tez termowentylator.
Czyli, że jednak jestem na dobrej drodze.
Taniej niż w Elfa znajdziesz w TME.
A to Elfa jeszcze istnieje?

Jeżeli ceny zabijają od samego patrzenia
tak samo jak 10 lat temu, a do tego teraz jest o wiele większa
konkurencja, to ciekawe skąd biorą klienta?
Wraca dyskusja o drożynie w ELFA

Sam się nie raz wypowiadałem, że dla
mnie za drogo i potrafię znaleźć tańszego dostawcę. Ale w wielu firmach
utrzymanie ruchu zaopatruje się (chyba nadal) w Elfa. Ich zaletą jest
to, że możesz tam kupić wszystko, od tranzystora po sterownik PLC. Inni
- tańsi dostawcy bardziej się specjalizują albo w elektronice albo w
automatyce. W dodatku połączyli się jakiś czas temu z Distrelec.
--
pozdrawiam
MD
adamschodowy
Guest
Fri Jan 17, 2014 12:41 am
Quote:
Szukaj żel krzemionkowy lub silikażel.
To wkład pochłaniaczy wilgoci.
Jest też żywica jonowymienna którą dodaje się w saszetkach
do np. butów.
Jak się zdecydujesz to szukaj takich z dodatkiem chlorku
kobaltu który zmienia kolor pod wpływem wilgoci.
Oba specyfiki regeneruje się przez wygrzewanie.
np:
http://www.hek.com.pl/program-produktow/adsorbent-granulat-osuszajacy
najdostępniej występuje toto pod nazwą "żwirek dla kota", oczywiście obok innych żwirków mineralnych ale ten jest b. charakterystyczny więc łatwo poznać. kosztuje jakieś 15pln za wór 3..5kg
Goto page 1, 2 Next