tusk, donald tusk
Guest
Sat May 03, 2014 5:17 pm
jak czymś takim się steruje?
http://allegro.pl/avt1679-b-modul-wykonawczy-z-triakami-i4173456635.html
tusk, donald tusk
Guest
Sat May 03, 2014 5:29 pm
czy to urządzenie wymaga dławików?
w990121
Guest
Sat May 03, 2014 5:37 pm
W dniu 03.05.2014 o 19:17 tusk, donald tusk <NOSPAM_testowanije@go2.pl>
pisze:
Quote:
Myślę, że sobie nie poradzisz, jeżeli nawet nie przeczytałeś opisu albo
jest dla ciebie zbyt trudny..
Irokez
Guest
Sat May 03, 2014 5:37 pm
W dniu 2014-05-03 19:17, tusk, donald tusk pisze:
Quote:
12V włącza triaka.
Patrz na PDF w tej aukcji.
--
Irokez
tusk, donald tusk
Guest
Sat May 03, 2014 5:40 pm
jest tylko schemat tak się składa, że zassałem...
uzytkownik
Guest
Sat May 03, 2014 6:34 pm
W dniu 2014-05-03 19:29, tusk, donald tusk pisze:
Quote:
czy to urządzenie wymaga dławików?
Dławik zasadniczo jest potrzebny przy sterowaniu fazowym, a w tym
układzie zastosowano optotriak MOC3041 , który załącza w "zerze".
Dławik ma znaczenie wtedy, kiedy chcesz sterować fazowo. Przy obciążeniu
wyłącznie o charakterze rezystancyjnym, także nie ma potrzeby.
Jednak większe znaczenie mają układy gasikowe RC, wpięty pomiędzy anody
triaka, których w tym układzie brakuje.
europa.europa
Guest
Sat May 03, 2014 11:31 pm
"tusk, donald tusk" <NOSPAM_testowanije@go2.pl> wrote in message
news:lk38at$m0q$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
moze lepiej od razu to?
http://allegro.pl/avt5350-modul-wykonawczy-z-interfejsem-ethernet-i4158870949.html
zaoszczedzisz na przesylce i zawracaniu dupy!
--
eu.oi