Albercik
Guest
Thu Dec 29, 2011 8:21 am
Witam.
Muszę przetestować kilkadziesiąt małych, podbiurkowych UPSów, takich
głupich na jeden komputer. Trzeba sprawdzić ile mniej-więcej będą
"trzymać". Raczej nie chciał bym testować na komputerze i ze stoperem
stać nad nim, choć trochę chciałbym pomiar zautomatyzować i
zunifikować(komputer generuje różne obciążenie w zależności od tego co robi)
No i tak sobie myślę... obciążenie - żarówki o łącznej mocy 100..200W
Ustrój pomiarowy - zegar wskazówkowy zasilany z UPSa
Wszystkie rzeczy do znalezienia w "szufladzie".
Pomiar też w zasadzie prosty, bo tylko nastawiam zegar na jakąś pełną
godzinę, włączam obciążenie i odłączam zasilanie UPSa. Po jakimś czasie
sprawdzam jak daleko zaszedł zegar.
Martwi mnie tylko obciążenie. Czy obciążenie UPSa żarówkami nie
zaszkodzi mu? Czy taki pomiar będzie w miarę miarodajny? O jakiej
łącznej mocy dać żarówki? Czy dokładnie takie jakie obciążenie generuje
zestaw podpięty do UPSa czy może więcej, albo i mniej?
Pozdrawiam Nowo Rocznie
Rafał
m4rkiz
Guest
Thu Dec 29, 2011 2:54 pm
"Albercik" <nie.wysylaj.tu.poczty@gazeta.pl> wrote in message
news:jdh4d1$aof$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Trzeba sprawdzić ile mniej-więcej będą "trzymać".
do ocenienia 'na oko' to wystarczy im spojrzec na akumulatory,
drastycznych roznic nie bedzie, chyba ze ktorys bedzie ewidentnie
skopany
Quote:
Raczej nie chciał bym testować na komputerze i ze stoperem stać nad nim,
tutaj tez mozna timer czy zegar ustawic
Quote:
choć trochę chciałbym pomiar zautomatyzować i zunifikować(komputer generuje
różne obciążenie w zależności od tego co robi)
wiec najpierw potrzebujesz ustalic o jakim dokladnie obciazeniu mowimy
podlacz do upsa, zobacz ile pocignie podczas robienia tego co sie bedzie
robic docelowo, a potem dobierz jakies obciazenie zastepcze ktore bedzie
podtrzymywane przez zblizony do zmierzonego czas
Quote:
No i tak sobie myślę... obciążenie - żarówki o łącznej mocy 100..200W
nie jestem pewien czy zarowka 200W to szczesliwy pomysl, prad przed
rogrzaniem wlokna moze byc zbyt duzy dla malutkich upsow (tak sobie
strzelam, nigdy tego nie mierzylem, ale wielu urzadzen sie z 'malymi'
upsami nie stosuje - laserowki itp.)
Quote:
Ustrój pomiarowy - zegar wskazówkowy zasilany z UPSa
Wszystkie rzeczy do znalezienia w "szufladzie".
Pomiar też w zasadzie prosty, bo tylko nastawiam zegar na jakąś pełną godzinę,
włączam obciążenie i odłączam zasilanie UPSa. Po jakimś czasie sprawdzam jak
daleko zaszedł zegar.
Martwi mnie tylko obciążenie. Czy obciążenie UPSa żarówkami nie zaszkodzi mu?
rozsadnie dobrane obciazenie nie powinno, upsy maja tez odpowiednie
zabezpieczenia
Quote:
Czy taki pomiar będzie w miarę miarodajny? O jakiej łącznej mocy dać żarówki?
Czy dokładnie takie jakie obciążenie generuje zestaw podpięty do UPSa czy może
więcej, albo i mniej?
to jest najbardziej skomplikowana sprawa i zalezy tylko i wylacznie od
tego po co te upsy masz testowac, poprostu musisz odwzorowac jak
najdokladniej warunki w ktorych beda uzywane
Quote:
Pozdrawiam Nowo Rocznie
jeden wyraz