Mam kłopot. Projektuję urządzenie, które ma mieć możliwość pracy z sieci i z
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora żelowego.
Kłopot w tym, że potrzebyję napięcia stabilizowanego 12V w środku. Nie
wchodzi w grę użycie 2 aku dających 24V ani aku dających 6V.
Innymi słowy z sieci problemu nie ma ale jak najefektywniej przerobić
9-13.5V pochodzące z akumulatora w czasie zaniku sieci na 12V stabilizowane
?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 08, 2008 10:10 pm
Hello element,
Monday, September 8, 2008, 10:49:45 PM, you wrote:
Quote:
Mam kłopot. Projektuję urządzenie, które ma mieć możliwość pracy z sieci i z
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora żelowego.
Kłopot w tym, że potrzebyję napięcia stabilizowanego 12V w środku. Nie
wchodzi w grę użycie 2 aku dających 24V ani aku dających 6V.
Popełniasz w ten sposób błąd. I to poważny.
Quote:
Innymi słowy z sieci problemu nie ma ale jak najefektywniej przerobić
9-13.5V pochodzące z akumulatora w czasie zaniku sieci na 12V stabilizowane
?
Efektywnie się nie da. Wszelkie konfiguracje przetwornic
nieizolowanych pracujących na napięciu wyjściowym "krzyżującym się" z
wejściowym są nieefektywne.
Albo rezygnujesz z pełnej stabilizacji (na czorta ona?) albo z
efektywności. Ewentualnie zmieniasz założenia czyli hasło "nie wchodzi
w grę" musi się zmienić na "możliwe jest".
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
John Smith
Guest
Mon Sep 08, 2008 10:27 pm
Quote:
Mam kłopot. Projektuję urządzenie, które ma mieć możliwość pracy z sieci i z
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora żelowego.
Kłopot w tym, że potrzebyję napięcia stabilizowanego 12V w środku. Nie
wchodzi w grę użycie 2 aku dających 24V ani aku dających 6V.
Popełniasz w ten sposób błąd. I to poważny.
Innymi słowy z sieci problemu nie ma ale jak najefektywniej przerobić
9-13.5V pochodzące z akumulatora w czasie zaniku sieci na 12V stabilizowane
?
Efektywnie się nie da. Wszelkie konfiguracje przetwornic
nieizolowanych pracujących na napięciu wyjściowym "krzyżującym się" z
wejściowym są nieefektywne.
Albo rezygnujesz z pełnej stabilizacji (na czorta ona?) albo z
efektywności. Ewentualnie zmieniasz założenia czyli hasło "nie wchodzi
w grę" musi się zmienić na "możliwe jest".
Najgorsze co może spotkać konstruktora to "zakleszcz mózgowy". Jak już sobie
wmówi, że się nie da to rzeczywiście się nie da.
Ciekawe o jakich prądach mowa.
K.
Rockk
Guest
Mon Sep 08, 2008 10:39 pm
Quote:
Efektywnie się nie da.
a mozna troszke jasniej ? ile % da sie uzyskac ? przy ok 1 A ?
J.F.
Guest
Mon Sep 08, 2008 10:51 pm
On Mon, 8 Sep 2008 23:10:29 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello element,
Innymi słowy z sieci problemu nie ma ale jak najefektywniej przerobić
9-13.5V pochodzące z akumulatora w czasie zaniku sieci na 12V stabilizowane
?
Efektywnie się nie da. Wszelkie konfiguracje przetwornic
nieizolowanych pracujących na napięciu wyjściowym "krzyżującym się" z
wejściowym są nieefektywne.
A cos analogicznego do np MAX8625 ?
J.
element
Guest
Mon Sep 08, 2008 11:02 pm
"John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> wrote in message
news:ga45b3$dgm$1@217.76.112.12...
Quote:
Najgorsze co może spotkać konstruktora to "zakleszcz mózgowy". Jak już
sobie
wmówi, że się nie da to rzeczywiście się nie da.
Ciekawe o jakich prądach mowa.
500mA
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 08, 2008 11:06 pm
Hello J,
Monday, September 8, 2008, 11:51:02 PM, you wrote:
[...]
Quote:
Efektywnie się nie da. Wszelkie konfiguracje przetwornic
nieizolowanych pracujących na napięciu wyjściowym "krzyżującym się" z
wejściowym są nieefektywne.
A cos analogicznego do np MAX8625 ?
Jasne - jak sobie posklejasz z elementów dyskretnych i dorobisz do
tego logikę, żeby niepotrzebnie nie mielić w nieefektywnych trybach
pracy. To co jest gotowe, to albo nie takie napięcia/prądu jak
potrzebujesz albo stopień komplikacji doprowadzający do lekkiego
zajoba.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
William
Guest
Tue Sep 09, 2008 7:04 am
A możesz przerobić zasilanie na -12V i dodac przetwornicę -12V -> +12V ?
Marek Lewandowski
Guest
Tue Sep 09, 2008 10:25 am
element wrote:
Quote:
Innymi sowy z sieci problemu nie ma ale jak najefektywniej przerobi
9-13.5V pochodzce z akumulatora w czasie zaniku sieci na 12V stabilizowane
?
Plus akku na mase i odwracac napiecie? -13.5...-9V -> +12V?
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Dykus
Guest
Tue Sep 09, 2008 4:31 pm
Witam,
Dnia 9.09.08 (wtorek), 'William' napisał(a):
Quote:
A możesz przerobić zasilanie na -12V i dodac przetwornicę -12V -> +12V ?
Można zastosować przetwornicę izolowaną i nie trzeba przerabiać na -12V. Są
gotowe moduły DC/DC: Uwe=9..18V, Uwy=12V, Iwy=500mA, cena ~80zł. Sprawność
70-80%... nie wiem, czy jest to efektywnie dla Autora wątku, czy nie...
--