Dawid
Guest
Tue Feb 23, 2010 2:03 pm
Witam
Posiadam agregat prądotworczy z AVR. niestety zwykły avr nie spisuje sie
poprawinie przy ups (poprostu ups sie nie chce przelaczyć na zasilanie z
agregatu jak jest bardziej obciążony). Kolega ma agregat prądotwórczy kipor
z avr-digital i na nim działa bez problemu. Jak rozwiązać moj problem aby na
moim agregacie pradotworczym ups sie przelaczały?? kupilem juz stablizator
napięcia (mustek) ale to nic nie dało. Są jakies inne sposoby stablizacji -
jakieś układy avr-digial lub coś podobnego??
Michal Smolnik
Guest
Tue Feb 23, 2010 4:02 pm
Dawid pisze:
Quote:
Posiadam agregat prądotworczy z AVR. niestety zwykły avr nie spisuje sie
poprawinie przy ups (poprostu ups sie nie chce przelaczyć na zasilanie z
agregatu jak jest bardziej obciążony). Kolega ma agregat prądotwórczy kipor
z avr-digital i na nim działa bez problemu. Jak rozwiązać moj problem aby na
moim agregacie pradotworczym ups sie przelaczały?? kupilem juz stablizator
napięcia (mustek) ale to nic nie dało. Są jakies inne sposoby stablizacji -
jakieś układy avr-digial lub coś podobnego??
Witam,
Ja miałem taki przypadek i zastosowałem wtedy UPS on-line.
Przetestowałem trzy modele i dopiero produkt firmy Gamatronic dał radę.
Problem był poważny, bo agregat (Honda, z AVR!) dawał 250V. W serwisie
twierdzili, że "te typy tak mają".
Najpierw polecam sprawdzić gdzie leży problem - czy agregat daje za
niskie, za wysokie napięcie czy częstotliwość jest nie ta - i na ile
inteligentny jest UPS.
Skąd jesteś? Jeśli ze Śląska - dysponuję odpowiednim sprzętem pomiarowym
i mogę przywieźć do testów różne UPSy i rozwiązać problem. Zajmuję się
(między innymi) zasilaniem rezerwowym.
Pozdrawiam,
Michał Smolnik
msmolnik@fims.pl
Dawid
Guest
Thu Feb 25, 2010 2:44 pm
Quote:
Witam,
Ja miałem taki przypadek i zastosowałem wtedy UPS on-line. Przetestowałem
trzy modele i dopiero produkt firmy Gamatronic dał radę.
Problem był poważny, bo agregat (Honda, z AVR!) dawał 250V. W serwisie
twierdzili, że "te typy tak mają".
Najpierw polecam sprawdzić gdzie leży problem - czy agregat daje za
niskie, za wysokie napięcie czy częstotliwość jest nie ta - i na ile
inteligentny jest UPS.
Skąd jesteś? Jeśli ze Śląska - dysponuję odpowiednim sprzętem pomiarowym i
mogę przywieźć do testów różne UPSy i rozwiązać problem. Zajmuję się
(między innymi) zasilaniem rezerwowym.
Dzieki za informacje. podlaczylem miernik bylo 232V ale na 55Hz,
zmniejszajac obroty zmniejszylem ilosc hz na 50hz a V zostały gdyz jest avr.
Podlaczylem pod ups i przelacza jak ta lala po 3sek

dzieki