myst1
Guest
Tue Mar 16, 2004 6:00 am
Witam,
chcialbym podsluchac komunikacje pomiedzy moim radiem a zmieniarka.
Calosc idzie po protokole D2B, ktory jest podobno pochodna I2C.
Jak na razie jedyna dokumentacja jaka zdobylem dla D2B to datasheet
dla ukladu MCM6307 (http://www.okisemi.com/jp/datadocs/doc-eng/msm6307.pdf).
Taki kontroler do podsluchania istniejacej komunikacji nie jest jednak
calkiem przydatny - moze on raczej tylko dzialac jako pelnoprawne
urzadzenie na tym busie (ze wzg. na koniecznosc podania ID urzadzenia etc.).
Tak wiec chcialbym sobie juz sam obsluzyc ten bus, problem mam jednak z
tym jak skonwertowac napiecia wystepujace na nim na cos co bedzie w stanie
obsluzyc mikrokontroler. Wg. dokumentacji MCM6307 na busie D2B napiecie
<20mV jest uznawane za HIGH, a powyzej 120mV za LOW.
Czy moze mi ktos poradzic jak to zrobic?
Przyznaje sie tez od razu, ze elektronikiem z wyksztalcenia to nie jestem :)
Dziekuje z gory za informacje,
-
myst1
myst1
Guest
Tue Mar 16, 2004 6:37 am
Quote:
Tak wiec chcialbym sobie juz sam obsluzyc ten bus, problem mam jednak z
tym jak skonwertowac napiecia wystepujace na nim na cos co bedzie w stanie
obsluzyc mikrokontroler. Wg. dokumentacji MCM6307 na busie D2B napiecie
20mV jest uznawane za HIGH, a powyzej 120mV za LOW.
Niestety pomylilem sie czytajac dokumentacje. Chodzi o roznice napiec
miedzy liniami. Powyzej 120mV to HIGH a ponizej 20mV to LOW. Podobne do
RS485...
Quote:
Czy moze mi ktos poradzic jak to zrobic?
Niemniej jednak wszelkie porady mile widziane.
Quote:
Przyznaje sie tez od razu, ze elektronikiem z wyksztalcenia to nie jestem
No nie jestem :(
-
myst1