RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak skonfigurować jedno wyjście dla trzech wejść w języku drabinkowym dla Unitronics M-90T?

sterowniki i pytanie z jezyka drabinkowego

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonfigurować jedno wyjście dla trzech wejść w języku drabinkowym dla Unitronics M-90T?

Guest

Thu Dec 28, 2006 11:30 am   



Witam,

piszę program na sterownik Unitronics M-90T i chcę wykonać takie zadanie:

------------------------------
Wej1 Wyj1
-[ ]--------( )- // testuje jeśli wej1
jeśli w stanie ON to wyjście1 powinno być w stanie ON
------------------------------
Wej2 Wyj1
-[ ]--------( )- // testuje jeśli wej2
jeśli w stanie ON to wyjście1 powinno być w stanie ON
------------------------------
Wej3 Wyj1
-[ ]--------( )- // testuje jeśli wej3
jeśli w stanie ON to wyjście1 powinno być w stanie ON
------------------------------


Czyli mam 3 wejścia ale tylko jedno wyjście. Jak przyłoże napięcie na
wejścia 1 i 2 to na wyjściu1 nie mam żadnego sygnału
(ciągle jest w stanie OFF). Jeśli natomisat przyłoże napięcie na wejście3 to
na wyjściu1 mam sygnał (jest w stanie ON). Pytanie jest takie:
- czy mozna stosować w języky drabinkowym zasadę, że do kliku wejść
przypisuję tylko jedno wyjście? Albo jak powinien ten schemat wyglądać
poprawnie?


Z poważaniem

Marcin

Marcin Stanisz
Guest

Thu Dec 28, 2006 11:54 am   



On Thu, 28 Dec 2006 11:30:02 +0100, techniczne@ekochron.pl wrote:

Quote:
Witam,

piszę program na sterownik Unitronics M-90T i chcę wykonać takie zadanie:

------------------------------
Wej1 Wyj1
-[ ]--------( )- // testuje jeśli wej1
jeśli w stanie ON to wyjście1 powinno być w stanie ON
------------------------------
Wej2 Wyj1
-[ ]--------( )- // testuje jeśli wej2
jeśli w stanie ON to wyjście1 powinno być w stanie ON
------------------------------
Wej3 Wyj1
-[ ]--------( )- // testuje jeśli wej3
jeśli w stanie ON to wyjście1 powinno być w stanie ON
------------------------------


Czyli mam 3 wejścia ale tylko jedno wyjście. Jak przyłoże napięcie na
wejścia 1 i 2 to na wyjściu1 nie mam żadnego sygnału
(ciągle jest w stanie OFF). Jeśli natomisat przyłoże napięcie na wejście3 to
na wyjściu1 mam sygnał (jest w stanie ON). Pytanie jest takie:
- czy mozna stosować w języky drabinkowym zasadę, że do kliku wejść
przypisuję tylko jedno wyjście? Albo jak powinien ten schemat wyglądać
poprawnie?

Połączenie przez ciebie zrobione jest niepoprawne. Należy zrobić sumę
logiczną na stykach (czyli wejściach):

Wej1 Wyj1
-[ ]--+-----( )-
|
Wej2 |
-[ ]--+
|
Wej3 |
-[ ]--+

W przeciwnym przypadku "walczą" ze sobą sprzeczne warunki i wygrywa ostatni
(co wynika ze sposobu przetwarzania drabinki w sterowniku).

Pozdrawiam

Marcin Stanisz

--
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"

Adam C
Guest

Thu Dec 28, 2006 1:27 pm   



Quote:
Czyli mam 3 wejścia ale tylko jedno wyjście. Jak przyłoże napięcie na
wejścia 1 i 2 to na wyjściu1 nie mam żadnego sygnału
(ciągle jest w stanie OFF). Jeśli natomisat przyłoże napięcie na wejście3
to
na wyjściu1 mam sygnał (jest w stanie ON). Pytanie jest takie:
- czy mozna stosować w języky drabinkowym zasadę, że do kliku wejść
przypisuję tylko jedno wyjście? Albo jak powinien ten schemat wyglądać
poprawnie?

Program wykonywany jest w kolejności linii z góry na dół.

Jeżeli do jednego Wy przypisanych jest kilka warunków w kilku liniach
to wykonany zostanie ten z ostatniej o spełnionych warunkach.

Pozdrawiam
Adam

Guest

Fri Dec 29, 2006 7:36 am   



Użytkownik "Adam C" <acanka NOSPAM @kr.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5310f$4593b7f5$57cf2765$27646@news.chello.pl...
Quote:
Czyli mam 3 wejścia ale tylko jedno wyjście. Jak przyłoże napięcie na
wejścia 1 i 2 to na wyjściu1 nie mam żadnego sygnału
(ciągle jest w stanie OFF). Jeśli natomisat przyłoże napięcie na
wejście3
to
na wyjściu1 mam sygnał (jest w stanie ON). Pytanie jest takie:
- czy mozna stosować w języky drabinkowym zasadę, że do kliku wejść
przypisuję tylko jedno wyjście? Albo jak powinien ten schemat wyglądać
poprawnie?

Program wykonywany jest w kolejności linii z góry na dół.
Jeżeli do jednego Wy przypisanych jest kilka warunków w kilku liniach
to wykonany zostanie ten z ostatniej o spełnionych warunkach.

Pozdrawiam
Adam



Witam,

dziękuję za wyjaśnienie.

Pozdrawiam

Marcin