RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak skonfigurować blokadę strefy w alarmie Satel CA-64 dla garażu z napędem?

[OT] Satel CA-64

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonfigurować blokadę strefy w alarmie Satel CA-64 dla garażu z napędem?

Sebcio
Guest

Tue Jan 29, 2008 11:55 am   



Witam !

Przepraszam za mały OT, ale nie wiem na jaką grupę pasuje pytanie a
wiem że tu znajdę instalatorów.

System alarmowy w domu jednorodzinnym, kilka stref. Jedną strefą jest
garaż, w którym brama garażowa wyposażona jest w napęd. Do tej strefy
przypisano jedno dodatkowe wejście, sterowane z dodatkowego odbiornika
radiowego obsługiwanego pilotem do bramy, typ reakcji wejścia
skonfigurowany jako "84: Wartownicza". Założenie jest takie, że sygnał
otwarcia bramy z pilota ma czasowo zablokować strefę w garażu by można
wjechać do garażu, wysiąść i przejśc do wiatrołapu skąd z manipulatora
wyłączamy czuwanie. Owa blokada strefy realizowana jest na zasadzie
blokady strefy na czas obchodu wartownika.

Niestety, czasami to działa a czasami nie. Czasami w chwili otwarcia
bramy włącza się alarm z czujki PIR w garażu, teoretycznie mimo sygnału
z odbiornika napędu bramy mającego blokować strefę na czas wjazdu.

Czy istnieje taka możliwość, że pobudzenie wejścia skonfigurowanego
jako wartownicze podczas trwania blokady na obchód, powoduje wyłączenie
blokady ? Na zasadzie "blokuj na czas obchodu/odblokuj po obchodzie" ?


--
Pozdrawiam,
Sebcio

Raven
Guest

Tue Jan 29, 2008 12:00 pm   



Sebcio pisze:
Quote:
Witam !

Przepraszam za mały OT, ale nie wiem na jaką grupę pasuje pytanie a
wiem że tu znajdę instalatorów.

System alarmowy w domu jednorodzinnym, kilka stref. Jedną strefą
jest garaż, w którym brama garażowa wyposażona jest w napęd. Do tej
strefy przypisano jedno dodatkowe wejście, sterowane z dodatkowego
odbiornika radiowego obsługiwanego pilotem do bramy, typ reakcji wejścia
skonfigurowany jako "84: Wartownicza". Założenie jest takie, że sygnał
otwarcia bramy z pilota ma czasowo zablokować strefę w garażu by można
wjechać do garażu, wysiąść i przejśc do wiatrołapu skąd z manipulatora
wyłączamy czuwanie. Owa blokada strefy realizowana jest na zasadzie
blokady strefy na czas obchodu wartownika.

Niestety, czasami to działa a czasami nie. Czasami w chwili otwarcia
bramy włącza się alarm z czujki PIR w garażu, teoretycznie mimo sygnału
z odbiornika napędu bramy mającego blokować strefę na czas wjazdu.

Czy istnieje taka możliwość, że pobudzenie wejścia skonfigurowanego
jako wartownicze podczas trwania blokady na obchód, powoduje wyłączenie
blokady ? Na zasadzie "blokuj na czas obchodu/odblokuj po obchodzie" ?


ja bym to oprogramowal inaczej

wejscie z pilota jako zwloczne a pozostale jako zalezne i wtedy nie
powinno byc takich szopek

PC
Guest

Tue Jan 29, 2008 4:46 pm   



Jak dla mnie to chyba nie za każdym razem odbiornik dodatkowy dostaje sygnał
z pilota. Może jest gorsza lokalizacja może coś z anteną.
Jeżeli nie to to spróbuj zdefinować grupy blokowania. Włącz do grupy 1
czujki z garażu, które mają byc blokowane i pilotem pobudzaj linię typu
blokująca gr.1. Początek naruszenia wejścia zablokuje zdefiniowane linie a
koniec naruszenia odblokuje je. Warunek to wystarczający dlugi impuls z
dodatkowego odbiornika .

PC

Sebcio
Guest

Wed Jan 30, 2008 10:10 am   



PC pisze:

Quote:
Jak dla mnie to chyba nie za każdym razem odbiornik dodatkowy dostaje sygnał
z pilota. Może jest gorsza lokalizacja może coś z anteną.

Też się nad tym zastanawiałem, ale raczej nie - dodatkowy odbiornik
jest w lepszej lokalizacji niż odbiornik napędu.

Quote:
Jeżeli nie to to spróbuj zdefinować grupy blokowania. Włącz do grupy 1
czujki z garażu, które mają byc blokowane i pilotem pobudzaj linię typu
blokująca gr.1. Początek naruszenia wejścia zablokuje zdefiniowane linie a
koniec naruszenia odblokuje je. Warunek to wystarczający dlugi impuls z
dodatkowego odbiornika .

Niestety, impuls z dodatkowego odbiornika trwa 500ms bez możliwości
regulacji. Dzisiaj przyjrzę się tematowi jeszcze raz, na spokojnie i
porządnie.


--
Pozdrawiam,
Sebcio

Raven
Guest

Wed Jan 30, 2008 11:38 am   



Sebcio pisze:
Quote:
PC pisze:

Jak dla mnie to chyba nie za każdym razem odbiornik dodatkowy dostaje
sygnał z pilota. Może jest gorsza lokalizacja może coś z anteną.

Też się nad tym zastanawiałem, ale raczej nie - dodatkowy odbiornik
jest w lepszej lokalizacji niż odbiornik napędu.

Jeżeli nie to to spróbuj zdefinować grupy blokowania. Włącz do grupy 1
czujki z garażu, które mają byc blokowane i pilotem pobudzaj linię
typu blokująca gr.1. Początek naruszenia wejścia zablokuje
zdefiniowane linie a koniec naruszenia odblokuje je. Warunek to
wystarczający dlugi impuls z dodatkowego odbiornika .

Niestety, impuls z dodatkowego odbiornika trwa 500ms bez możliwości
regulacji. Dzisiaj przyjrzę się tematowi jeszcze raz, na spokojnie i
porządnie.


jesli masz tylko 500ms to pierwsze zwieksz czulas wejscia

a drugie oprogramuj to tak jak ci pisalem
wejscie z radiolini jako linia z opoznieniem a pozostale linie jako
zalezne od lini radiolini
przy takiej konfiguracji masz bez nacisniecia pilota wszystkei linie
natuchmiastowe a z pilotem zwloke na wejscie

PC
Guest

Wed Jan 30, 2008 12:30 pm   



Pewnie radiolinia Wiśniowskiego bez możliwości regulacji czasu impulsu.
W tym wypadku pozostaje pobudzanie linii wejściowej a reszta musi byc
zdefiniowana jako wewnetrzne (w tej samej strefie).

PC

Raven
Guest

Wed Jan 30, 2008 2:16 pm   



PC pisze:
Quote:
Pewnie radiolinia Wiśniowskiego bez możliwości regulacji czasu impulsu.
W tym wypadku pozostaje pobudzanie linii wejściowej a reszta musi byc
zdefiniowana jako wewnetrzne (w tej samej strefie).

PC


ale ja nie nie mowie o radiolini ja mowie o czasie reakcji centrali

chyba ze ta opcje zablokowali w ostatnim czasie ale nie sadze
500ms to standardowe ustawienie wejscia w centrali ale jak dobrze
pamietam to mozna to opusic nawet do 16ms

PC
Guest

Wed Jan 30, 2008 2:58 pm   



Nie zrozumiałeś moich intencji. Daj impuls 90 sekund z odbiornika. Zwarcie
linii blokującej przez ten czas zablokuje Ci wybrane czujki.

PC

Raven
Guest

Wed Jan 30, 2008 5:49 pm   



PC pisze:
Quote:
Nie zrozumiałeś moich intencji. Daj impuls 90 sekund z odbiornika. Zwarcie
linii blokującej przez ten czas zablokuje Ci wybrane czujki.

PC


a widziales radiolinie od bramy?

ona nie jest programowalna

a co do impulsu 90 s chcesz zablokowac radiolinia wejscia czujek?? czy
podpiac radiolinie do centrali i oprogramowac ta linie jako
wejscia/wyjscia??

Sebcio
Guest

Thu Jan 31, 2008 2:21 pm   



Raven pisze:

Quote:
jesli masz tylko 500ms to pierwsze zwieksz czulas wejscia

Ustawiłem, 200ms. Nie chcę dawać za krótkiego, by jakieś szpile z
okolicznych kabli nie indukowały fałszywych impulsów.

Quote:
a drugie oprogramuj to tak jak ci pisalem

Tak zrobię, dzięki.


--
Pozdrawiam,
Sebcio

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonfigurować blokadę strefy w alarmie Satel CA-64 dla garażu z napędem?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map