4CX250
Guest
Sun Sep 18, 2011 6:02 pm
UPS został zdjęty z posterunku jako sprawny 100%, tyle że z zużytymi mocno
akumulatorami.
Po dwóch latach zaszła konieczność ponownego jego użycia, zostały
zamontowane nowe akumulatory i okazało się że zaniża wskazania obciążenia o
50% w całym zakresie zarówno na ledach na panelu jak i programem Powerchute.
Wydawało mi się że to tylko sprawa kalibracji jak Smarta 1400 którego używam
ciągle ale nie.
Smarta 1400 jak i inne tej rodziny można dostroić ręcznie w trybie
terminalowym i wydawało by się że to samo dotyczy modelu 1250.
O ile mogę go odpytywać poleceniami w trybie terminalowym i podaje mi
napięcia zasilania, progi, napięcie akumulatorów, numer seryjny, temperatury
itp. to nie mogę wejść w tryb PROG tak jak w modelu 1400.
W 1400 wystarczy dwa razy nacisnąć 1 w odstępie 1,5-3,5 sekund i UPS
potwierdza komunikatem PROG. Od tej chwili mogę zmieniać istotne parametry
UPSa. Niestety model 1250 nie chce wejść w tryb PROG. Próbowałem na wiele
sposobów przez kilka godzin i nic.
Przekopałem neta na okoliczność problemu... niestety zero informacji na
temat tego modelu i jego przypadłości.
Swoją drogą zastanawiam się teraz jak przeprowadzić kalibrację tego UPSa bez
możliwości wejścia w tryb PROG.
Powoli zaczynam podejrzewać że ten model jako 1 generacja nie ma wszystkich
możliwości co model 1400 który jest 2 generacji a fakt zaniżania to po
prostu usterka.
Są tu jacyś spece? Jakieś podpowiedzi?
Marek
Ciemny
Guest
Mon Sep 19, 2011 9:15 pm
Użytkownik "4CX250" <tarnusmtv@poćta.łonet.pl> napisał w wiadomości
news:j55bkt$qnv$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Powoli zaczynam podejrzewać że ten model jako 1 generacja nie ma
wszystkich możliwości co model 1400 który jest 2 generacji a fakt
zaniżania to po prostu usterka.
Kalibrowałeś przy jakim obciążeniu?
W APC trzeba to robić minimum na >80% obciążenia inaczej lipa.
Pozdr. TC
4CX250
Guest
Tue Sep 20, 2011 8:25 am
Użytkownik "Ciemny" <adres@www.lhs.pl-na.tej.stron.ie> napisał w wiadomości
news:j58be8$cmo$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Użytkownik "4CX250" <tarnusmtv@poćta.łonet.pl> napisał w wiadomości
news:j55bkt$qnv$1@news2.ipartners.pl...
Powoli zaczynam podejrzewać że ten model jako 1 generacja nie ma
wszystkich możliwości co model 1400 który jest 2 generacji a fakt
zaniżania to po prostu usterka.
Kalibrowałeś przy jakim obciążeniu?
W APC trzeba to robić minimum na >80% obciążenia inaczej lipa.
Obciążałem halogenami o łącznej mocy 600W.
Problem w tym że nie bardzo się da użyć programów do kalibracji bo one także
nie potrafią wejść w tryb PROG tego akurat UPSa.
W tym UPSie jedyny sposób kalibracji to wpisanie polecenia D. Coś tam niby
kalibruje, tzn. przełącza się na tryb podtrzymania i trwa to aż do
rozładowania akumulatora ale nadal moc pokazuje zaniżoną. Zastanawiam się
czy to nie jest tak, że podczas kalibracji należy mu podać pełne obciążenie
900W i wtedy UPS przyjmuje to jako rozmiar skali do poźniejszych wskazań
obciążeń.
Marek