Witam
Powszechnie wiadomo że zwykłe ściemniacze na triakach nie współpracują z
obciążeniami mniejszymi niż ok 40W.
A czy można jakoś przekonać taki ściemniacz żeby ładnie ściemniał
żarówkę np 15W? Może gdyby dołożyć równolegle do tej żaróweczki dobrany
dławik (np od świetlówek rurowych)?
Oczywiście chcę uniknąć równoległego dokładania żarówki 60W bo drogo za
prąd będzie :)
Eryk
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Feb 06, 2015 8:33 pm
Dnia Fri, 06 Feb 2015 20:10:22 +0100, Eryk napisał(a):
Quote:
A czy można jakoś przekonać taki ściemniacz żeby ładnie ściemniał
żarówkę np 15W?
Musisz podmienić triak na taki z mniejszym prądem podtrzymania. I
najlepiej z takim samym prądem maksymalnym
--
Jacek
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Feb 06, 2015 8:43 pm
W dniu 2015-02-06 o 20:10, Eryk pisze:
Quote:
Witam
Powszechnie wiadomo że zwykłe ściemniacze na triakach nie współpracują z
obciążeniami mniejszymi niż ok 40W.
A czy można jakoś przekonać taki ściemniacz żeby ładnie ściemniał
żarówkę np 15W? Może gdyby dołożyć równolegle do tej żaróweczki dobrany
dławik (np od świetlówek rurowych)?
Oczywiście chcę uniknąć równoległego dokładania żarówki 60W bo drogo za
prąd będzie :)
Eryk
Dołożeniem dławika tylko narobisz sobie kłopotów. Skutecznym sposobem
jest zamiana triaka na typ o małym prądzie podtrzymania, na przykład:
http://www.tme.eu/pl/details/bta08-600twrg/triaki/st-microelectronics/#
P.P.
Eryk
Guest
Sat Feb 07, 2015 10:03 am
Dzięki, spróbuję.
Eryk
Guest
Sat Feb 07, 2015 11:35 am
A ten może być? :
http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/tri_opt/965
akurat taki mają na miejscu.
Jak podmienię to nie będzie problemów np przekroczonym prądem bramki?
O obciążenie żarówkami się nie boję, na pewno nigdy nie przekroczy 150W
pozdrawiam
Eryk
Eryk
Guest
Sat Feb 07, 2015 11:56 am
Mam w zapasach BT137-600E
W datasheecie ma Ih typowo 2,5mA, to nieźle. Nada się? Najpierw pytam
bez lutowania, bo nie chcę za dużo ryć w sprawnym ściemniaczu.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Feb 07, 2015 4:00 pm
W dniu 2015-02-07 o 11:35, Eryk pisze:
Quote:
Nie będzie.
Quote:
O obciążenie żarówkami się nie boję, na pewno nigdy nie przekroczy 150W
Masz w sumie 150W żarówek? Na starcie będziesz miał impuls prądowy,
zimne włókno żarówki ma dużo mniejszy opór niż gorące. Te triaki mają
dość mały parametr I^2t, ale powinny się wyrobić.
P.P.
Eryk
Guest
Sat Feb 07, 2015 4:28 pm
Quote:
Masz w sumie 150W żarówek? Na starcie będziesz miał impuls prądowy,
zimne włókno żarówki ma dużo mniejszy opór niż gorące. Te triaki mają
dość mały parametr I^2t, ale powinny się wyrobić.
Nie, tyle żarówek nie wisi na tym ściemniaczu. To tylko wartość jaką
"życzę sobie" żeby ściemniacz wytrzymał "w razie czego" :)
A naprawdę będą tym ściemniane LEDy (ok 15W) poprzez toroidalny
transformator 230/12V, który wygładzi sieczkę ściemniacza. LEDy
oczywiście bez przetwornic, tylko mostek i rezystory.
Eryk
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Feb 07, 2015 5:05 pm
W dniu 2015-02-07 o 16:28, Eryk pisze:
Quote:
Masz w sumie 150W żarówek? Na starcie będziesz miał impuls prądowy,
zimne włókno żarówki ma dużo mniejszy opór niż gorące. Te triaki mają
dość mały parametr I^2t, ale powinny się wyrobić.
Nie, tyle żarówek nie wisi na tym ściemniaczu. To tylko wartość jaką
"życzę sobie" żeby ściemniacz wytrzymał "w razie czego" :)
A naprawdę będą tym ściemniane LEDy (ok 15W) poprzez toroidalny
transformator 230/12V, który wygładzi sieczkę ściemniacza. LEDy
oczywiście bez przetwornic, tylko mostek i rezystory.
Eryk
Podłączanie transformatora do ściemniacza to zły pomysł. Podłączanie
transformatora do ściemniacza z triakiem sensitive gate to bardzo zły
pomysł.
P.P.
Eryk
Guest
Sat Feb 07, 2015 6:14 pm
Quote:
Podłączanie transformatora do ściemniacza to zły pomysł. Podłączanie
transformatora do ściemniacza z triakiem sensitive gate to bardzo zły
pomysł.
Hmm.. myślałem że skoro regulatory triakowe świetnie sprawdzają się do
regulacji obrotów silników szeregowych (wiertarki, odkurzacze) gdzie
indukcyjność uzwojeń jest porównywalna z trafem... Dzięki, sprawdzę,
poczytam.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Feb 08, 2015 10:42 am
W dniu 2015-02-07 o 18:14, Eryk pisze:
Quote:
Podłączanie transformatora do ściemniacza to zły pomysł. Podłączanie
transformatora do ściemniacza z triakiem sensitive gate to bardzo zły
pomysł.
Hmm.. myślałem że skoro regulatory triakowe świetnie sprawdzają się do
regulacji obrotów silników szeregowych (wiertarki, odkurzacze) gdzie
indukcyjność uzwojeń jest porównywalna z trafem... Dzięki, sprawdzę,
poczytam.
Ale nie są to triaki o małym Ih czy Igt. Ponadto są inaczej sterowane
niż w zwykłym ściemniaczu. Jeśli użyjesz "ściemniacza" przystosowanego
do obciążeń indukcyjnych to będzie OK. Ale nie rozwiąże to problemu
prądu podtrzymania.
Dla LEDów zastosowałbym PWM, za transformatorem oczywiście.
P.P.
Piotr Wyderski
Guest
Mon Feb 09, 2015 5:18 pm
Eryk wrote:
Quote:
Powszechnie wiadomo że zwykłe ściemniacze na triakach nie współpracują z
obciążeniami mniejszymi niż ok 40W.
A czy można jakoś przekonać taki ściemniacz żeby ładnie ściemniał
żarówkę np 15W?
Wymienić triak. Od tygodnia wiem, że moje 1635/600G 600V/16A
całkowicie poprawnie sterują lampami LED 3,6W.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Mon Feb 09, 2015 5:20 pm
Eryk wrote:
Quote:
O obciążenie żarówkami się nie boję, na pewno nigdy nie przekroczy 150W
Ja dla testu sterowałem czajnikiem 2,2kW -- IMS dał radę. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Gof
Guest
Mon Feb 09, 2015 5:54 pm
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote:
Quote:
Ale nie są to triaki o małym Ih czy Igt. Ponadto są inaczej sterowane
niż w zwykłym ściemniaczu.
Napiszesz coś więcej o tym sterowaniu?
--
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Feb 09, 2015 10:42 pm
W dniu 2015-02-09 o 16:54, Gof pisze:
Quote:
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote:
Ale nie są to triaki o małym Ih czy Igt. Ponadto są inaczej sterowane
niż w zwykłym ściemniaczu.
Napiszesz coś więcej o tym sterowaniu?
Napisałem w styczniowej Elektronice dla wszystkich.
Alternatywnie U2008.
P.P.
Goto page 1, 2 Next