Witam.
Mam problem - po burzliwej nocy i serii zaników i pików napięcia padł
UPS Ever MP300. Sprawdziłem akumulator - napięcie na nim równe jest
9.6 V (zamiast 13.6 jak w innym). Po podłączeniu do sieci i włączeniu
pali się bezpiecznik. Włączony bez bezpiecznika uruchamia się na
krótko, po czym sygnalizuje szybkim warkotem przeciążenie lub zwarcie
i się wyłącza (bez obciążenia na wyjściu).
Warto go naprawiać samemu? Jest po gwarancji. Od czego zacząć?
Sławek Maculewicz
--
Signature file missing. Press 'Y' to reboot.
józek
Guest
Tue Dec 14, 2004 11:22 pm
Sprawdź tranzystory przetwornicy DC/AC. Mogą być uszkodzone. Może bypass się
uszkodził. Trudno powiedzieć
Wstępnie dokonaj oceny wzrokowej czy coś się nie przypaliło: elektrolity,
tranzystory, trafo. Następnie zmierz tranzystory wykonawcze czy nie mają
przebicia pomiędzy wyprowadzeniamy - bramka - źródło, dren-źródło,
dren-bramka (niektóre mogą mieć diody w strukturze, pomiędzy D-S i
pokazywać zwarcie w jednym kierunku ( tzn. od S-D)
józek
Slawek Maculewicz
Guest
Wed Dec 15, 2004 7:48 pm
Dnia Wed, 15 Dec 2004 00:22:39 +0100, od "józek" <rk68@vp.pl> nadeszla
wiadomosc:
Quote:
Sprawdź tranzystory przetwornicy DC/AC. Mogą być uszkodzone. Może bypass się
uszkodził. Trudno powiedzieć
Wstępnie dokonaj oceny wzrokowej czy coś się nie przypaliło: elektrolity,
tranzystory, trafo. Następnie zmierz tranzystory wykonawcze czy nie mają
przebicia pomiędzy wyprowadzeniamy - bramka - źródło, dren-źródło,
dren-bramka (niektóre mogą mieć diody w strukturze, pomiędzy D-S i
pokazywać zwarcie w jednym kierunku ( tzn. od S-D)
józek
Dzięki za reakcję.
Ocena wzrokowa wypadła prawie pozytywnie.
Które trafo: duże czy małe? To duże ma jakby ciemniejszą emalię, ale
bez przesady.
Spróbuję pomierzyć tranzystory. Które to wykonawcze?
--