RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak samodzielnie zdiagnozować awarię UPS Ever MP300 po burzy?

UPS Ever MP300 - wywala bezpiecznik.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak samodzielnie zdiagnozować awarię UPS Ever MP300 po burzy?

Slawek Maculewicz
Guest

Tue Dec 14, 2004 7:19 pm   



Witam.

Mam problem - po burzliwej nocy i serii zaników i pików napięcia padł
UPS Ever MP300. Sprawdziłem akumulator - napięcie na nim równe jest
9.6 V (zamiast 13.6 jak w innym). Po podłączeniu do sieci i włączeniu
pali się bezpiecznik. Włączony bez bezpiecznika uruchamia się na
krótko, po czym sygnalizuje szybkim warkotem przeciążenie lub zwarcie
i się wyłącza (bez obciążenia na wyjściu).
Warto go naprawiać samemu? Jest po gwarancji. Od czego zacząć?

Sławek Maculewicz
--
Signature file missing. Press 'Y' to reboot.

józek
Guest

Tue Dec 14, 2004 11:22 pm   



Sprawdź tranzystory przetwornicy DC/AC. Mogą być uszkodzone. Może bypass się
uszkodził. Trudno powiedzieć
Wstępnie dokonaj oceny wzrokowej czy coś się nie przypaliło: elektrolity,
tranzystory, trafo. Następnie zmierz tranzystory wykonawcze czy nie mają
przebicia pomiędzy wyprowadzeniamy - bramka - źródło, dren-źródło,
dren-bramka (niektóre mogą mieć diody w strukturze, pomiędzy D-S i
pokazywać zwarcie w jednym kierunku ( tzn. od S-D)

józek

Slawek Maculewicz
Guest

Wed Dec 15, 2004 7:48 pm   



Dnia Wed, 15 Dec 2004 00:22:39 +0100, od "józek" <rk68@vp.pl> nadeszla
wiadomosc:

Quote:
Sprawdź tranzystory przetwornicy DC/AC. Mogą być uszkodzone. Może bypass się
uszkodził. Trudno powiedzieć
Wstępnie dokonaj oceny wzrokowej czy coś się nie przypaliło: elektrolity,
tranzystory, trafo. Następnie zmierz tranzystory wykonawcze czy nie mają
przebicia pomiędzy wyprowadzeniamy - bramka - źródło, dren-źródło,
dren-bramka (niektóre mogą mieć diody w strukturze, pomiędzy D-S i
pokazywać zwarcie w jednym kierunku ( tzn. od S-D)

józek

Dzięki za reakcję.

Ocena wzrokowa wypadła prawie pozytywnie.
Które trafo: duże czy małe? To duże ma jakby ciemniejszą emalię, ale
bez przesady.
Spróbuję pomierzyć tranzystory. Które to wykonawcze?

--