Janusz Pawlinka
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:07 pm
Uprzedzałem o moim lamerstwie ;)
Czujnik ruchu to Kanlux JQ-30-B. Na WWW producenta
http://www.kania.com.pl/index.asp?link=kanlux&grupa=18
piszą, że jego napięcie znamionowe to 220-240V, a
max obciążenie 500W (łączna moc żarówek to 2x40 + 2x60=
200W).
Jakim cudem zwieranie styku przekażnika zewnętrznym
przekaźnikiem może mieć wpływ na jego działanie - naprawdę
nie wiem

, lecz faktem jest, że działało i przestało
bez jakichś spektakularnych błysków czy zapachów :/
Co proponujecie robić dalej ? Na razie mam kupiony (na
wymianę) czujnik Briluxa CR-ES4000-00 - może ten będzie
żywotniejszy ?
Pozdrawiam
Janusz Pawlinka
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Mar 22, 2004 5:18 pm
Quote:
Jakim cudem zwieranie styku przekażnika zewnętrznym
przekaźnikiem może mieć wpływ na jego działanie - naprawdę
nie wiem

, lecz faktem jest, że działało i przestało
IMO nie ma prawa mieć wpływu. Uszkodzenie nastąpiło niezależnie, z innej
przyczyny. Wilgoć, owady itd.
--
Jacek
Janusz Pawlinka
Guest
Mon Mar 22, 2004 6:07 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@tnij.go2.pl> napisał w wiadomości
news:c3mb4s$qqp$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Jakim cudem zwieranie styku przekażnika zewnętrznym
przekaźnikiem może mieć wpływ na jego działanie - naprawdę
nie wiem

, lecz faktem jest, że działało i przestało
IMO nie ma prawa mieć wpływu. Uszkodzenie nastąpiło niezależnie, z innej
przyczyny. Wilgoć, owady itd.
Dobrze, więc wymienię czujnik i będę go pilnie obserwował. Jak
padnie to dam znać ;)
Pozdrawiam
Janusz Pawlinka
P.S.
3 pozostałe czujniki działają bez zastrzeżeń, ale tam nie było
kombinowania z wyłącznikiem...
SP9LWH
Guest
Mon Mar 22, 2004 7:36 pm
Użytkownik "Janusz Pawlinka" <j.pawlinka@wasko.pl> napisał w wiadomości
news:c3mdti$f7t$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Dobrze, więc wymienię czujnik i będę go pilnie obserwował. Jak
padnie to dam znać
Zewnętrzne czujki PIR do załączania żarówek mają małą żywotność bez względu
na producenta.
Częstym mankamentem jest "zawiecha" czujki - wtedy wystarczy "reset" -
pozbawić kilkakrotnie zasilania, aż się "obudzi".
Jeśli to nie wystarcza, to następną usterką jest kondensator szeregowy
zasilania, który traci pojemność.
Jurek
Guest
Mon Mar 22, 2004 11:58 pm
Quote:
Zewnętrzne czujki PIR do załączania żarówek mają małą żywotność bez
względu
na producenta.
Hmm... ja używam takiego samego 5-ty rok... i nic się nie dzieje.
Pozdrawiam
Jurek