Wyglada ze z przyczyn mi nie znanych rozkalibrowal mi sie ups. Idzie jakies
5 minut i sie wylacza. (baterie przelozone do drugiego upsa wykazuja jeszcze
4 kreski i w nim ida jeszcze 30 min). Kalibracja programem PowerChute nie
pomaga gdyz ten twierdzi ze po 5 min baterie maja 0% i wylacza kalibracje.
Jakim programem Go ustawic? Wiem ze sie da bo raz mi ustawiali w APC Polska
ale za 5 min regulacji wzieli 200 zl!!!!!. Prosze pomozcie.
--
Tasior
Roman
Guest
Thu Jul 21, 2005 5:37 am
Witam
Podłącz do ups-a obciążenie rezystancyjne (żarówki...)na 80% mocy, czli
około 800W. Naładuj upsa do pełna przez kilka godzin, odłącz kabelek do
komunikacji i wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka. Pozostaw świecące się
żarówki aż do wyłączenia się upsa. Po naładowaniu powinno być ok.
pozdrawiam
Roman
Peptulis Amargolis
Guest
Thu Jul 21, 2005 8:49 am
On Thu, 21 Jul 2005 08:37:54 +0200, "Roman" wrote:
Quote:
Witam
Pod?ącz do ups-a obcią?enie rezystancyjne (?arówki...)na 80% mocy, czli
oko?o 800W. Na?aduj upsa do pe?na przez kilka godzin, od?ącz kabelek do
komunikacji i wyjmij wtyczk? zasilającą z gniazdka. Pozostaw świecące si?
?arówki a? do wy?ączenia si? upsa. Po na?adowaniu powinno by? ok.
nie wiecie, ze chemia w akumulatorze musi sie ruszac???? Ja sie nie
rusza, to zapomina po co jest! Wiec to tak jest, ze raz na jakis czas
trzeba rozladowac do konca. Wiec pomysl z zarowka jest ok. Tylko ile
takich zarowek, ze rozladowac takie 5kVA UPS'a?
Pozdrawiam
--
Peptulis Amargolis peptulis malpa web.de
PAndy
Guest
Thu Jul 21, 2005 8:56 am
"Peptulis Amargolis" wrote in message
Quote:
On Thu, 21 Jul 2005 08:37:54 +0200, "Roman" wrote:
Witam
Pod?ącz do ups-a obcią?enie rezystancyjne (?arówki...)na 80% mocy, czli
oko?o 800W. Na?aduj upsa do pe?na przez kilka godzin, od?ącz kabelek do
komunikacji i wyjmij wtyczk? zasilającą z gniazdka. Pozostaw świecące si?
?arówki a? do wy?ączenia si? upsa. Po na?adowaniu powinno by? ok.
nie wiecie, ze chemia w akumulatorze musi sie ruszac???? Ja sie nie
rusza, to zapomina po co jest! Wiec to tak jest, ze raz na jakis czas
trzeba rozladowac do konca. Wiec pomysl z zarowka jest ok. Tylko ile
takich zarowek, ze rozladowac takie 5kVA UPS'a?
Kuchenka elektryczna tez moze byc, zelazko, grzalka...cokolwiek co zgubi 1 -
2kW...
Piotr Pitucha
Guest
Thu Jul 21, 2005 9:50 am
Użytkownik "Tasior" napisał w wiadomości
Quote:
Witam
Wyglada ze z przyczyn mi nie znanych rozkalibrowal mi sie ups. Idzie
jakies
5 minut i sie wylacza. (baterie przelozone do drugiego upsa wykazuja
jeszcze
4 kreski i w nim ida jeszcze 30 min). Kalibracja programem PowerChute nie
pomaga gdyz ten twierdzi ze po 5 min baterie maja 0% i wylacza kalibracje.
Jakim programem Go ustawic? Wiem ze sie da bo raz mi ustawiali w APC
Polska
ale za 5 min regulacji wzieli 200 zl!!!!!. Prosze pomozcie.
Z tego co wiem to ten typ wymaga ustawienia programem serwisowym

Jeśli zmieniałeś te baterie to kicha, nikt Ci nie da takiego programu i
musisz się kłaniać autoryzowanemu serwisowi. Na Podkarpaciu mógłbym kogoś
polecić.
Pozdrawiam Piotr
J.F.
Guest
Thu Jul 21, 2005 10:00 am
On Thu, 21 Jul 2005 11:56:02 +0200, PAndy wrote:
Quote:
"Peptulis Amargolis" wrote in message
nie wiecie, ze chemia w akumulatorze musi sie ruszac???? Ja sie nie
rusza, to zapomina po co jest! Wiec to tak jest, ze raz na jakis czas
trzeba rozladowac do konca. Wiec pomysl z zarowka jest ok. Tylko ile
akurat UPS za zwykle na olowiowych - tam nie tylko nie musi sie
ruszac, ale wrecz szkodliwe jest ruszanie ..
Quote:
takich zarowek, ze rozladowac takie 5kVA UPS'a?
Kuchenka elektryczna tez moze byc, zelazko, grzalka...cokolwiek co zgubi 1 -
2kW...
Czajnik elektryczny i kawa dla wszystkich :-)
Zreszta skoro jest 5kVA UPS to pewnie jest do tego stosowny komputer -
wystarczy wtyczke z gniazdka wyciagnac :-)
J.
Robert Polkowski
Guest
Thu Jul 21, 2005 11:11 am
Piotr Pitucha wrote:
Quote:
Użytkownik "Tasior" napisał w wiadomości
Witam
Wyglada ze z przyczyn mi nie znanych rozkalibrowal mi sie ups. Idzie
jakies 5 minut i sie wylacza. (baterie przelozone do drugiego upsa
wykazuja jeszcze 4 kreski i w nim ida jeszcze 30 min). Kalibracja
programem PowerChute nie pomaga gdyz ten twierdzi ze po 5 min
baterie maja 0% i wylacza kalibracje. Jakim programem Go ustawic?
Wiem ze sie da bo raz mi ustawiali w APC Polska ale za 5 min
regulacji wzieli 200 zl!!!!!. Prosze pomozcie.
Z tego co wiem to ten typ wymaga ustawienia programem serwisowym
Jeśli zmieniałeś te baterie to kicha, nikt Ci nie da takiego programu
i musisz się kłaniać autoryzowanemu serwisowi. Na Podkarpaciu mógłbym
kogoś polecić.
Pozdrawiam Piotr
Za bardzo sie nie wczytywalem ale moze to pomoze:
http://www.apcupsd.org/3.10.x-manual/Monitoring_Tuning_your_UPS.html
--
Robek
Tasior
Guest
Thu Jul 21, 2005 2:47 pm
Robert Polkowski wrote:
Quote:
http://www.apcupsd.org/3.10.x-manual/Monitoring_Tuning_your_UPS.html
Widzialem to tylko zedziala to tylko spod linuxa

(
--
Pozdrawiam
Krzysztof Kwaśniewicz
Tasior
Guest
Thu Jul 21, 2005 3:12 pm
Tasior wrote:
Quote:
Jest dla windows bede walczyl...
zobaczymy
--
Pozdrawiam
Krzysztof Kwaśniewicz
--==PEGAZ==--
Guest
Fri Jul 22, 2005 7:03 am
Użytkownik "Tasior" napisał w wiadomości
Quote:
Witam
Wyglada ze z przyczyn mi nie znanych rozkalibrowal mi sie ups. Idzie
jakies
5 minut i sie wylacza. (baterie przelozone do drugiego upsa wykazuja
jeszcze
4 kreski i w nim ida jeszcze 30 min). Kalibracja programem PowerChute nie
pomaga gdyz ten twierdzi ze po 5 min baterie maja 0% i wylacza kalibracje.
Jakim programem Go ustawic? Wiem ze sie da bo raz mi ustawiali w APC
Polska
ale za 5 min regulacji wzieli 200 zl!!!!!. Prosze pomozcie.
A uruchamiales kalibracje tym programem ?
http://www.apc.com/tools/download/software_comp.cfm?sw_sku=SFPCBE704&id=125&tsk=
Jest pod 2k/xp ale masz tez mozliwosc ustawienia daty wymiany akumulatora.
Przy sciaganiu trzeba sie zarejestrowac.
Mam ten sam UPS, wymienialem akumulatory i chodzi bez zarzutu
J.F.
Guest
Fri Jul 22, 2005 10:55 am
On Thu, 21 Jul 2005 17:47:33 +0200, Tasior wrote:
Quote:
Ale po przejrzeniu .. to tam nic na temat nie ma.
Procedura kalibracji jest na nastepnej stronie i w zasadzie nic nie
wymaga .. tylko ze chyba nie zadziala :-(
J.
Tasior
Guest
Fri Jul 22, 2005 11:24 am
--==PEGAZ==-- wrote:
Quote:
Tym to ja sie od dawna bawilem. Wyglada to u mnie tam ze przy jednej kresce
obciazenia ta kalibracja trwa jakies 13 min i wylacza kalibracje a ups miga
ze wyczerpany. Laduje cala noc wlaczam obciazenie jedna kreske robie test
idzie 12 min a na bide powqinen okolo 25 Dzieje sie tak na tych aku jak i na
panasonicach orginalnych ktore w drughim ups trzymaja 40 min!
:((
--
Tasior