Witam,

Mam urzadzenie sieciowe (bramka VoIP LINKSYS) zasilane zasilaczem
impulsowym (switching) 230V; wg symboli na zasilaczu na wyjsciu jest
stale napiecie 5V. (dodatkowo widnieja na nim jakies literki LPS czy
jakos podobnie). Wydajnosc 2A.

Probowalem zrobic przedluzke 5m (gniazdo, zwykly cieniutki kabel
dwuzylowy, wtyk), aby zasilacz byl w pokoju, a samo urzadzenie
wyekspediowac na balkon. W efekcie urzadzenie migalo diodami
cyklicznie (jakis nieudokumentowany znak awarii chyba) i nie dzialalo.
Po podpieciu bezposrednio oryginalnym zestawem zasilajacym (zasilacz +
kabel 1,5m) dziala.

W skrocie: z krotkim kabelem - dziala, z dlugim - nie dziala.

Mierzac zwyklym miernikiem napiecie przy zastosowaniu obu kabli jest
takie samo.

Czy chodzi o pojemnosc kabla?

Jaka czesc ukladu zasilania znajduje sie w zasilaczu, a jaka w
urzadzeniu?

Z gory dzieki za wyjasnienie kwestii.

PS. Po coz producenci tak kombinuja (np. napiecie zmienne 12V do
urzadzenia) i czesc zadan zasilacza chyba na urzadzenie zrzucaja? Czy
az tak bardzo chca, aby uzytkownik nie stosowal zasilaczy
niededykowanych?

PS2. Wiec musialem urzadzenie zainstalowac w mieszkaniu. Eh...

PAndy
Guest

Wed Jul 11, 2007 10:28 am   



<jgrotnik@no_spamwp.pl> wrote in message
news:0m69931q6i8fm60lq5r1o8tjjj4c9l1usr@4ax.com...

Quote:
W skrocie: z krotkim kabelem - dziala, z dlugim - nie dziala.

uzyj grubszego kabelka na przedluzacz

Quote:
Mierzac zwyklym miernikiem napiecie przy zastosowaniu obu kabli jest
takie samo.

zmierz napiecie pod obciazeniem nominalnym

Quote:
Czy chodzi o pojemnosc kabla?

nie

Quote:
Jaka czesc ukladu zasilania znajduje sie w zasilaczu, a jaka w
urzadzeniu?

zalezy od konstruktora

Quote:
PS. Po coz producenci tak kombinuja (np. napiecie zmienne 12V do
urzadzenia) i czesc zadan zasilacza chyba na urzadzenie zrzucaja? Czy
az tak bardzo chca, aby uzytkownik nie stosowal zasilaczy
niededykowanych?

kombinua czasem by nie bylo takich klopotow jakie ty masz

Quote:
PS2. Wiec musialem urzadzenie zainstalowac w mieszkaniu. Eh...

uzyj grubszego kabla na przedluzacz (grubszy kabel w sensie przewody
maja wiekszy przekroj)...

EM
Guest

Wed Jul 11, 2007 10:31 am   



jgrotnik@no_spamwp.pl pisze:
Quote:
Witam,

Mam urzadzenie sieciowe (bramka VoIP LINKSYS) zasilane zasilaczem
impulsowym (switching) 230V; wg symboli na zasilaczu na wyjsciu jest
stale napiecie 5V. (dodatkowo widnieja na nim jakies literki LPS czy
jakos podobnie). Wydajnosc 2A.

Probowalem zrobic przedluzke 5m (gniazdo, zwykly cieniutki kabel
dwuzylowy, wtyk), aby zasilacz byl w pokoju, a samo urzadzenie
wyekspediowac na balkon. W efekcie urzadzenie migalo diodami
cyklicznie (jakis nieudokumentowany znak awarii chyba) i nie dzialalo.
Po podpieciu bezposrednio oryginalnym zestawem zasilajacym (zasilacz +
kabel 1,5m) dziala.

W skrocie: z krotkim kabelem - dziala, z dlugim - nie dziala.

Mierzac zwyklym miernikiem napiecie przy zastosowaniu obu kabli jest
takie samo.

Czy chodzi o pojemnosc kabla?

Jaka czesc ukladu zasilania znajduje sie w zasilaczu, a jaka w
urzadzeniu?

Z gory dzieki za wyjasnienie kwestii.

PS. Po coz producenci tak kombinuja (np. napiecie zmienne 12V do
urzadzenia) i czesc zadan zasilacza chyba na urzadzenie zrzucaja? Czy
az tak bardzo chca, aby uzytkownik nie stosowal zasilaczy
niededykowanych?

PS2. Wiec musialem urzadzenie zainstalowac w mieszkaniu. Eh...

Witaj
A dlaczego chciałeś zainstalować na balkonie? Przecież tam nie ma
głośnego wiatraczka? Poza tym to jest urządzenie do pracy w określonych
warunkach - w domu.
Co do zasilacza, to jeśli dałbyś grubszy przewód np. 2x1mm2 to raczej
nie powinno być problemu. Pojemność nie ma znaczenia. Decydujące
znaczenie ma rezystancja. Przy cienkim przewodzie sporej długości,
napięcie będzie spadać za bardzo.
--
Pozdr
EM

Jarek P.
Guest

Wed Jul 11, 2007 10:34 am   



Uzytkownik <jgrotnik@no_spamwp.pl> wrote:

Quote:
jakos podobnie). Wydajnosc 2A.

Probowalem zrobic przedluzke 5m (gniazdo, zwykly cieniutki
kabel
dwuzylowy, wtyk),

No i tu jest wlasnie problem. Uzyj nie cieniutkiego kabla, a
grubiutkiego i bedzie OK.
2A przy 5V to duzo, jak dales tam jakies gówno z zyla 0,25mm, to
na koncu pod obciazeniem nie masz juz 5V a np. jedynie 4.

J.

Guest

Wed Jul 11, 2007 2:08 pm   



On Wed, 11 Jul 2007 11:34:07 +0200, "Jarek P."
<jarek[kropka]p@gazeta.pl> wrote:

Quote:
Uzytkownik <jgrotnik@no_spamwp.pl> wrote:
na koncu pod obciazeniem nie masz juz 5V a np. jedynie 4.

Mierzac zwyklym miernikiem napiecie przy zastosowaniu obu kabli jest
takie samo.

A urzadzenie raczej nie bierze tyle ile zasilacz moze dac. Malutkie
urzadzonko, pewnie podobnie zapracowane co kilkuportowy switch.

Guest

Wed Jul 11, 2007 2:19 pm   



On Wed, 11 Jul 2007 11:28:47 +0200, "PAndy"
<pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> wrote:


Quote:
zmierz napiecie pod obciazeniem nominalnym

W zasadzie nie wiem co tym kablem idzie. Ciagle jakos obstaje, ze to
nie jest zwykle stale napiecie... Oscyloskop moze?

Quote:
Czy chodzi o pojemnosc kabla?

nie

Tak sobie pomyslalem niezobowiazujaco, ze jak impulsowy to moze jakies
duze czestotliwosci przez kabel ida...

Quote:
PS. Po coz producenci tak kombinuja (np. napiecie zmienne 12V do

kombinua czasem by nie bylo takich klopotow jakie ty masz

To nie za bardzo chwytam. Ze stalym zwyklym napieciem nigdy nie mialem
tego typu problemow.

Sugerujecie, ze kabel za cienki, za duza rezystancja? Wiec czemu
miernik pokazuje to samo? Liczac na oko to kilka setnych Volta by na
kablu spadlo.

PAndy
Guest

Wed Jul 11, 2007 2:28 pm   



<jgrotnik@no_spamwp.pl> wrote in message
news:4ol993p8dfhkb5uapmo72f9grbjikv56id@4ax.com...

Quote:
To nie za bardzo chwytam. Ze stalym zwyklym napieciem nigdy nie mialem
tego typu problemow.

nie ma co chwytac, jak producent umieszcza wewnatrz urzadzenia
stabilizator a w zasialczu jest transformator, prostownik i kondensator
filtrujacy to problemow jest zazwyczaj mniej bo napiecie i tak jest
wyzsze z zapasem by mogl porpawnie pracowac stabilizator

Quote:
Sugerujecie, ze kabel za cienki, za duza rezystancja? Wiec czemu
miernik pokazuje to samo? Liczac na oko to kilka setnych Volta by na
kablu spadlo.

a jak mierzysz to napiecie? ile twoim zdaniem pobiera pradu woltomierz
podczas pomiaru? 2 A?
obciaz zasialcz przez kabel nominalnym obciazeniem - wtedy poznasz
prawde o spadku napiecia

AlfaVideo
Guest

Wed Jul 11, 2007 3:21 pm   



Quote:
Mierzac zwyklym miernikiem napiecie przy zastosowaniu obu kabli jest
takie samo.

A urzadzenie raczej nie bierze tyle ile zasilacz moze dac. Malutkie
urzadzonko, pewnie podobnie zapracowane co kilkuportowy
switch.______________________

zapewne mierzysz samo wyjscie z zasilacza przy oryginalnym kabelku i tym
przedluzonym,
blad przy Twojej ocenie bierze sie stad, ze powinienes zmierzyc napiecie w
czasie przcy urzadzenia, a to juz wymaga dotykania zaciskow wewnatrz bo wtyk
przeciez wlozony jest do gniazdka w urzadzeniu.
Wtedy to wlasnie powinienes zaobserwowac to, co poprzednicy Tobie napisali -
spadek napiecia ponizej 5V a wewnetrzny stabilizator nie wystabilizuje %V z
mniejszej wartosci.
Pulsowanie diodek bierze sie wlasnie stad, ze urzadzenie pobiera duzy prad,
stabilizator przestaje przepuszczac prad, wtedy kondensator laduje sie,
stabilizator przepuszcza porcje energii i znowu jest za malo pradu - cykl
sie powtarza...
Uzyj grubszego kabelka, jak wszyscy Tobie radza i powinno byc ok.

Krzysiek
--
_____________________________
AlfaVideo
http://alfa32.webpark.pl
GG:2733558

H.D.
Guest

Wed Jul 11, 2007 4:02 pm   



Uzytkownik <jgrotnik@no_spamwp.pl> napisal
Quote:

W skrocie: z krotkim kabelem - dziala, z dlugim - nie dziala.

Aby poznac przyczyne , wykonaj nastepujace doswiadczenie.

1. Zmierz prad na krotkim kablu.
2. Zastap Twoje urzadzenie rezystorem .
(takim aby prad byl taki sam)
3.Wydluz kabel ( z rezystorem) do potrzebnej dlugosci.

Jezeli zjawisko sie powtorzy przyczyna jest zasilacz.
Jezeli zjawisko sie nie powtorzy przyczyna jest urzadzenie.

Jezeli podasz wynik doswiadczenia , powiem co dalej robic.

H.D.

J.F.
Guest

Wed Jul 11, 2007 9:58 pm   



On Wed, 11 Jul 2007 16:21:56 +0200, AlfaVideo wrote:
Quote:
zapewne mierzysz samo wyjscie z zasilacza przy oryginalnym kabelku i tym
przedluzonym,
blad przy Twojej ocenie bierze sie stad, ze powinienes zmierzyc napiecie w
czasie przcy urzadzenia, a to juz wymaga dotykania zaciskow wewnatrz bo wtyk
przeciez wlozony jest do gniazdka w urzadzeniu.

Od biedy mozna na polaczeniach wtyczka-kabel, o ile to wtyczka
rozbieralna a nie zalana.

Jeszcze moze byc drobiazg - indukcyjnosc kabla, czy parametry falowe,
czy cholera wie co - ale powiekszyc kondensator w urzadzeniu ..

J.

PAndy
Guest

Thu Jul 12, 2007 8:53 am   



"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ptga93tbj6if9ago3ckikjsr2lne02ahkn@4ax.com...

Quote:
Jeszcze moze byc drobiazg - indukcyjnosc kabla, czy parametry falowe,
czy cholera wie co - ale powiekszyc kondensator w urzadzeniu ..

malo prawdopodobne ze wzgledu na EMC

J.F.
Guest

Thu Jul 12, 2007 1:06 pm   



On Thu, 12 Jul 2007 09:53:53 +0200, PAndy wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Jeszcze moze byc drobiazg - indukcyjnosc kabla, czy parametry falowe,
czy cholera wie co - ale powiekszyc kondensator w urzadzeniu ..

malo prawdopodobne ze wzgledu na EMC

A jednak sie kiedys nadzialem na podobne problemy.
Za maly dalem kondensator, i dlugie grube kable do prototypu.

A chinszczyzna moze sie EMC nie przejmowac.

J.

PAndy
Guest

Thu Jul 12, 2007 1:33 pm   



"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:486c939qbjs2un498lg6ff3md3iojcu1sk@4ax.com...
Quote:
On Thu, 12 Jul 2007 09:53:53 +0200, PAndy wrote:
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Jeszcze moze byc drobiazg - indukcyjnosc kabla, czy parametry
falowe,
czy cholera wie co - ale powiekszyc kondensator w urzadzeniu ..

malo prawdopodobne ze wzgledu na EMC

A jednak sie kiedys nadzialem na podobne problemy.
Za maly dalem kondensator, i dlugie grube kable do prototypu.

A chinszczyzna moze sie EMC nie przejmowac.

ten ktory wprowadza do obrotu na terenie EU juz nie moze sie nie
przejmowac

J.F.
Guest

Thu Jul 12, 2007 1:54 pm   



On Thu, 12 Jul 2007 14:33:21 +0200, PAndy wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
A jednak sie kiedys nadzialem na podobne problemy.
Za maly dalem kondensator, i dlugie grube kable do prototypu.
A chinszczyzna moze sie EMC nie przejmowac.

ten ktory wprowadza do obrotu na terenie EU juz nie moze sie nie
przejmowac

Nie bardzo wiemy kiedy bylo wprowadzone do obrotu .. ale on ma
pisemna deklaracje CE producenta ze towar wszystkie potrzebne normy
spelnia :-)

J.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przedłużenie 5m kabla zasilającego wpływa na działanie bramki VoIP LINKSYS?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map