witam
czy ktoś może mi wytłumaczy jak ma być zrobione "uziemienie przeciwko
naładowaniu statycznemu" ?

posiadam ścianę lakierniczą, gdzie w dokumentacji pisze że ma być ona
uziemiona dlatego chciałem zasięgnąc informacji jak dokładnie ma być
wykonane takie uziemienie?

pozdrawiam
Krzysztof

Jacek Maciejewski
Guest

Thu Oct 23, 2008 9:16 pm   



Dnia Thu, 23 Oct 2008 21:34:59 +0200, Krzysztof napisał(a):

Quote:
czy ktoś może mi wytłumaczy jak ma być zrobione "uziemienie przeciwko
naładowaniu statycznemu" ?

posiadam ścianę lakierniczą, gdzie w dokumentacji pisze że ma być ona
uziemiona dlatego chciałem zasięgnąc informacji jak dokładnie ma być
wykonane takie uziemienie?

Zakładam że jest z metalu. Podłącz ją przewodem 2,5mm2 do listwy
wyrównawczej twojej instalacji elektrycznej w warsztacie.
--
Jacek

William
Guest

Fri Oct 24, 2008 7:50 am   



Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1axjbevnc17rv$.1iylo82va7cfu.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Thu, 23 Oct 2008 21:34:59 +0200, Krzysztof napisał(a):

czy ktoś może mi wytłumaczy jak ma być zrobione "uziemienie przeciwko
naładowaniu statycznemu" ?

posiadam ścianę lakierniczą, gdzie w dokumentacji pisze że ma być ona
uziemiona dlatego chciałem zasięgnąc informacji jak dokładnie ma być
wykonane takie uziemienie?

Zakładam że jest z metalu. Podłącz ją przewodem 2,5mm2 do listwy
wyrównawczej twojej instalacji elektrycznej w warsztacie.
--
Jacek

2,5mm2 dla uziemienia antyelektorstatycznego ? Smile Wystarczy 1,5mm2

Jacek Maciejewski
Guest

Fri Oct 24, 2008 8:11 am   



Dnia Fri, 24 Oct 2008 08:50:14 +0200, William napisał(a):

Quote:
2,5mm2 dla uziemienia antyelektorstatycznego ? Smile Wystarczy 1,5mm2

Zapewne wystarczy ale liczy się też trwałość w warsztatowych warunkach.
--
Jacek

Krzysztof
Guest

Fri Oct 24, 2008 7:09 pm   



ok, dzięki;
mam jeszcze takie pytanie z tym związane;
na tej ścianie (jest ona z blachy ocynkowanej) jest zamontowany wentylator,
wszystko razem się styka; z tego co widze to podłączenie wentylatora do prąd
wygląda tak, że należy podłączyć 3 fazy i przewód PE, którego zacisk jest na
metalowej obudowie; chodzi mi głównie o to że jeśli ta ściana i tak się
styka z silnikiem którego obudowa jest podpięta pod przewód PE, więc czy
jest w ogóle potrzeba dodatkowego kabla uziemienia?
bo z tego co rozumiem to przewód PE jest właście podłączony do uziemienia?




Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1axjbevnc17rv$.1iylo82va7cfu.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Thu, 23 Oct 2008 21:34:59 +0200, Krzysztof napisał(a):

czy ktoś może mi wytłumaczy jak ma być zrobione "uziemienie przeciwko
naładowaniu statycznemu" ?

posiadam ścianę lakierniczą, gdzie w dokumentacji pisze że ma być ona
uziemiona dlatego chciałem zasięgnąc informacji jak dokładnie ma być
wykonane takie uziemienie?

Zakładam że jest z metalu. Podłącz ją przewodem 2,5mm2 do listwy
wyrównawczej twojej instalacji elektrycznej w warsztacie.
--
Jacek


Jacek Maciejewski
Guest

Fri Oct 24, 2008 8:16 pm   



Dnia Fri, 24 Oct 2008 20:09:37 +0200, Krzysztof napisał(a):

Quote:
mam jeszcze takie pytanie z tym związane;
na tej ścianie (jest ona z blachy ocynkowanej) jest zamontowany wentylator,
wszystko razem się styka; z tego co widze to podłączenie wentylatora do prąd
wygląda tak, że należy podłączyć 3 fazy i przewód PE, którego zacisk jest na
metalowej obudowie; chodzi mi głównie o to że jeśli ta ściana i tak się
styka z silnikiem którego obudowa jest podpięta pod przewód PE, więc czy
jest w ogóle potrzeba dodatkowego kabla uziemienia?
bo z tego co rozumiem to przewód PE jest właście podłączony do uziemienia?

IMO nie potrzeba. Ale ja bym na wszelki wypadek poprowadził to połączenie o
którym mówiłem. Co dwa połączenia to nie jedno. Nadmiarowość jest dobra.
--
Jacek

Jeffrey
Guest

Fri Oct 24, 2008 8:59 pm   



Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Dnia Fri, 24 Oct 2008 20:09:37 +0200, Krzysztof napisał(a):


IMO nie potrzeba. Ale ja bym na wszelki wypadek poprowadził to
połączenie o którym mówiłem. Co dwa połączenia to nie jedno.
Nadmiarowość jest dobra.


ty wiesz że nie trzeba, ja wiem że nie trzeba, a przepisy mówią że
trzeba, więc każdy element metalowy mimo że się styka powinien być
uziemiony
jeżeli chodzi o przekrój przewodu to przy połączeniach elastycznych ma
być minimum 6mm2, jeżeli statyczne to niekoniecznie

jeffrey

Marek Lewandowski
Guest

Mon Oct 27, 2008 7:45 am   



On Oct 24, 8:59 pm, "Jeffrey" <spass.wyc...@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
IMO nie potrzeba. [...]

ty wiesz że nie trzeba, ja wiem że nie trzeba, a przepisy mówią że
trzeba,

No i dobrze, ze przepisy sa, jakie sa, bo jakby pozwolic takim, jak Wy
dwaj, okablowywac instalacje w srodowiskach zagrozonych wybuchem,
wzglednie nawet zwyczajnie warsztat, to mogloby sie na ofiarach
skonczyc :/

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com

Marek Lewandowski
Guest

Mon Oct 27, 2008 7:45 am   



On Oct 24, 7:09 pm, "Krzysztof" <krzysz...@dd45321d.pl> wrote:

Quote:
na tej ścianie (jest ona z blachy ocynkowanej) jest zamontowany wentylator,
wszystko razem się styka; z tego co widze to podłączenie wentylatora do prąd
wygląda tak, że należy podłączyć 3 fazy i przewód PE, którego zacisk jest na
metalowej obudowie; [...] czy jest w ogóle potrzeba dodatkowego kabla uziemienia?

Tak. Samo stykanie sie nie gwarantuje kontaktu zawsze. Mozesz za to
wykonac poprawnie polaczenie elektryczne miedzy scianka a uziemieniem
wentylatora (wzglednie nawet jego uziemiona obudowa) zamiast ciagnac
osobnego kabla. Polaczenie to powinno byc niezalezne od elementow
montazowych (czytaj: wentylator nie powinien na nim wisiec).
--
Marek Lewandowski