Witam,
zabieram sie za remont starego domu i mam pare pytan. Prad mam
doprowadzony linia napowietrzna na wysokosci 1 pietra i na klatce
schodowej zrobiona glowna rozdzielnie. Linia jest czteroprzewodowa.
Chce zrobic glowne polaczenie wyrownawcze i tu pytania:
lepiej zakopac bednarke, czy wbic/wkrecic pret? Jakim przekrojem
doprowadzic uziemienie do rozdzielni glownej?
Jakim przekrojem lapac rury wody i gazu?
pozdrawiam
sobol
usb
Guest
Tue Nov 28, 2006 7:47 pm
Quote:
lepiej zakopac bednarke, czy wbic/wkrecic pret?
Najlepiej jedno i drugie połączone razem
Przewód PE - 16 mm2
Wojtek
Guest
Tue Nov 28, 2006 8:00 pm
Użytkownik "sobol" <soboTNIJl@charade.pl> napisał w wiadomości
news:ekhqiq$9a7$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam,
zabieram sie za remont starego domu i mam pare pytan. Prad mam
doprowadzony linia napowietrzna na wysokosci 1 pietra i na klatce
schodowej zrobiona glowna rozdzielnie. Linia jest czteroprzewodowa.
Chce zrobic glowne polaczenie wyrownawcze i tu pytania:
lepiej zakopac bednarke, czy wbic/wkrecic pret? Jakim przekrojem
doprowadzic uziemienie do rozdzielni glownej?
Jakim przekrojem lapac rury wody i gazu?
pozdrawiam
sobol
Rury wodne mozna wykorzystac za zgoda dostawcy wody, a gazowa musi miec
wstawke izolacyjna przy wejsciu do domu
i lapiesz za wstawka
Pozdrowka
Wojtek
sobol
Guest
Wed Nov 29, 2006 10:18 am
Quote:
Rury wodne mozna wykorzystac za zgoda dostawcy wody,
nie chce wykorzystywac rury jako uziomu, tylko podlaczyc aby uzyskac
potencjal ziemi na instalacji wodnej w mieszkaniu.
sobol
Darek
Guest
Wed Nov 29, 2006 10:58 am
Quote:
Rury wodne mozna wykorzystac za zgoda dostawcy wody,
nie chce wykorzystywac rury jako uziomu, tylko podlaczyc aby uzyskac
potencjal ziemi na instalacji wodnej w mieszkaniu.
Jak dom już stoi, to zazwyczaj zakłada się uziemienia pionowe,
bo bednarka jest dość kłopotliwa - trzeba kopać dość długi rowek,
głęboki minimum 50-60cm.
www.ochrona.net.pl - poczytaj
Uziom pionowy zgodnie z normami powinien być wbity minimum
3m - ale to nic nie gwarantuje, ponieważ jest to zależne od wlasciwosc
gleby, sa przypadki gdzie uziom pionowy bylo trzeba bic 8-10m, zeby
spelnial parametry - choć w większości przypadków tak głęboko nie
trzeba wbijać.
Masz czym wykonac pomiary? Bo rozumiem ze chodzi ci o uziom skuteczny
a nie o ozdobę ...
Zresztą teraz jest kiepska pora na pomiary, poniewaz jest wilgotno
i skutecznosc uziemienia bedzie wieksza niz w porze suchej. Zdaje
sie ze sa tabelki do korekcji wynikow w zaleznosci od warunków w jakich
pomiar jest wykonywany.
Pozdrawiam
Darek