RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak prawidłowo podłączyć silnik 380V do 220V i odwrotnie? Przewodnik.

schemat 380 na 220

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć silnik 380V do 220V i odwrotnie? Przewodnik.

rafalx
Guest

Mon Mar 22, 2004 4:47 am   



Poszukuje schematu jak podlaczyc silnik 380 na 220 i odwrotnie.
Czy to jest wogole mozliwe
rafalx

PP
Guest

Mon Mar 22, 2004 3:40 pm   



Malo danych...

Jest szansa zrobic to w prosty sposób jezeli jest to silnik 3faz Y/D 380/220


:)
/PP

Maciej Iwanczewski
Guest

Mon Mar 22, 2004 9:38 pm   



Dnia 2004-03-21 21:47, Użytkownik rafalx napisał:

Quote:
Poszukuje schematu jak podlaczyc silnik 380 na 220 i odwrotnie.
Czy to jest wogole mozliwe

Zobacz archiwum oraz: http://tinyurl.com/3d9en

--
Pozdrawiam
Maciek

bubba
Guest

Tue Mar 23, 2004 7:20 am   



On Sun, 21 Mar 2004 21:47:18 +0100, rafalx <ra4alx@gazeta.pl> wrote:

Quote:
Poszukuje schematu jak podlaczyc silnik 380 na 220 i odwrotnie.
Czy to jest wogole mozliwe
rafalx

Nie precyzjesz dokladnie wszystkich parametrow silnika i sieci.
Wiec z domyslow i domnieman wnioskuje ze chodzi ci o silnik 3-fazowy
380V i chcesz go podlaczyc do jednofazowej sieci 220V.

Jezeli tak?, to najpierw odpowiem na druga czesc pytania, czyli
sytuacje odwrotna (slinik jednofazowy 220V i siec 3-f 380V) .
Rozwiazanie w tym wypadku jest trywialne i nie wymaga zadnych
wyjasnien.
Wracajac do pierwszej alternatywy; Nie jest formalnie udokumentowana
mozliwosc takiego zasilania silnikow 3-fazowych gwarantujaca poprawna
prace silnika w jakichs rozsadnych granicach.
Istnieje jednak mozliwosc podlaczenia na zasadach tymczasowego urzytku
w nastepujacy sposob.
Podlaczysz faze i "0" do dwoch zaciskow silnika jako pseudo "2 fazy",
natomiast trzecia faze podasz nornalna faze poprzez kondenator.
Wielkosc i parametry kondensatora powinny odpowiadac warunkom:
Pojemnosc C (uF) =60P^0.5 - przyjmuje sie jako wynik z 60pierwiastow
z "P" (moc silnika wyrazona w W)
Napiecie kondensatora : 400V~
Jezeli to nie pracuje to nie pytaj o dodatkowe wyjasnienia bo nie
podlaczalem tego. Pamietam to z dawniejszej dyskusji jak alternatywna
ciekawostka.
Jezeli nie oto chodzi to z pewnoscia wejdzie tu zagadnienie laczenia
uzwojen w "Y" i "D" co jest oczywiscie rowniez trywialne.

darek
Guest

Thu Mar 25, 2004 12:54 am   



bubba wrote:

Quote:
Wielkosc i parametry kondensatora powinny odpowiadac warunkom:
Pojemnosc C (uF) =60P^0.5 - przyjmuje sie jako wynik z 60pierwiastow
z "P" (moc silnika wyrazona w W)
Napiecie kondensatora : 400V~
Coś tutaj nie pasuje. Przy takiej pojemności po krótkim czasie pójdzie

raczej dym z silnika. Do rozruchu dobrałbym ok 70 uF na 1 kW a do pracy
może być nawet o połowę mniej. Trzeba pamiętać, że moc takiego silnika
to max ok. 50% mocy znamionowej.
Z napięciem się zgadzam.
--
darek